Откритикуйте узел парапета.
АРщик
С.П.Б.
Регистрация: 27.09.2009
Сообщений: 122
|
||
Просмотров: 6626
|
|
||||
АРщик Регистрация: 27.09.2009
С.П.Б.
Сообщений: 122
|
Узел парапета (не временного здания, H=20м), как бы полистовой сборки. Снаружи профлист. Строители говорят, зачем вся эта трихомудия с утеплителем и фанерой? (получилась как бы сэндвич-панель ручной сборки) Говорят, что между стойкой парапета и балкой покрытия прокладывается фанера (крепится через фанеру), утеплитель кровли замыкается с утеплением стены и все (стойки и фахверк парапета при этом торчат на "улицу". Можно ли так делать? Понятно, что на стойках и мет. элементах парапета будет конденсат. Насколько это опастно?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647
|
Ваш узел надежнее того, что предлагают строители. Вечно они экономят. Фанерного термовкладыша надолго не хватит, уж очень жесткие условия его работы. Но первую зиму разницы действительно видно не будет.
А вот Лайт Баттс даже с ветрозащитой в фасадах использовать не стоит. Это очень мягкая вата, она не только выветривается, но и проседает очень быстро. Для фасада ее даже производители не рекомендуют. Это вата для перегородок. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как запроектировать(корретный) опорный узел трехшарнирной арки? | roman111 | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 21.04.2014 14:21 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |