Какова максимально допустимая скорость воздуха в канале.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Какова максимально допустимая скорость воздуха в канале.

Какова максимально допустимая скорость воздуха в канале.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.10.2010, 11:52 #1
Какова максимально допустимая скорость воздуха в канале.
SeregaNSK
 
Архитектор
 
Новосибирск
Регистрация: 08.09.2010
Сообщений: 52

Речь про естественную вентиляцию жилых зданий. В справочниках старых рекомендовано проектировать каналы для скорости 0,5-1,0 м/с. Сегодня говорят можно и до 2,5. Кто знает, в каком документе регламентируется скорость?
Просмотров: 8136
 
Непрочитано 06.10.2010, 14:20
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Вы привели оптимальные, а спрашиваете про максимальную.

Я не ОВ, но полагаю, что не нормируется, если туда внутрь ремонтник никогда не полезет.
Если полезет, то по СанПиН Микроклимат или спецмероприятия.

Сами посудите, чем больше эта скорость, тем лучше для вентиляции.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2010, 16:15
#3
nsivchuk


 
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837


Цитата:
Сообщение от SeregaNSK Посмотреть сообщение
Речь про естественную вентиляцию жилых зданий. В справочниках старых рекомендовано проектировать каналы для скорости 0,5-1,0 м/с. Сегодня говорят можно и до 2,5. Кто знает, в каком документе регламентируется скорость?
По-моему, рекомендации даны из условия малошумности потока воздуха в каналах. Если шума не боимся, то можно скорость повысить.
nsivchuk вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2010, 09:28
#4
Stich123

Вентиляция и кондиционирование
 
Регистрация: 07.04.2010
Сообщений: 77


Чем выше скорость, тем больше сопротивление сети. А т.к. располагаемое давление очень маленькое, то скорость и ограничивают. ИМХО. http://www.baurum.ru/_library/?cat=d...lation&id=1438
Stich123 вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2010, 10:15
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Чем выше скорость тем меньше давление на стенки, тем меньше трение, тем меньше должно быть вроде бы сопротивление трубы и сети.
Сам не понял чего сказал. о_О
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2010, 10:20
#6
Stich123

Вентиляция и кондиционирование
 
Регистрация: 07.04.2010
Сообщений: 77


ну да. чем быстрее едет машина, тем ей легче ))
Stich123 вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2010, 11:12
#7
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Скорость в каналах естественной вентиляции не нормируется. Она "сама получается". Воздух движется за счет гравитационного давления, определяемого разностью плотностей наружного и внутреннего воздуха и высотой канала. Это давление очень маленькое, вот и скорости получатся небольшие.

Определите величину давления, характеристику сопротивления канала, и в обратном порядке получите фактический расход и скорость воздуха.

А всякие рекомендованные "цифры" - всего лишь примерное отображение опыта - для тех, кто не умеет два действия проделать. В высотных зданиях скорость, естественно, будет выше (для нижних этажей). Может и 2.5 м/с, а может и больше. А для самых верхних этажей может будет и 0.5, и 0.2.
ShaggyDoc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Какова максимально допустимая скорость воздуха в канале.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Максимально допустимая толщина защитного слоя бетона в колоннах Builder Железобетонные конструкции 20 01.10.2010 09:32
Какова максимально допустимая высота монтажа керамической плитки в помещении? S A S Прочее. Архитектура и строительство 12 20.09.2010 11:17