Рассчет сложной гидравлической системы
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Рассчет сложной гидравлической системы

Рассчет сложной гидравлической системы

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.10.2010, 12:10 #1
Рассчет сложной гидравлической системы
kizen
 
Регистрация: 24.06.2010
Сообщений: 35

Здравствуйте!
Необходимо рассчитать полное падение давление на сложной гидравлической системе. Сложность заключается в том, что не могу определить сколько от общего расхода пойдет в разные ветви...Моделировать такую систему достаточно долго,да и,мне кажеться, слишком погрешности большие будут.
Нельзя ли подсчитав суммарное сопротивление такой системы умножить на динамическое давление...например на выходе?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: гидр.JPG
Просмотров: 191
Размер:	13.7 Кб
ID:	46409  


Последний раз редактировалось kizen, 11.10.2010 в 12:16.
Просмотров: 3343
 
Непрочитано 11.10.2010, 15:05
#2
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Открываешь любую книжку по гидравлике и читаешь. Сколько "пойдет" - это задача потокораспределения (поверочного расчета), в отличие от прямого (конструктивного) расчета, когда задано, сколько "надо".

Принцип расчета:

1. По каждому участку определяешь характеристику сопротивления S - это потери давления при единичном расходе. Не путать с коэффициентами местных сопротивлений!

2. Определяешь характеристики споротивления веток и системы в целом. Для последовательных соединений характеристики суммируются, для параллельных - суммируются проводимости (обратная величина).

3. Получив суммарную характеристику, по заданному напору (давлению) на входе, получаешь, сколько пойдет во всю систему.
Из формулы H=S*G^2

4. Далее, двигаясь вглубь схемы, рассчитываешь потери на участке, отнимаешь их от предудущего располагаемого и возвращаешься к 3.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.10.2010, 15:46
#3
kizen


 
Регистрация: 24.06.2010
Сообщений: 35


Спасибо большое!Буду пробовать...
kizen вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2010, 16:27
#4
Сергей Дубина


 
Регистрация: 06.04.2009
Сообщений: 702


А вообще схема не очень сложная, можно было и увязку сделать. А жидкость какая?
__________________
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek:
Сергей Дубина вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2010, 16:35
#5
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


kizen, а картинку для проформы прикрепил?
BM60 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.10.2010, 09:38
#6
kizen


 
Регистрация: 24.06.2010
Сообщений: 35


Жидкость-вода,сложность в том,что сопротивления расположены близко и возникает вопрос о их взаимном влиянии...Можно ли просто складывать последовательные характеристики сопротивления?Ничего определенного в литературе на нашла=(
kizen вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2010, 10:48
#7
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Взаимное влияние? Длины участков какие? Идельчик есть? И Киселев впридачу.
Картинка по-прежнему для проформы??
BM60 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.10.2010, 11:02
#8
kizen


 
Регистрация: 24.06.2010
Сообщений: 35


Длины участков разные, где-то от 0,2 до 2м в переходной области и 9-10 м в топке,диаметры коллекторов от 140 до 200 мм...Идельчика и Киселева не раз просматривала,нашла только то ,что необходимо учитывать взаимное влияние если сопротивления находятся на расстоянии менее, вычиляемоого по указанной формуле.
Если Вас так раздражает приложенная картинка - могу удалить =)
kizen вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2010, 11:04
#9
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от kizen Посмотреть сообщение
Жидкость-вода,сложность в том,что сопротивления расположены близко и возникает вопрос о их взаимном влиянии...Можно ли просто складывать последовательные характеристики сопротивления?Ничего определенного в литературе на нашла=(
Обычно для сложных узлов не складываются характеристики сопротивления, а разыскивается характеристика узла в целом. Для типовых узлов, например, систем отопления, характеристики узлов имеются. Однако в практических расчетах этим можно пренебречь.

Цитата:
диаметры коллекторов от 140 до 200 мм...
Так это котел? Тогда открывайте Гидравлический расчет котельных агрегатов. Нормативный метод и все расчеты делйте только по нему.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.10.2010, 11:11
#10
kizen


 
Регистрация: 24.06.2010
Сообщений: 35


Конечно, было бы хорошо экспериментально все намерить...У меня не система отопления,это так разрисовала гидравлическую схему котла, которая представляет собой систему коллекторов, трубок, всяких входов-выходов...Вот и засомневалась,что можно с таким подходом рассчитать полное падение давления..все-таки близкое расположение местных сопротивлений будет влиять...Странно,что даже в нормах по гидравлическим расчетам котлов ничего не сказано...
kizen вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2010, 12:29
#11
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от kizen Посмотреть сообщение
Странно,что даже в нормах по гидравлическим расчетам котлов ничего не сказано...
В нормативном методе сказано абсолютно всё. И про коллекторы, и про всякие входы-выходы
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2010, 12:50
#12
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


КАРТИНКА абсолютно не читаемая? Либо..., либо ... - но тогда и говорить не о чем! А эти справочники надо не просматривать, а читать (изучать, т.е.).
А чтобы понять Нормативный метод, полезно изучить книгу Заха Р.Г.
И гидравлическую схему надо перерисовать (по образцу и подобию рис. III-1 нормативного метода, например, или по учебнику...)
Без полных исходных данных ваш вопрос не решаем в принципе, кроме общеметодических "рекомендаций"
BM60 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.10.2010, 13:24
#13
kizen


 
Регистрация: 24.06.2010
Сообщений: 35


Спасибо большое всем за советы и помощь!

И отдельное спасибо за ценный совет ВМ60 =) буду теперь именно читать и изучать=)
kizen вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Рассчет сложной гидравлической системы

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
САПР. Как это делается... у вас Vova Расчетные программы 242 18.12.2017 15:19
Устойчивость системы за счет местной потери устойчивости конечного элемента (SCAD) VAV SCAD 51 27.08.2015 22:07
Коэфициент запаса устойчивости системы и мин. коэф запаса устойчивости элемента - большая разница AlexCAD777 Расчетные программы 14 22.01.2010 22:30
Как задать слой для определенного макроса Egor_II Программирование 8 01.02.2007 11:39