Расчёт теплопотерь и вентиляция.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Расчёт теплопотерь и вентиляция.

Расчёт теплопотерь и вентиляция.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.11.2010, 20:07 #1
Расчёт теплопотерь и вентиляция.
Toons
 
Регистрация: 03.11.2010
Сообщений: 4

Здравствуйте Уважаемые проэктировщики и инженера. Вот пришло время, и мне выдали первый в жизни проэкт отопления и вентиляции. Возникли вопросы.

1. Как определить температуру воздуха который подаётся вентиляционной системой в комнаты?
Например ,если есть 3 комнаты, по нормам их внутренние темпаратуры равны 21, 20, 22 градуса. Какой темпаратурой должен обладать подающийся воздух?

2. Допустим, подаётся воздух с темпаратурой 18 градусов... т.е разница температур внутри комнат и подающимся воздухом будет соответственно 3, 2, 4 ,градуса. Надо ли учитывать эти теплопотери Ф=L*p*c*deltaT при расчёте теплопотерь комнат?

Спасибо,буду рад любому ответу.
Просмотров: 6702
 
Непрочитано 06.11.2010, 09:02
#2
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Так расчетную температуру и нужно подавать, если у вас, конечно же не воздушное отопление, или вы хотите переложить часть затрат на с вентиляции на отопление?. Почему у вас различные параметры воздуха?
Vlad® вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.11.2010, 16:53
#3
Toons


 
Регистрация: 03.11.2010
Сообщений: 4


В Университете учили что подавать надо примерно на 1-3 градуса ниже чем расчётная температура , т.к в помещении всегда есть источний "свободного тепла".
А различные параметры воздуха потому что по нормам так получается,например Фойе (20), учебный класс (21).
P.S нормы не СНИПовские.
Toons вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2010, 18:09
#4
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


т.е. теплопоступления от оборудования, освещения и людей? Ну учитывайте их в системе отопления, а воздух вы подали температурой 20 градусов, и тут же выбросили его как отработанный.
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2010, 21:43
#5
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от Toons Посмотреть сообщение
Какой темпаратурой должен обладать подающийся воздух?
Странный вопрос. Что вы собираетесь делать этим воздухом - отапливать помещение (если есть теплопотери через наружные стены) или охлаждать (если в помещении есть источник тепла).
Если собираетесь отапливать, то температура подающего воздуха должна быть выше чем в помещении, если охлаждать - тогда ниже.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.11.2010, 22:44
#6
Toons


 
Регистрация: 03.11.2010
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Странный вопрос. Что вы собираетесь делать этим воздухом - отапливать помещение (если есть теплопотери через наружные стены) или охлаждать (если в помещении есть источник тепла).
Если собираетесь отапливать, то температура подающего воздуха должна быть выше чем в помещении, если охлаждать - тогда ниже.

В помещениях половое отопление. Задачи вентилиции-обеспечить необходимый воздухообмен помещений .Вопрос в том,что в комнатах различные расчётные температуры, не вести же 3 разных воздухопровода с разной температурой подающегося воздуха.


P.S В университете преподователи подсказали что в данном случае надо подавать воздух в 19 градусов.
Toons вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2010, 04:31
#7
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Цитата:
В университете преподАватели подсказали что в данном случае надо подавать воздух в 19 градусов
Давайте сначала.

В расчете сопротивления теплопередаче ограждений жилых и общественных зданий, а также нагрузки на системы отопления жилых помещений по СНиП 23-02-2003 и СНиП 41-01—2003 за расчетную температуру внутреннего воздуха tB принимается минимальное значение оптимальной температуры приведенной в ГОСТ 30494-96

При согласовании с органами Госсанэпиднадзора России и по заданию заказчика допускается для расчета нагрузки на системы отопления жилых помещений принимать температуру воздуха в пределах допустимых норм по СНиП 41-01-2003.

Для учебных классов: классифицируя по упомянутому ГОСТу - 2 категории - "помещения, в которых люди заняты умственным трудом, учебой" для этого типа помещений минимальная оптимальная температура составляет 18°С

На что опираются преподаватели можно догадаться - это средняя их оптимальных температур, она как раз 19°С.

Для коридоров: 3в категории - "помещения с массовым пребыванием людей, в которых люди находятся преимущественно в положении стоя без уличной одежды" для этого типа помещений минимальная оптимальная температура составляет 17°С
Вложения
Тип файла: rar ГОСТ 30494-96.rar (19.6 Кб, 145 просмотров)
Vlad® вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2010, 10:38
#8
Toons


 
Регистрация: 03.11.2010
Сообщений: 4


spasibo
Toons вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2010, 23:32
#9
Andrej_A_O


 
Регистрация: 12.05.2010
Сообщений: 54


Здравствуйте, у меня похожий вопрос- если я знаю теплопотери помещения, как при воздушном отоплении определить необходимое кол-во подаваемого воздуха? Тоесть есть формула G=Q/c(t1-t2), где G- кол-во подаваемого воздуха, Q-теплопотери, c-теплоемкость воздуха, t1,t2-разность температур воздуха. Как определить, до какой температуры охлаждается воздух?

Последний раз редактировалось Andrej_A_O, 10.11.2010 в 23:45.
Andrej_A_O вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2010, 03:57
#10
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Воздух подают перегретым на 3°С, могу ошибиться, лучше проверить, или позже сам посмотрю, а кол-во подаваемого воздуха остается таким же, как в обычном случае
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2010, 09:12
#11
Andrej_A_O


 
Регистрация: 12.05.2010
Сообщений: 54


Тоесть t2-принимается температура помещения, t1-температура подаваемого воздуха, которая выше на несколько градусов?
Andrej_A_O вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2010, 10:17
#12
Stich123

Вентиляция и кондиционирование
 
Регистрация: 07.04.2010
Сообщений: 77


СНиП
4.4.6 В системах воздушного отопления температуру воздуха при выходе из воздухораспределителей следует рассчитывать с учетом 5.6, но принимать не выше 70 °С и не менее чем на 20 °С ниже температуры самовоспламенения газов, паров, аэрозолей и пыли, выделяющихся в помещении.
Stich123 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Расчёт теплопотерь и вентиляция.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Расчёт опорного узла пространственной фермы Mozgunov Конструкции зданий и сооружений 39 15.12.2014 10:07
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Расчёт шпунта alexNAP Основания и фундаменты 13 12.10.2009 14:20
Расчёт узлов фермы трубчатого сечен, расчёт опирания фермы на ж.б. колонну real_engineer Расчетные программы 4 15.09.2009 10:41