Целесообразность применения полых профилей для стоек ограждения балконов (лоджий)
Регистрация: 28.06.2009
Сообщений: 88
|
||
Просмотров: 3072
|
|
||||
Все замкнутые профили металлоконструкций должны быть гермитичны. Просто наварите заглушки. Тут просто вопрос не в коррозии, а вода может замерзнуть и потом деформировать профиль.
Хотя это ограждение и может закрыть на это глаза...
__________________
С уважением, Сеченов |
||||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Ужас какой. И какого же сечения? Из А-III?
![]()
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Уточню - 30 кгс/м. Нормативная.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.05.2010
Сообщений: 167
|
to Иро4ка
Скорость коррозии углеродистых сталей составляет 0.05-1.6мм/год - в зависимости от степен и агрессивности среды и уровня влажности. В Вашем случае скорость коррозии не будет превышать 0.1мм/год. Так что для самой стойки это в принципе не опасно. Другое дело - узел примыкания стойки ограждения к балконной плите. Если это приварка к наружной закладной детали, то 3мм - не очень комфортная толщина (сварщик легко может прожечь). Если идет заделка в бетон, то 3мм скорродирует лет за 5-10 - в месте контакта стали с бетоном. Данные - из опыта обследования зданий. Ну а Заказчика можно убеждать типовыми решениями. Насколько помнится, в типовых зданиях 70-х и 80-х г.г. стойки балконного ограждения - сорт квадратного сечения 20х20мм. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ширина балконов и лоджий | Ilias | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 03.03.2011 11:21 |
Ищу чертежи усиления балконов N-этажных зданий методом подведения стоек | @$K&t[163RUS] | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 01.10.2010 22:15 |
Крепление кладки ограждения балконов (лоджий) по краю монолитной плиты перекрытия | vitalik | Железобетонные конструкции | 6 | 31.10.2008 11:21 |