Нужен ли гидрант для одноэтажного офисного здания площадью 200 м2?
Регистрация: 01.03.2010
Сообщений: 91
|
||
Просмотров: 12799
|
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
![]() |
Цитата:
Об этом говорится в ФЗ №123 от 23.07.08 ст 68. 1. На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения. 5. Допускается не предусматривать водоснабжение для наружного пожаротушения в поселениях с количеством жителей до 50 человек при застройке зданиями высотой до 2 этажей, а также в отдельно стоящих, расположенных вне поселений организациях общественного питания при объеме зданий до 1000 кубических метров и организациях торговли при площади до 150 квадратных метров, общественных зданиях I, II, III и IV степеней огнестойкости объемом до 250 кубических метров, расположенных в поселениях, производственных зданиях I и II степеней огнестойкости объемом до 1000 кубических метров (за исключением зданий с металлическими незащищенными или деревянными несущими конструкциями, а также с полимерным утеплителем объемом до 250 кубических метров) категории Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности, сезонных универсальных приемозаготовительных пунктах сельскохозяйственных продуктов при объеме зданий до 1000 кубических метров, зданиях складов площадью до 50 квадратных метров. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373
|
В данном случае необходимо смотреть не 68 ст., а ст.86 ФЗ №123
Статья 86. Требования к внутреннему противопожарному водоснабжению 1. Внутренний противопожарный водопровод должен обеспечивать нормативный расход воды для тушения пожаров в зданиях, сооружениях и строениях. 2. Внутренний противопожарный водопровод оборудуется внутренними пожарными кранами в количестве, обеспечивающем достижение целей пожаротушения. 3. Требования к внутреннему противопожарному водопроводу устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности. См. http://www.rg.ru/2008/08/01/pojar-reglament-dok.html http://os-info.ru/pojarotuschenie/vn...odoprovod.html http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0...B8%D0%9F&lr=50
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
|
||||
Пожарная безопасность, но буду архитектором:) Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 4
|
Цитата:
![]() Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 08.01.2011 в 23:37. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373
|
Если внутреннего пожаротушения не требуется, то тогда необходимо пользоваться 68 ст. ФЗ №123.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2010
Сообщений: 91
|
Спасибо всем за ответы.. смотрите ситуация какая.. " здание находится в районе жилой застройки .. рядом есть гидрант в 220 метрах. разумеется нужно 200.. и тогда у хозяина логичный вопрос возникает " хорошо он поставить гидрант за свой счет и тем самым снабдит водозащитным средством (гидрантом) диаметр построек в 400 метров.. и любой другой с общественным зданием построившись в будущем будет рассчитывать на этот гидрант.. а платит за все хозяин данного строения.." как то не справедливо.. вообще В п.2.11. СНиП 2.04.02-84* «Противопожарный водопровод должен предусматриваться в населенных пунктах, на объектах народного хозяйства и, как правило, объединяться с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.» следует ли из этого что раз здание находится в пределах в населенного пункта.. значит оно автоматом обеспечено гидрантами.. оно же не в чистом поле строится где нет ничего а в частном секторе.. хотя к примеру если бы это было здание частный дом.. уже требования с гидрантом не распространяются.. а в чем разница то?.. объемы те же остались бы.. .. и самое заставило задуматься он взял тех условиня на гидрант у водоканала.. и там написано что проходит трвба 100мм с давление 1 атм.. и как же при таком давлении и толщине трубы мы можем получить в гидранте напор 10 л/секунду.. ?)..тоесть даже если он установит гидрант приедет проверка и скажут что у вас не держит водяной столб))) вот будет тогда номер..
|
|||
![]() |
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,929
|
Hannyrik, для вашего зака гидрант - это даже не обременение, это то, что он должен сделать, если хочет оформиться. В пд на нв закладывать гидрант обязательно, зак на стройке может его не ставить - пусть разбирается с пожарными. Если считаете, что -
Цитата:
1 атм в трубе - нарушение норм. 1 атм должно быть обеспечено на уровне земли, а не трубы. Сотая труба легко даст 10 л/с. И кстати, 10 л/с - это не напор. Встречный вопрос еще: что за 200 м? Откуда ноги? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2010
Сообщений: 91
|
это из того же СНиПа.. что гидрант должен находится от объекта в максимальной удаленности 200 метров .. а вот 10 л. /с то даст это понятно но при 1 ой атмосфере не даст никогда.. может написать как вы считаете может мы не правильно что то делаем..
Не понял тоже насчет разбираться с пожарными.. есть же нормы и закон.. и ни там ни там мы не нашли кто должен ставить гидрант.... может вообще город должен обеспечить безопасность строений .. понятно если бы я себе воду прокладывал к примеру я проложил я ей и пользуюсь.. а гидрант на 2 квартала получается Я делаю.. до того как его офис там появился тоже ведь дома были .. как их тушить если гидранта нет.. ?? |
|||
![]() |
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,929
|
Цитата:
Цитата:
Какой закон? Какие нормы? Вы в этой истории кто, кстати? Разбираться = купить. Можно попробовать даже согласоваться с ними без гидранта. Считайте установку гидранта обременением. И не на два квартала - а себе на офис. Но сдадите на баланс водоканалу. Что было до, никого не волнует. "А так было" аргументом не является. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2010
Сообщений: 91
|
снип по наружке.. да
Расход это то что нам надо получит.. а напор это то что дает водоканал.. поэтому мы пляшим от напора а не от расхода.. Да купить не пойдет .. к сожалению.. Я понимаю что может в конце концов придется именно так и считать для себя обременением, но здравый смысл должен быть какой то? Вас я тоже понимаю.. что слова есть слова.. просто мы хотим сейчас понять для себя.. это такая неувязка в законе .. или может быть есть другие нормы какие то которые мы не доглядели.. процессуальные и т д?.. если нет.. что делать будет ставить гидрант.... |
|||
![]() |
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,929
|
Цитата:
Если считаете, что вам должны, пишите письмо муниципалам: обеспечьте нас наружным пожаротушением. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
требуют генплан к проекту реконструкции офисного здания | fleta | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 01.09.2011 06:56 |
С чего начать оформление реконструкции офисного здания | -=spiXel=- | Архитектура | 5 | 20.03.2008 17:00 |
Нужен типовый проект гражданского здания! | P-casso | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 15.01.2008 23:16 |
Расчет 20-ти этажного офисного здания из сбоного Ж/Б | Maddog2003 | Железобетонные конструкции | 9 | 26.07.2005 19:20 |
Нужен проект на обрушение здания | str02 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 20.06.2005 09:52 |