Площадка перед входом в лифт
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Площадка перед входом в лифт

Площадка перед входом в лифт

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.12.2010, 13:53 #1
Площадка перед входом в лифт
GaUcHё
 
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 14

Всем доброго времени суток!
В ТРК устанавливается лифт на 2 остановки в металлокаркасной шахте.
Для размещения лифтового оборудования необходимо выполнить "приямок" глубиной 400мм для чего перед входом в лифт устраивается площадка высотой 400мм. Для доступа на площадку устраивается пандус.
По требованиям СНиП 31-06-2009 п.3.12 ширина лифтового холла (в данном случае из-за перепада высот лифтовой холл сама посадочная площадка) при глубине кабины от 1,5 до 2м (1,6м) должна быть 2,5м.
Вопрос:
Шириной 2,5м должна быть непосредственно посадочная площадка (А=2,5м) или к этим 2,5 метрам можно отнести и сам пандус (A+B=2.5м)?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: схем.jpg
Просмотров: 695
Размер:	21.7 Кб
ID:	49790  

Просмотров: 10645
 
Непрочитано 10.12.2010, 14:16
#2
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


В ширину площадки пандус не входит
357 вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2010, 17:25
#3
arch.Wladek

Architect (CAD/Revit)
 
Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 628


и уклон надо принимать, как для инв. 1:12
arch.Wladek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2010, 14:41
#4
GaUcHё


 
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 14


Засада..Лифт в магазине ставят, там каждый сантиметр площади на счету, а эта площадка в самую глубину магазина уходит. Получается площадка 2,5м+пандус 5м, взлетная полоса короче...как быть..
GaUcHё вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2010, 23:45
#5
arch.Wladek

Architect (CAD/Revit)
 
Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 628


а лифт "заглубить" никак?
arch.Wladek вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2010, 23:50
#6
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986


Есть, есть лифты без таких безумных приямков. Иностранские. Дороже, само собой. Выигрывая в силе, проигрываешь в расстоянии. Лифт или грузовой подъемник?
Аshаs-ка вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2010, 14:42
#7
GaUcHё


 
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 14


Зглубить никак, ниже 2х этажный подземный паркинг.
Лифт именно литфт покупателей возить с этажа на этаж, итак инасранский, причем нестандартный, на заказ,
а без приямка никак, даж такого мелкого в 400мм, а то кабине не встать на остановку будет. да и буферы ставить нада куда-нить
GaUcHё вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2010, 15:19
#8
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Можно попробовать поднять не только входную площадку перед лифтом, а и весь кусок коридора, к которому она примыкает (плавным пандусом), если, конечно, планировка позволяет.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2010, 18:17
#9
GaUcHё


 
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 14


Тоже никак, лифт прям в торговом зале ставят,обычный магазин прямоугольный в плане, только двух-ярусный,у одной из стен и хотят лифт вписать, если поднимать то весь этаж примыкающий к лифту на 400мм
GaUcHё вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2010, 18:22
#10
arch.Wladek

Architect (CAD/Revit)
 
Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 628


а почему все таки нельзя опустить внз на те же "проблемные" 400мм? Сколькоу вас высота паркинга? для хранения авто по нормативу можно и 2м высоты сделать.
arch.Wladek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2010, 19:08
#11
GaUcHё


 
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 14


Слишком хлопотно/капитально,паркинг во всю эксплуатируют, да и торчащая из потолка тумба в потолке паркинга вряд ли понравится руководству ТРК
GaUcHё вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2010, 19:33
#12
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986


Вот и проясняется кое-что. А ведь придется в паркинге зону под лифтом ограждать и делать и приямок и усиленное прекрытие приямка с расчетом на ударные нагрузки при обрыве лифта. Ваше перекрытие,мнится, на это не расчитано. Так что 400 мм - можно не париться, брать обычный лифт с приямком 1000-1500 мм. А в паркинге жертвовать машиноместом. Увы. Такое проходили.
Аshаs-ка вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2010, 21:09
#13
GaUcHё


 
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 14


Не понял - предлагаете пробивать/усиливать перекрытие первого этажа и приямок устраивать на -1 этаже паркинга? + еще одна остановка?
GaUcHё вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2010, 22:15
#14
Danver

Генпланист
 
Регистрация: 02.04.2009
Жуковский
Сообщений: 415


Э... а что там по пожарным нормам??
Danver вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2010, 00:16
#15
arch.Wladek

Architect (CAD/Revit)
 
Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 628


Цитата:
Сообщение от GaUcHё Посмотреть сообщение
Не понял - предлагаете пробивать/усиливать перекрытие первого этажа и приямок устраивать на -1 этаже паркинга? + еще одна остановка?
Без остановки. Просто у вас "приямок" и по контуру шахты ограждающие конструкции. И посмотрите, чтобы место это попало на машиноместо, а не проезд.
Если вдруг вздумается еще делать и остановку в паркинге, то придется еще и лифт-холл обеспечивать со входом через тамбур шлюз.... "Вам оно надо?" (с)
arch.Wladek вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Площадка перед входом в лифт

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
площадка перед домом Wild Vodnik Прочее. Архитектура и строительство 1 05.07.2010 20:02
Лифт в пятиэтажке Виталька Паустовский Конструкции зданий и сооружений 2 25.05.2010 17:11
Площадка на гибкой подвеске! (документы) Мурзик Технология и организация строительства 5 22.12.2008 10:48