Доброго времени суток всем,

Произвожу расчет каркасного здания. При расчете колонн, армирование определяю из расчета по недеформированной схеме, с учетом влияния пригиба колонн. То есть момент в заделке колонны корректируется коэффициентом эта, и для этого момента определяется армирование.
Необходимо определить нагрузки на фундаменты.
По идее, фундамент должен быть рассчитан на момент в заделке (из расчета колонн), или я ошибаюсь?
Просмотров: 10508
 
Непрочитано 03.01.2011, 18:54
#2
avrubtsov

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.08.2009
Красноярск
Сообщений: 470
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™


Я делаю следующим образом.
В СНиП Несущие и ограждающие конструкции есть допустимые отклонения несущих конструкций от осей. Для фундаментов это отклонение составляет 2 см. Я умножаю 2 см на N в колонне и сравниваю с M полученным из расчета несущей системы. В таблицу по нагрузкам на фундамент записываю большее значение.
avrubtsov вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2011, 13:01
#3
гиппопо


 
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425


Ув. semjavek!
При расчете каркаса Вы получаете РСУ и усилия в элементах каркаса.
Усилия для фундамента принимаете по сечению (узлу) моделирующему опору.
При расчете фундамента по деформациям (2 гр. пред. состояний) усилия должны быть определены от нормативных нагрузок.

Ув. avrubtsov!
Это не корректный подход.
гиппопо вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2011, 13:09
#4
avrubtsov

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.08.2009
Красноярск
Сообщений: 470
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™


Таким образом я решил выполнять требования техрегламента об учете возможных отклонений в расчетах. Если есть другие источники буду рад принять их
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 475
Размер:	96.8 Кб
ID:	51059  
avrubtsov вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2011, 14:08
#5
гиппопо


 
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425


Ув. avrubtsov!

В теории расчета ЖБК есть понятие - случайный начальный эксцентрицитет. Величина которого принимается не менее одного из следующих значений:
- 1/600 всей длины элемента или длины его части между точками закрепления;
- 1/30 высоты сечения элемента h или 1 см.

Согласно СНиП 3.03.01-87 табл.12 п.1 Отклонение от совмещения уста-новочных ориентиров фундамент-ных блоков и стаканов фундамен-тов с рисками разбивочных осей - 12 мм.

На мой взгляд правильнее было бы считать М + N х 0.02, т.к. действительно отклонение дает дополнительный момент, а куда Вы деваете основной момент от внешних нагрузок ?

С наступающим Рождеством!
гиппопо вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2011, 14:46
#6
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


За ловлей блох можно упустить что-то более серьезное, чем миллиметровый случайный эксцентриситет. Тема яйца выеденного не стоит...
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2011, 14:59
#7
avrubtsov

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.08.2009
Красноярск
Сообщений: 470
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™


Цитата:
За ловлей блох можно упустить что-то более серьезное, чем миллиметровый случайный эксцентриситет. Тема яйца выеденного не стоит...
Сперва делаем анализ результатов. Выбираем экстремумы и с ними работаем. Где блохи ?

а про эксцентриситет для монолита: принимают из статического расчета, но не менее случайного
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 300
Размер:	97.6 Кб
ID:	51064  
avrubtsov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.01.2011, 14:59
#8
semjavek


 
Регистрация: 30.05.2007
germany
Сообщений: 21


Господа,

не совсем с вами согласен.
Что касается случайного эксцентриситета, все правильно.
Но при расчете армирования колонны, учитывается не просто эксцентриситет приложения вертикальной нагрузки(случайный или из расчета), а эксцентриситет, умноженный на коэффициент продольного изгиба(прогиба).
Таким образом, момент, для которого определяется армирование в колонне, больше чем в РСУ из статического расчета(в зависимости от условий закрепления колонны иногда в разы).
Где логика? Колонну проверяем на один момент, фундамент на другой?
semjavek вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2011, 15:01
#9
avrubtsov

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.08.2009
Красноярск
Сообщений: 470
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™


Есть статический расчет, а есть конструктивный.
Если вы статический расчет с учетом нелинейностей выполняли, то Вам и не нужно учитывать коэффициент продольного изгиба при конструктивном расчете колонны
avrubtsov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.01.2011, 15:04
#10
semjavek


 
Регистрация: 30.05.2007
germany
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от avrubtsov Посмотреть сообщение
Есть статический расчет, а есть конструктивный.
Если вы статический расчет с учетом нелинейностей выполняли, то Вам и не нужно учитывать коэффициент продольного изгиба
Статический расчет выполняю по недеформированной схеме(линейный расчет).
semjavek вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2011, 15:09
#11
sasha_

обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
 
Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 424


Цитата:
Сообщение от semjavek Посмотреть сообщение
Но при расчете армирования колонны, учитывается не просто эксцентриситет приложения вертикальной нагрузки(случайный или из расчета), а эксцентриситет, умноженный на коэффициент продольного изгиба(прогиба).
Получается, чем больше гибкость, тем меньше эксцентриситет?
sasha_ вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2011, 15:10
#12
avrubtsov

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.08.2009
Красноярск
Сообщений: 470
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от semjavek Посмотреть сообщение
Статический расчет выполняю по недеформированной схеме(линейный расчет).
Вот в вашем случае и нужно:
1. посмотреть, не превышает ли значение расчетного эксцентриситета значение случайного. и если случайный больше, то использовать его.
2. учесть коэффициент продольного изгиба для уже вновь принятых моментов.

Цитата:
Получается, чем больше гибкость, тем меньше эксцентриситет?
тем меньше критическая сила и больше коэффициент продольного изгиба, а значит и изгибающий момент

Последний раз редактировалось avrubtsov, 05.01.2011 в 15:16.
avrubtsov вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2011, 15:26
#13
гиппопо


 
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425


Ув. semjavek!

Цитата:
Сообщение от semjavek Посмотреть сообщение
Но при расчете армирования колонны, учитывается не просто эксцентриситет приложения вертикальной нагрузки(случайный или из расчета), а эксцентриситет, умноженный на коэффициент продольного изгиба(прогиба).
Дайте ссылку на нормативный документ, где это можно почитать.

Нагрузки на фундамент все таки берутся из статического расчета.

С наступающим Рождеством
гиппопо вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.01.2011, 15:53
#14
semjavek


 
Регистрация: 30.05.2007
germany
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от гиппопо Посмотреть сообщение
Ув. semjavek!



Дайте ссылку на нормативный документ, где это можно почитать.

Нагрузки на фундамент все таки берутся из статического расчета.

С наступающим Рождеством
СП 52-101-2003 п. 6.2.15.
Меня интересует почему нагрузки берутся из статического расчета, а не из конструктивного(расчет по прочности и устойчивости колонны)
semjavek вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2011, 18:35
#15
гиппопо


 
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425


Ув. semjavek!

Всетаки - коэффициент, учитывающий влияние продольного изгиба (прогиба) элемента на его несущую способность , а не просто коэффициент продольного изгиба.
Бутьте внимательны в определениях!

Цитата:
Сообщение от semjavek Посмотреть сообщение
Таким образом, момент, для которого определяется армирование в колонне, больше чем в РСУ из статического расчета(в зависимости от условий закрепления колонны иногда в разы).
Вопрос. Почему вы связываете момент с эксценрисетотом?
У Вас меняется эксцентицитет , а момент остается постоянной величиной.
гиппопо вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2011, 19:11
#16
sasha_

обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
 
Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 424


Цитата:
Сообщение от avrubtsov Посмотреть сообщение
Получается, чем больше гибкость, тем меньше эксцентриситет?
тем меньше критическая сила и больше коэффициент продольного изгиба, а значит и изгибающий момент
При большей гибкости коэффициент продольного изгиба и критическая сила меньше. Коэффициент продольного изгиба меньше единицы.
А коэффициент, учитывающий влияние продольного изгиба больше единицы.
sasha_ вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2011, 19:32
#17
гиппопо


 
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425


Ув. sasha_!
Вы правы - Зрите в корень!
гиппопо вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2011, 19:53
#18
avrubtsov

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.08.2009
Красноярск
Сообщений: 470
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™


Опечатался
Я писал про формулы 6.23 и 6.24 СП 52-101-2003.
avrubtsov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.01.2011, 11:25
#19
semjavek


 
Регистрация: 30.05.2007
germany
Сообщений: 21


Согласен по поводу замечания, касательно определений.

Момент с эксцентриситетом не связывается. Момент корректируется коэффициентом, учитывающим вляние продольного изгиба(прогиба) на несущую способность. То есть расчетный момент для конструктивного расчета колонн равен моменту из статического расчета по недеформированной схеме умноженный на эта(коэфф.учит. вляния прод. изгиба...). И соответственно для данного расчетного момента и подбирается армирование колонны.
Логически рассуждая, для того же момента должны быть рассчитаны фундаменты.
semjavek вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2011, 11:58
#20
avrubtsov

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.08.2009
Красноярск
Сообщений: 470
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™


Цитата:
Логически рассуждая, для того же момента должны быть рассчитаны фундаменты.
В целом Вы все же правы. Ведь если бы я расчет делал с учетом нелинейности, я бы уже не добавлял никаких коэффициентов и фундамент рассчитывал на изгибающий момент полученный в заделке.
avrubtsov вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Определение нагрузок на фундаменты

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Таблица расчетных нагрузок на фундаменты в КМ Aндрeй Основания и фундаменты 55 30.06.2015 14:39
Фундаменты частного дома на скале. Определение размеров? UnAtom Основания и фундаменты 5 06.01.2010 13:49
Определение нагрузок Леший Прочее. Архитектура и строительство 9 12.10.2005 22:22
Определение нагрузок для нестандартных конструкций. NIVa Конструкции зданий и сооружений 2 06.08.2005 21:42