Узел крепления ПВХ окна к стене
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел крепления ПВХ окна к стене

Узел крепления ПВХ окна к стене

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.12.2010, 14:24 #1
Узел крепления ПВХ окна к стене
Filя
 
Регистрация: 13.09.2008
Сообщений: 89

Форумчане, вопрос по поводу мостика холода у верхней четверти проёма. Он там возможен? И второе: в основании окна - доска. Такое допускается? или она сгниёт там?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сечение.jpg
Просмотров: 8868
Размер:	30.1 Кб
ID:	50451  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел 1.jpg
Просмотров: 9277
Размер:	37.0 Кб
ID:	50452  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел 2.jpg
Просмотров: 6453
Размер:	31.3 Кб
ID:	50453  

Просмотров: 31828
 
Непрочитано 22.12.2010, 14:41
#2
pahmara


 
Регистрация: 16.06.2009
Сообщений: 57


Допускается или нет сложно сказать, скорей наверно здесь речь идет о допустимости совмещения кирпича и дерева, а не дерева под оконным блоком.
Судя по узлу мостик холода не должен появиться, ИМХО.
pahmara вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.12.2010, 14:45
#3
Filя


 
Регистрация: 13.09.2008
Сообщений: 89


Ну кирпич с деревом совмещают. Например деревянный вкладыш в кладке. Токо вот место под окошком не очень. Там как правило конденсат собирается...конденсат и дерево - несовместимо. Также хотел бы заострить внимание на четверти равной 100мм (узел 1) Такая четверть допускается? Или обязательно надо переходить на стандартную - 75мм? Вообще...подобное решение монтажа пригодно к употребелнию?

Последний раз редактировалось Filя, 22.12.2010 в 14:50.
Filя вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2010, 15:07
#4
Sерж

проектировщик
 
Регистрация: 30.07.2008
Владимир
Сообщений: 579
<phrase 1= Отправить сообщение для Sерж с помощью Skype™


я тут отписывался в одной теме http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...t=%C3%CE%D1%D2

был такой ГОСТ 30971-2002 ШВЫ МОНТАЖНЫЕ УЗЛОВ ПРИМЫКАНИЙ ОКОННЫХ БЛОКОВ К СТЕНОВЫМ ПРОЕМАМ
Зачем его отменили, не знаю, но узлы там посмотреть можно.
есть СТО 49299418-001-2006 Узлы примыканий оконных и дверных блоков, витражных конструкций к внешним ограждающим конструкциям, и куча других СТО с примерно одинаковым содержанием
Sерж вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2010, 15:32
#5
zenon

Остекляем!!! Алюминим!!!
 
Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,924
<phrase 1=


1 - для верхнего узла - гидроизоляцию выполнять с наклейкой на несущую конструкцию. (стальной уголок 125х7 и швеллер №12 там зачем??)
2 - для нижнего узла гидроизоляцию вывести за наружный край кирпичной кладки. + Отлив с выносом не менее 40мм и капельником.
PS и если ничем не ограничено, то лучше блок окна вынести в зону утеплителя.
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search:
zenon вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2010, 15:48
#6
pahmara


 
Регистрация: 16.06.2009
Сообщений: 57


Согласно письма ФГУП "Стандартинформ" ГОСТ 30971-2002 действует http://www.sazi.ru/gost30971/, а также на самом сайте "Стандартинформа" www.gostinfo.ru

Цитата: Там как правило конденсат собирается...конденсат и дерево - несовместимо.

P.S. Сомневаюсь что кондесат образуется, это же не зона перехода температур с минуса на плюс, в холодный период года там однозначно минус.
P.S.S С другой стороны вы же ее пропитываете!?
pahmara вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.12.2010, 15:55
#7
Filя


 
Регистрация: 13.09.2008
Сообщений: 89


Цитата:
Сообщение от zenon Посмотреть сообщение
1 - для верхнего узла - гидроизоляцию выполнять с наклейкой на несущую конструкцию. (стальной уголок 125х7 и швеллер №12 там зачем??)
Уголок 125х7 - это перемычка. А швеллер - это уже больше эстетически необходим (закрыть воздушный зазор и утеплитель). С гидроизоляциеё согласен.

Цитата:
Сообщение от zenon Посмотреть сообщение
2 - для нижнего узла гидроизоляцию вывести за наружный край кирпичной кладки. + Отлив с выносом не менее 40мм и капельником.
Согласен

Цитата:
Сообщение от zenon Посмотреть сообщение
PS и если ничем не ограничено, то лучше блок окна вынести в зону утеплителя.
А смысл? Получется что место примыкания окна будет находится ещё ближе к холодной(наружней) части стены, т.е. повышается вероятность возникновения конденсата на внутренней стороне оконного проёма
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Конденсат.jpg
Просмотров: 2273
Размер:	28.6 Кб
ID:	50460  

Последний раз редактировалось Filя, 22.12.2010 в 16:02.
Filя вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2010, 16:06
#8
pahmara


 
Регистрация: 16.06.2009
Сообщений: 57


Я думаю , что zenon здесь прав к тому же и ГОСТ 30971 рекомендует следующее:

В.4 Установка и крепление оконных блоков

В.4.1 Место установки оконного блока по глубине стенового проема выбирают в соответствии с проектно-конструкторским решением.
При замене оконных блоков в эксплуатируемых помещениях или при отсутствии проемного решения коробку оконного блока в однородной (однослойной) ограждающей конструкции рекомендуется размещать на расстоянии не более 2/3 ее толщины от внутренней поверхности стены, а в слоистых стенах с эффективным утеплителем - в зоне утеплительного слоя.
При этом рекомендуется обеспечивать величину монтажных зазоров в пределах, рекомендованных настоящим стандартом.
pahmara вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2010, 16:11
#9
zenon

Остекляем!!! Алюминим!!!
 
Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,924
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Filя Посмотреть сообщение
А смысл? Получется что место примыкания окна будет находится ещё ближе к холодной(наружней) части стены, т.е. повышается вероятность возникновения конденсата на внутренней стороне оконного проёма
Так для понимания

и в Гугл по сочетанию "термический расчет узла примыкания"
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search:
zenon вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.12.2010, 16:22
#10
Filя


 
Регистрация: 13.09.2008
Сообщений: 89


По теплотехническому расчёт точка росы образуется какрас на границе утеплителя и стены. Если я выдвину окно за эту границу возникнет зона с температурой воздух 10-14 С. Вот это и будут места оброзования конденсата (внутри помещения, по бокам оконного проёма). А если окно будет находится глубже, то точка росы получается в плоскости окна или другими словами её не будет вовсе. В вашем случае..если окно выдвинуто наружу необходимо будет ещё дополнительное утепление боковых пазух оконного проёма изнутри. Поэтому я не вижу смысла дополнительно утеплеять если можно просто оуно окно задвинуть во внутрь.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Конденсат.jpg
Просмотров: 1616
Размер:	31.7 Кб
ID:	50464  
Filя вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2016, 19:37
#11
Ильнур (Студент)


 
Регистрация: 14.11.2013
Сообщений: 90


Цитата:
Сообщение от zenon Посмотреть сообщение
Так для понимания

и в Гугл по сочетанию "термический расчет узла примыкания"
Доброго дня интересует такая ситуация как на картинке, хотелось бы найти узлы на окна с шириной четверти 250 мм. Как будет распологаться утеплитель и окно.?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 291
Размер:	91.0 Кб
ID:	171647  
__________________
мораль, должна быть в личности

Последний раз редактировалось Ильнур (Студент), 04.06.2016 в 20:04.
Ильнур (Студент) вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел крепления ПВХ окна к стене

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
узел крепления ворот к кирпичной стене в промздании Наталия Сергеевна Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 28.05.2012 20:47
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Узел крепления металлической рамы к кирпичной стене. Zagon Каменные и армокаменные конструкции 1 19.10.2008 21:40