Свайный фундамент - распределение нагрузок между сваями.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Свайный фундамент - распределение нагрузок между сваями.

Свайный фундамент - распределение нагрузок между сваями.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.12.2010, 11:17 #1
Свайный фундамент - распределение нагрузок между сваями.
Crotique
 
Конструктор.
 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 258

Требуется расчитать свайный фундамент под мачту освещения. 4 сваи, замоноличенные в высокий (1,3 м) ростверк.
Опыта, увы, пока не нажил.
Беру СНиП 2.02.03-85 - и спотыкаюсь на расчете на совместное действие сил и момента. Как определить горизонтальную силу и момент, действующие на отдельную сваю, если имеются только нагрузки на фланце мачты?
Просмотров: 22028
 
Непрочитано 27.12.2010, 11:29
#2
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от Crotique Посмотреть сообщение
замоноличенные в высокий (1,3 м)
высокий - это ростверк поднят на 1.3 м от земли?
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.12.2010, 11:36
#3
Crotique

Конструктор.
 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 258


Нет, ростверк целиком в земле. Полагаю, что он тоже будет работать на восприятие нагрузок, так что не получится "все взять и поделить"

UPD: разобрался с терминологией. Да, ростверк "низкий". Просто я по наивности решил, что это характеристика его относительной высоты
Crotique вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2010, 11:43
#4
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Crotique Посмотреть сообщение
UPD: разобрался с терминологией. Да, ростверк "низкий". Просто я по наивности решил, что это характеристика его относительной высоты
Есть версия, что высокий ростверк это тот, который передают нагрузку строго на сваи, а низкий - включает в работу еще и грунт под ростверком.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2010, 11:50
#5
Master Yoda

Бывший Инженер
 
Регистрация: 01.12.2008
Ближний Восток
Сообщений: 161


Цитата:
Сообщение от Crotique Посмотреть сообщение
Требуется расчитать свайный фундамент под мачту освещения
Мачта - для меня некий длиннющий штырь с растяжками, что логично.
По ощущениям, штырь действительно длиннющий, т.к. ростверк 1.3 м обычно ставят под нагрузку десятки тонн, следовательно растяжки полюбому нужны, т. к. заделка этой мачты как вертикальной консоли вызовет огромный момент.
Если есть растяжки - значит мачта на ростверк оприрается шарнирно и момента в ростверке нет.
Сам ростверк рекомендую армировать для внутренних усилий, показынных на приложенной картинке:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Pilecap-forces.JPG
Просмотров: 796
Размер:	19.2 Кб
ID:	50713  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Table.jpg
Просмотров: 829
Размер:	59.5 Кб
ID:	50714  
Master Yoda вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.12.2010, 11:58
#6
Crotique

Конструктор.
 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 258


Мачта свободностоящая, без растяжек. Высота ростверка обусловлена анкерной конструкцией, которая поставляется вместе с мачтой.
В принципе, ростверк может быть и ступенчатым.
Crotique вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2010, 12:04
#7
Master Yoda

Бывший Инженер
 
Регистрация: 01.12.2008
Ближний Восток
Сообщений: 161


Расчетную схему в студию.
Master Yoda вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2010, 12:12
#8
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


определить высокий-низкий просто. У низкого высота должна быть более
tg(45-фи/2)*корень(сдвигающая сила/(ширина ростверка*удельный вес грунта)).
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.12.2010, 12:18
#9
Crotique

Конструктор.
 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 258


Ох. Значит, так.
Нагрузки на фланце мачты: N=2,5 т, Н=4,35 т, М=60,5 тм. Горизонтальная сила и момент - только временные (ветровые).
Высота ростверка 1,3 м. Верх на уровне земли.
Размеры ростверка в плане - 3х3 м.
Сваи 300х300х8000, стоят квадратом с расстоянием между осями 2 м. Заделаны в ростверк на 0,7 м.
Грунт песчаный; скорее всего, намывной или насыпной.
От меня требуют заключение, годится это, или нет и можно ли укоротить сваи/уменьшить ростверк.
Crotique вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2010, 14:02
#10
Master Yoda

Бывший Инженер
 
Регистрация: 01.12.2008
Ближний Восток
Сообщений: 161


Момент большой. Грубо: пара свай работает на выдергивание порядка 60,5 тм /3 м = 20,2 т (за минусом N и собственного веса ростверка). Надо смотреть геологию.
Master Yoda вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2010, 16:51
#11
Virtus


 
Регистрация: 12.12.2009
Сообщений: 41


Crotique, посчитай сваи на вдавливание и выдергивание. у тебя сваи объеденены в куст и момент М=60,5 перераспределится на вдавл. и выдерг. усилия. боковая Н здесь тоже роли не играет. по снипу внимательно учти все коэф-ты, в частности п.12.9.
Что собой представляет ствол мачты? хотя правильней будет ее назвать башней...
Virtus вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2010, 17:32
#12
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от Crotique Посмотреть сообщение
Беру СНиП 2.02.03-85 - и спотыкаюсь на расчете на совместное действие сил и момента. Как определить горизонтальную силу и момент, действующие на отдельную сваю, если имеются только нагрузки на фланце мачты?
Горизонтальную силу и момент - все по тому же СНиП 2.02.03-84:

Цитата:
3.12. Горизонтальную нагрузку, действующую на фундамент с вертикальными сваями одинакового поперечного сечения, допускается принимать равномерно распределенной между всеми сваями.
Цитата:
3.7. При расчете свай всех видов по прочности материала сваю следует рассматривать как стержень, жестко защемленный в грунте в сечении, расположенном от подошвы ростверка на расстоянии l1, определяемом по формуле:....
TK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.12.2010, 17:46
#13
Crotique

Конструктор.
 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 258


Я с удовольствием отказался бы от совместного расчета , если так можно делать. Где-нибудь это прописано? В СНиПе - должен, и точка!
На вдавливание-выдергивание посчитал, коэффициенты, вроде, нигде не упустил.
Мачта высотой 30 м, основание - многогранник ок. 650 мм диаметром и круглый фланец с отверстиями. Закладная - шпильки М30х1400 в двух кондукторах. Такие ставят на авторазвязках, больших парковках, в аэропортах и т.д.

>3.12. Горизонтальную нагрузку, действующую на фундамент с вертикальными сваями одинакового поперечного сечения, допускается принимать равномерно распределенной между всеми сваями.

Да, это я упустил тогда

>3.7. При расчете свай всех видов по прочности материала сваю следует рассматривать как стержень, жестко защемленный в грунте в сечении, расположенном от подошвы ростверка на расстоянии l1, определяемом по формуле:....

Т.е. расчетный момент в свае вызывается исключительно горизонтальной нагрузкой?
И еще касательно приложения 1 к СНиП: приведенная глубина сваи у меня получается около 7 м. В таблице - только до 4. Брать по четырем? Потом, z-штрих (я так понял, это положение защемленного сечения, для которого все и считается?) у меня около 2, а в таблице - только до 1,5.
Может, кто-нибудь поделится ссылкой на расчет, сделанный по этой методике?

А вообще, я никогда в жизни не встречал настолько тухлого, мутного и неудобочитаемого СНиП'а и тому подобного. С умилением вспоминаю институтские годы, когда мы проектировали суда по Регистру - насколько там все было понятнее и логичнее

Последний раз редактировалось Crotique, 27.12.2010 в 17:59.
Crotique вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2010, 19:41
#14
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Crotique, так вам нужно посчитать несущую способность сваи или рассчитат сам ростверк, или и то и другое ?
При передачи нагрузок на сваи через ростверк сваи получают прижим, отрыв и боковую силу, момента нет - он раскладывается на прижим и отрыв. Зачем вам заделка свай в ростверк 0.7 метра ?? Вы наверно описались ??

В случае с вашим ростверком нагрузки на сваю получаются следующие - смотрите вложенный файл
Вложения
Тип файла: pdf мачтаxxx.pdf (153.1 Кб, 439 просмотров)

Последний раз редактировалось GIP, 25.02.2014 в 17:55.
GIP вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2010, 09:58
#15
Virtus


 
Регистрация: 12.12.2009
Сообщений: 41


GIP, нужно еще приложить момент по диагонали ростверка, в этом случае две сваи будут находится на оси, а одна из оставшихся будет работать на выдергивание, а другая на вдавливание.
Crotique, в п.3.7 " lо - длина участка сваи от подошвы высокого ростверка до уровня планировки грунта, м;" - а у тебя низкий ростверк.
здесь есть примеры "методичка .Расчёт свайных фундаментов(КИСИ 1990)" http://dwg.ru/dnl/3445

Последний раз редактировалось Virtus, 28.12.2010 в 11:02.
Virtus вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2010, 10:43
#16
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Crotique Посмотреть сообщение
И еще касательно приложения 1 к СНиП: приведенная глубина сваи у меня получается около 7 м. В таблице - только до 4. Брать по четырем?
По четырем.
Цитата:
Сообщение от Crotique Посмотреть сообщение
Потом, z-штрих (я так понял, это положение защемленного сечения, для которого все и считается?) у меня около 2, а в таблице - только до 1,5
Это какой номер таблицы СНиП?
Цитата:
Сообщение от Crotique Посмотреть сообщение
Может, кто-нибудь поделится ссылкой на расчет, сделанный по этой методике?
Что-то подобное есть (примеры) в РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ к СНиП II-17-77.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.12.2010, 12:39
#17
Crotique

Конструктор.
 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 258


Спасибо всем за помощь и советы!
Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
вам нужно посчитать несущую способность сваи или рассчитат сам ростверк, или и то и другое?
Пока что нужно только проверить предлагаемую конструкцию. Далее, возможно, придется считать что-то похожее.
Цитата:
Зачем вам заделка свай в ростверк 0.7 метра ?? Вы наверно описались ???
Насколько я помню, считая по бетонному СНиПу, длина анкеровки получается примерно того порядка. В том проекте, во всяком случае, сделано вот так.
Цитата:
В случае с вашим ростверком нагрузки на сваю получаются следующие - смотрите вложенный файл
Спасибо. Примерно то же у меня и было сделано. Как правильно замечают, при моменте, приложенном по диагонали, нагрузка от момента будет больше в корень из 2 раз.

Еще раз простите чайника - правильно ли я понимаю последовательность действий?
Итак, СНиП требует:
3.1. Расчет свайных фундаментов и их оснований должен быть выполнен по предельным состояниям:
а) первой группы:
-по прочности материала свай и свайных ростверков (оставим пока ростверк в покое, а что делать со сваей? У нас уже есть ее размеры и известен тип и конструкция. Бывают ли ситуации, когда свая проходит по несущей способности, но не проходит по собственной прочности?);
-по несущей способности грунта основания свай (посчитал);
-по несущей способности оснований свайных фундаментов, если... (не мой случай).
б) второй группы:
-по осадкам оснований свай и свайных фундаментов от вертикальных нагрузок (надо ли считать осадку отдельной сваи при низком ростверке, передающем давление на грунт, или сразу считать весь фундамент? Крен считать тоже для условного фундамента?);
-по перемещениям свай совместно с грунтом оснований от действия горизонтальных нагрузок и моментов (как я понял, здесь мы получаем момент в некоем опасном сечении, с которым далее идем подбирать конкретную сваю?);
-по образованию или раскрытию трещин в элементах железобетонных конструкций свайных фундаментов (с ранее полученными значениями М и N идем в графики серии свай и подбираем вариант армирования? Должны ли сваи, работающие на выдергивание, непременно быть из ПНЖБ?).
Crotique вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2010, 13:13
#18
Master Yoda

Бывший Инженер
 
Регистрация: 01.12.2008
Ближний Восток
Сообщений: 161


Цитата:
Сообщение от Crotique Посмотреть сообщение
Должны ли сваи, работающие на выдергивание, непременно быть из ПНЖБ?
Ой, а ПНЖБ - это преднапряженный железобетон? Если да, то при чем здесь сваи?
Master Yoda вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2010, 13:18
#19
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Crotique Посмотреть сообщение
(надо ли считать осадку отдельной сваи при низком ростверке, передающем давление на грунт, или сразу считать весь фундамент?
Считается весь куст. Только нужна ли она вам. Что, значение осадки как-то влияет на технологический процесс?
Цитата:
Сообщение от Crotique Посмотреть сообщение
Крен считать тоже для условного фундамента?
Крен считается не для условного фундамента. См. п. 7.4.15 СП 50-102-2003.
Цитата:
Сообщение от Crotique Посмотреть сообщение
-по перемещениям свай совместно с грунтом оснований от действия горизонтальных нагрузок и моментов
В соответствии с технологическим заданием вы должны иметь предельные значения горизонтального перемещения всей конструкции, а также мах возможный угол наклона (крен) конструкции.
Цитата:
Сообщение от Crotique Посмотреть сообщение
с ранее полученными значениями М и N идем в графики серии свай и подбираем вариант армирования
При этом не забывая увеличить значение момента в защемлении с ростверком. См. Пособие к СП 52-101-2003 п. 3.53 и далее.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2010, 13:52
#20
Virtus


 
Регистрация: 12.12.2009
Сообщений: 41


Цитата:
Сообщение от Crotique Посмотреть сообщение
что делать со сваей? У нас уже есть ее размеры и известен тип и конструкция.
-проверить арматуру сваи на растяжение
-проверить глубину заделки арматуры в ростверк
Цитата:
Сообщение от Crotique Посмотреть сообщение
Бывают ли ситуации, когда свая проходит по несущей способности, но не проходит по собственной прочности?);
-у меня был такой случай в полускальном грунте. вообщем это возможно в сцементированных грунтах или имеющих связную крист.решетку.

Цитата:
Сообщение от Crotique Посмотреть сообщение
(надо ли считать осадку отдельной сваи при низком ростверке, передающем давление на грунт, или сразу считать весь фундамент? Крен считать тоже для условного фундамента?)
-сразу весь, на осадку, и крен
Можно еще попробовать уменьшить высоту ростверка уменьшив глубину заделки анкеров в ростверк. см. Пособие по анкерам. Там при заделке с отгибом =25d, при заделке с акерной плитой =15d

Последний раз редактировалось Virtus, 28.12.2010 в 13:58.
Virtus вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Свайный фундамент - распределение нагрузок между сваями.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
расстояние между буронабивными сваями в свету SDG74 Основания и фундаменты 43 18.11.2019 12:37
Расстояние между висячими буронабивными сваями Radcha Основания и фундаменты 7 26.06.2013 13:23
расчет динамических нагрузок на фундамент от оборудования новый проектировщик Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.11.2010 07:19
Распределние усилий между сваями в свайном поле Romka Основания и фундаменты 23 28.01.2008 21:49
Фундамент свайный с ростверком под коттедж arkansasovich Основания и фундаменты 33 23.01.2007 22:57