#1 | |
помощь новичку: расчет рамы состоящей из труб
Регистрация: 25.01.2011
Сообщений: 11
|
||
Просмотров: 4207
|
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
Цитата:
Стержни должны быть разбиты |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.01.2011
Сообщений: 75
|
Разбивай между на простые, лира сама поймет если в узле не задан шарнир то узел жесткий и рама получиться не разрезная.
А вообще по схеме зачем по наружным стенам колонны, опирание можно и на кирпичную стену сделать. Она будет воспринимать ветер, а центральные колонны будут только сжатие испытывать а балки чистый изгиб. Только связи не забудь. И фундамент можно под стену ленточный, а в местах опирания балки дополнительно маленькую буронабивную сваю сделать |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.01.2011
Сообщений: 11
|
Дело в том что, фундаменты под наружные стены уже лежат (разобранная старая ферма с "клюшками" арками). В эти готовые фундаменты заказчик хочет вставлять трубы колонн (труб у него полно, потому все из них). А на них будут навешены плиты сбоку (фактом они конечно просто будут стоять прислоненными, закладными деталями привареные).
Кстати, у балок верхних какие ограничения по связям должны быть? и должны ли быть вобще?.. Также вопрос насчет стыка этих балок, как лучше сделать его по технологии... (сварить?) и соответственно тип связи какой указать? ведь от этого и расчет плясать пойдет... P.S. не удивляйтесь наивности вопросов, недавно работать начал в проектной организации, и так как знаком со многими ручными расчетами конструкций (простейших - плиты, колонны, балки), пришлось по заданию проверять конструкции проектируемого коровника в лире (сам в ней считал только балки и фунд. плиты, в остальном 0, хоть и уж кучу всего налистал, примеров и проч.... а вот с трубами немного в ступор вошел) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.01.2011
Сообщений: 75
|
А что клюшки плохие просто фундамент для трех шарнирных рам на момент не рассчитан. Надо либо 3-х шарнирную раму делать либо менять фундамент.
Если будет жесткая заделка, то все рухнет По поводу связей. Связевые блоки в торцах здания ставят. Связи нужны для восприятия ветровой нагрузки в поперечном направлении. Расчёт есть в любом справочнике по проектированию стальных конструкций. По длине балка не разрезная в коньке шарнир,две пластины (фланца) в упор на 4 болтах (шарнир) Трубу считаешь на устойчивость в плоскости как сжато изгибаемый элемент, из плоскости не надо, сечение симметричное во всех направлениях. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.01.2011
Сообщений: 11
|
так... рухнет как я понимаю по фундаментам... потому как трубы довольно таки мощные (колонны Ф245-8, балки Ф168-8 вроде)..
про связи в торцах знаю, я имел ввиду связи в самой лире... на узлах балки какие ограничения накладывать... вот в этом смысле |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.01.2011
Сообщений: 75
|
в коньковом узле шарниры UY на концах балок где стык, шарниры YU на концах колонн, где балки опираются
Рухнет потому что армирование стакана не рассчитано на момент а рассчитано на N и Q/ Советую стены принять несущими на 12 м расчитать деревянную ферму. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.01.2011
Сообщений: 11
|
ух ты... вон даже как. спасибо большое за советы!
______ что то я все равно не так наверно ставлю... подскажите кто может что не так в схеме задал. пишет геометрически изменяемая... ____ разобрался вроде... число степеней свободы стояло не то Последний раз редактировалось van_Vo, 28.01.2011 в 09:30. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Расчет балки с гибкой стенкой. Нужна помощь. | vedeks | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 22.04.2021 11:21 |
Статический расчет рамы для металлических конструкций | DaniLord | Расчетные программы | 4 | 03.12.2009 18:22 |
Отопление спецификация расчет труб | dextron3 | Отопление | 5 | 13.11.2009 15:03 |
расчет бака - требуется помощь... (scad) | мы виталич | SCAD | 5 | 09.06.2008 11:40 |