Непрочитано 10.02.2011, 17:34 #1
Температурный отсек
Mahno
 
Ростов, тот, что на Дону
Регистрация: 18.09.2004
Сообщений: 131

Проектируется здание пролет 30м. Железобетонные колонны с шагом 6 м, покрытие стальные фермы, прогоны, профнастил. Правила какого СНиП распространяется на длину температурного отсека в этом случае железобетонного или стального.
Просмотров: 10478
 
Непрочитано 10.02.2011, 17:56
#2
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от Mahno Посмотреть сообщение
Проектируется здание пролет 30м. Железобетонные колонны с шагом 6 м, покрытие стальные фермы, прогоны, профнастил. Правила какого СНиП распространяется на длину температурного отсека в этом случае железобетонного или стального.
В случае, если фундаменты под ж/б колонны не завязаны в единое целое то, Offtop: здесь очень осторожно, так как всей информации нет
- СНиП по железякам.
таи вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.02.2011, 21:36
#3
Mahno


 
Регистрация: 18.09.2004
Ростов, тот, что на Дону
Сообщений: 131
<phrase 1= Отправить сообщение для Mahno с помощью Skype™


В серии 1.460 отправляют в этом случае на бетонный СНиП. Серию умные дядьки не один думали, и вроде как, следует успокоиться и разделить по бетонному СНиПу, но если поразмыслить. По идее стоят колонны которые завязаны стальным покрытием и стальными распорками и связями. Что-то мне подсказывает что можно руководствоваться СНиП по железякам.
Mahno вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2011, 22:08
#4
rpahan


 
Регистрация: 19.01.2011
Сообщений: 75


Бери из 2-х длин меньшую не прогадаешь
rpahan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.02.2011, 22:41
#5
Mahno


 
Регистрация: 18.09.2004
Ростов, тот, что на Дону
Сообщений: 131
<phrase 1= Отправить сообщение для Mahno с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от rpahan Посмотреть сообщение
Бери из 2-х длин меньшую не прогадаешь
)) - Проще всего. Интересно мнение можно ли в этом случае взять по стальному СНиПу
Mahno вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2011, 22:48
#6
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


ква-ква. бери по стальному снипу ;-)))))))
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.02.2011, 23:22
#7
Mahno


 
Регистрация: 18.09.2004
Ростов, тот, что на Дону
Сообщений: 131
<phrase 1= Отправить сообщение для Mahno с помощью Skype™


)). Понятно

И все же.....
5.19 Конструктивную систему зданий рекомендуется разделять осадочными швами при различной высоте здания, а также в зависимости от длины здания - температурно-усадочными швами. Требуемые расстояния между температурно-усадочными швами по длине здания следует устанавливать расчетом. На период строительства возможно устройство временных деформационных швов, которые потом ликвидируются.
Расчет, я так понимаю, на температурные воздействия. К чему прикладывать эти воздействия? К распоркам по колоннам и элементам покрытия.


Как считать нашел...

Последний раз редактировалось Mahno, 11.02.2011 в 00:35.
Mahno вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2011, 09:00
#8
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от Mahno Посмотреть сообщение
Как считать нашел...
Покажите, что Вы нашли.
Всегда интересовался расчетом на температурные воздействия.
таи вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2011, 09:57
#9
Mahno


 
Регистрация: 18.09.2004
Ростов, тот, что на Дону
Сообщений: 131
<phrase 1= Отправить сообщение для Mahno с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Покажите, что Вы нашли.
Всегда интересовался расчетом на температурные воздействия.
Нашел вот это
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...F1%F2%E2%E8%FF

Теперь буду разбираться
Mahno вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Температурный отсек

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужен ли температурный шов в данном случае.... hprx Конструкции зданий и сооружений 9 15.11.2010 17:23
Пожарный отсек подземного гаража должна быть максимально 3000 м2 - СНиП? kolja Пожарная безопасность 6 13.08.2010 17:10
Какой программой расчитать температурный шов? Ser_ga Расчетные программы 3 31.05.2010 11:02
Температурный шов MadMax Прочее. Архитектура и строительство 1 05.09.2006 16:36