Непрочитано 09.03.2011, 13:19 #1
22-х этажное здание на фундаментной плите
Comunikabel
 
Конструктор
 
Кызыл-Джар
Регистрация: 18.03.2006
Сообщений: 58

Жду критических замечаний по конструкции фундаментной плиты (толщина плиты - 1.2 м). Фундаментная плита лежит на 10 метровой толще крупнообломочных грунтов (ИГЭ-2, Е=45 МПа, ИГЭ-3, Е = 50 МПа), ниже суглинок твердый (Е = 8.0 МПа). С двух сторон к зданию примыкает подземная стоянка, подземная часть здания уширена в направлении подземной стоянки.

Вложения
Тип файла: pdf геологический разрез.pdf (487.4 Кб, 684 просмотров)
Тип файла: pdf Непрерывное армирование.pdf (149.0 Кб, 555 просмотров)
Тип файла: pdf дополнительное армирование.pdf (85.9 Кб, 459 просмотров)
Тип файла: rar 22-х этажка.rar (391.2 Кб, 330 просмотров)
Тип файла: pdf разрез по плите.pdf (52.9 Кб, 554 просмотров)


Последний раз редактировалось Comunikabel, 09.03.2011 в 13:33.
Просмотров: 15264
 
Непрочитано 09.03.2011, 13:24
#2
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Ну и где конструкция, расчеты или что-то еще? Что критиковать?
П.С. снимаю вопрос - появились вложения.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2011, 13:30
#3
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Вы бы для критических замечаний результаты расчета повесили (деформации, напряжения под подошвой, расчет на продавливание, условия подбора арматуры, принятую глубину сжимаемой толщи). Желательно и по конструкциям стоянки то же пояснения дать (фундаменты, взаимное влияние, перемещения).
Да еще невидно вертикальной арматуры по торцам плиты (глупость но в новом СП она прописная). А че защитные слои какие то маленькие (арматура 36, защитный слой 35). По требованию СП минимум 40. И укажите до чего мериется защитный слой, т.к. обычно до центра арматуры (но у Вас наверное всетаки до края). Поз 4. это выпуски? Длинна нахлестки 2d? Для 22-х этажки деаметр арматуры в колоннах 12 не мало?

Последний раз редактировалось Sacha 63, 09.03.2011 в 13:48.
Sacha 63 вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2011, 14:17
#4
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от Comunikabel Посмотреть сообщение
ниже суглинок твердый (Е = 8.0 МПа).
Это в замоченном состоянии?
kruz вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2011, 14:23
#5
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


в питере уже есть одна пизанская башня на плите.
выше 10 этажей - только сваи (говорю за питер)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2011, 14:31
#6
kalas_al

Конструячу, конструярю. Околачиваю груши, заколачиваю сваи, развожу "кроликов"
 
Регистрация: 02.07.2010
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
И укажите до чего мериется защитный слой, т.к. обычно до центра арматуры
Защитный слой - это расстояние от грани до КРАЯ арматуры. Об этом написано в пособии к СП, а для тех, кто не умеет читать, так даже нарисовано:

Последний раз редактировалось kalas_al, 09.05.2011 в 04:54.
kalas_al вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2011, 14:57
#7
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от Comunikabel Посмотреть сообщение
Жду критических замечаний по конструкции фундаментной плиты (толщина плиты - 1.2 м).
не хватает двух сеток в середине плиты
выпуски арматуры опустить ниже

Последний раз редактировалось MasterZim, 09.03.2011 в 15:12.
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2011, 15:01
#8
Comunikabel

Конструктор
 
Регистрация: 18.03.2006
Кызыл-Джар
Сообщений: 58


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Это в замоченном состоянии?
Суглинок в замоченном состоянии имеет показатель текучести <0, он является водоупорным слоем. Показатель текучести дан в изысканиях только в зависимости от доп. давления на данной глубине. Модуль деформации, увеличивается, с повышением влажности грунта.

Последний раз редактировалось Comunikabel, 09.03.2011 в 15:09.
Comunikabel вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2011, 15:08
#9
Евгений Москва


 
Регистрация: 21.02.2011
Сообщений: 51


Анкерные выпуски (поз.4) необходимо завести в тело плиты, а не располагать выше рабочего шва бетонирования.
Евгений Москва вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2011, 15:09
#10
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Цитата:
Сообщение от kalas_al Посмотреть сообщение
Защитный слой - это расстояние от грани до КРАЯ арматуры. Об этом написано в пособии к СП, а для тех, кто не умеет читать, так даже нарисовано:
Даже не спорю что от края до края, только чаще всего на чертежах данный размер обозначается от края плиты до центра арматуры.
Sacha 63 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2011, 15:17
#11
Comunikabel

Конструктор
 
Регистрация: 18.03.2006
Кызыл-Джар
Сообщений: 58


Евгений Москва

Анкерные выпуски (поз.4) необходимо завести в тело плиты, а не располагать выше рабочего шва бетонирования.

Да это у меня шов скольжения, я думаю не обязательно в тело плиты заводить.



Sacha 63
Поз 4. это выпуски? Длинна нахлестки 2d? Для 22-х этажки деаметр арматуры в колоннах 12 не мало?

Поз. 4 это выпуски под стены.
Нахлестки, выпуски это дело второе.
Мне бы на насчет крена, и толщины фундаментной плиты чего услышать.

Последний раз редактировалось Comunikabel, 09.03.2011 в 15:25.
Comunikabel вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2011, 15:22
#12
Евгений Д.

PROrab
 
Регистрация: 11.10.2009
Stavropol
Сообщений: 360
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
Даже не спорю что от края до края, только чаще всего на чертежах данный размер обозначается от края плиты до центра арматуры.
вот вот
зачем столько линий на схеме доп армирования в нижней зоне? глаз режет. Неужели нельзя показать одним стержнем, с границами зон?

Последний раз редактировалось Евгений Д., 09.03.2011 в 15:29. Причина: доп
Евгений Д. вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2011, 15:35
#13
Евгений Москва


 
Регистрация: 21.02.2011
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от Comunikabel Посмотреть сообщение
Да это у меня шов скольжения, я думаю не обязательно в тело плиты заводить.
Про "шов скольжения" можно рассказать поподробней. Первый раз слышу о таком конструктивном решении.
Евгений Москва вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2011, 15:57
#14
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Повесь картинки с деформациями, сам пользую Лирой, а Скад немогу посмотреть. А картинки бы понятней были бы. Укажи какие требования по раскрытию трещин в плите приняты, от них зависит армирование. По поводу толщины: выполняется проверка на продавливание (наверняка пройдете если в подвале стены) и сравниваются варианты по соотношению арматура//бетон. Оптимальным принято соотношение не более 100кг арматуры на 1м3 бетона. Если арматуры больше увеличивай толщину плиты, либо обосноввывай перерасход арматуры.

Последний раз редактировалось Sacha 63, 09.03.2011 в 16:04.
Sacha 63 вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2011, 16:21
#15
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Цитата:
в питере уже есть одна пизанская башня на плите.
swell{d},
Привет, а где это здание располагается ?
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2011, 16:55
#16
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от Comunikabel Посмотреть сообщение
Суглинок в замоченном состоянии имеет показатель текучести <0, он является водоупорным слоем. Показатель текучести дан в изысканиях только в зависимости от доп. давления на данной глубине. Модуль деформации, увеличивается, с повышением влажности грунта.
Это я к тому, что для твердого суглинка 8 МПа - маловато. Тогда коэф. пористости более 1?
kruz вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2011, 21:47
#17
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
не хватает двух сеток в середине плиты
А если не делать, что будет?
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2011, 22:04
#18
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
А если не делать, что будет?
Будет нарушение требований норм
Кстати также отсутствуют П-образные арматурные стержни по торцу плиты и вместо окрасочной гидроизоляции следует сделать оклеечную.
Набетонка над фундаментной плитой совсем не армирована? Очень странно. Ни хомутика тебе, не прутика арматуры?

Последний раз редактировалось MasterZim, 10.03.2011 в 00:43.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2011, 22:45
#19
alektich

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 02.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 649
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™


Comunikabel:
Цитата:
Суглинок в замоченном состоянии имеет показатель текучести <0, он является водоупорным слоем
Вызывает большое сомнение это утверждение. Похоже, что водоупор у вас не вскрыт, а суглинок с прослоями супеси и таким модулем деформации (8 МПа) водоупором не является. Поэтому в расчетах по деформации он должен приниматься с учетом взвешивающего действия воды. При этом, сжимаемая толща может оказаться значительной и привысить разведанную толщу грунтов (20 м). Хотелось бы увидеть расчет по деформациям.
Comunikabel:
Цитата:
Показатель текучести дан в изысканиях только в зависимости от доп. давления на данной глубине. Модуль деформации, увеличивается, с повышением влажности грунта
Comunikabel, сам-то понял, что написал?
alektich вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.03.2011, 04:49
#20
Comunikabel

Конструктор
 
Регистрация: 18.03.2006
Кызыл-Джар
Сообщений: 58


Цитата:
Сообщение от alektich Посмотреть сообщение
Похоже, что водоупор у вас не вскрыт, а суглинок с прослоями супеси и таким модулем деформации (8 МПа) водоупором не является. Поэтому в расчетах по деформации он должен приниматься с учетом взвешивающего действия воды. При этом, сжимаемая толща может оказаться значительной и привысить разведанную толщу грунтов (20 м). Comunikabel, сам-то понял, что написал?
Вы совершено правы! Водонасыщенный суглинок, с прослоями супеси.
По результатам изысканий:
Модуль деформации водонасыщ (от 0.1. до 0.2МПа) - 6.2 МПа
Модуль деформации водонасыщ (от 0.2. до 0.3МПа) - 10.5 МПа
Модуль деформации водонасыщ (от 0.3 до 0.4МПа) - 17.2 МПа
Модуль деформации водонасыщ (от 0.4. до 0.5МПа) - 19.4 МПа

Расчет по деформациям в ручную скоро будет оформлен.
В Скаде, Кроссе максимальная осадка составляет - 5 см.
Вложения
Тип файла: pdf SCAD_p01(1).pdf (116.7 Кб, 291 просмотров)

Последний раз редактировалось Comunikabel, 10.03.2011 в 05:04.
Comunikabel вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > 22-х этажное здание на фундаментной плите

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Конструкция технологического шва бетонирования в фундаментной плите Митрофан20081 Основания и фундаменты 18 14.02.2022 10:08
Температурно-усадочный шов в фундаментной плите nalivai Основания и фундаменты 42 17.09.2021 04:21
2-х этажное офисное здание. количество путей эвакуации Brakonier Архитектура 14 04.06.2010 12:41
Здания на фундаментной плите Римма Архитектура 5 17.02.2009 17:26
Расчет на продавливание в фундаментной плите Vovchik Расчетные программы 7 10.07.2008 23:29