Мероприятия при замачивании грунтов основания фундаментов
FOCUS
 
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 709

Добрый день, коллеги!
Суть в следующем: при разработке грунтов в котловане произошло замачивание проектной отметки дна котлована на участке 10х10м в плане (одним словом частичное замачивание в следствие прорыва тепловой трубы в теплотрассе, которой не было зафиксировано на съемке). Вода горячая. Ориентировочно было пролито 200м3 воды, т.е.столб воды 2м. Вода по словам подрядчика стояла около 8-10часов с учетом времени откачки. Грунты основания глины твердые с модулем деформации 32МПа, IL<0. На данных грунтах планируется выполнение фундаментной плиты под монолитное 7-ми этажное здание. Замачивание грунтов произошло по толще глин вниз ориентировочно 200-250мм.
Планирую выполнить удаление грунтов основания на этом участке ориентировочно h=0,3-0,5м, отсыпать ПГС и уплотнить. Соответственно с пересчетом.
Вопрос в следующем: необходимо ли привлечение геологической организации для отбора характеристик уплотненного грунта. В каком нормативном источнике можно об этом почитать для более конкретного изучения?
Требуются ли повторные геологические изыскания? ЯТД, что нет.
Просмотров: 14876
 
Непрочитано 04.04.2011, 14:20
#2
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Все логично..
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2011, 14:44
#3
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Я бы письмецо на имя заказчика направил с просьбой предоставить данные повторного освидетельствования грунтов геологами (или какой-либо другой комиссией), а сам бы пока на основании слов подрядчиков готовил доп. мероприятия, с которыми вы в принципе определились. Считаю необходимым, чтобы слова Ваших подрядчиков о масштабах происшествия нашли документальное подтверждение и легли "в дело". Для Вас главное - получить заключение за подписями ответственных лиц, а откуда оно возьмется - головная боль заказчика, либо организации осуществляющей инжиниринг.
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2011, 21:27
#4
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от FOCUS Посмотреть сообщение
необходимо ли привлечение геологической организации для отбора характеристик уплотненного грунта.
Когда проектируете уплотненное основание вы же задаётесь его (основания) параметрами (коих собственно и необходимо достигнуть)? Собственно для подтверждения и вызывается спец. организация (или если хотите "лаборатория").
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2011, 07:02
| 1 #5
vladas


 
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403


По сложившейся практике, правилам в области строительства, освидетельствование котлована на соотвествие ИГИ до устройства фундамента проводятся с привлечением проектировщика и геолога - официальных представителей ранее выполненых работ.
Если свойства грунта основания не изменились (о чём должен сказать документом геолог) и нет просадочных или набухающих свойств, то зачем огород городить. Мокрая глина щебень поглотит. Верхний слой может равномерно уплотнится за период строительства под нагрузкой плиты, лето подсушит замоченное. Вероятно, щебень слоем около 10 см прикатать, что даст возможность выполнять работы по фундаменту, а изменение абсолютную отм. УЧП в считанные сантиметры (около 5), не всчет.

Последний раз редактировалось vladas, 05.04.2011 в 07:05. Причина: исправление
vladas вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2011, 07:37
#6
FOCUS


 
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 709


Добрый день! Спасибо всем за комментарии. Поподробнее просто хотелось узнать объем работ геолога или строительной лаборатории. (в соответсвие с каким нормативным источником). Порыскав нашел ГОСТ 12248-96 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости.

Цитата:
Мокрая глина щебень поглотит.
vladas, я правильно понял, что нет необходимости удалять грунт? А просто втопить его в эту мокрую глину. Ухудшение грунтов в моем случае произошло по высоте около 250мм (лопатой чувствовалось как она заходила в нормальную глину природного сложения и замоченную )
FOCUS вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2011, 12:15
#7
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Я бы удалил эту кашу.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2011, 14:16
#8
vladas


 
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403


Цитата:
Сообщение от FOCUS Посмотреть сообщение
vladas, я правильно понял, что нет необходимости удалять грунт? А просто втопить его в эту мокрую глину. Ухудшение грунтов в моем случае произошло по высоте около 250мм (лопатой чувствовалось как она заходила в нормальную глину природного сложения и замоченную )
Да, именно так, а как ещё сезонное замачивание грунта происходит, если при этом сохраненяются его свойств (показатели). Умно выполнять работу засыпке, прикатыванию и контроль верт. отметок. Грунт лишюю влагу отдаст во все стороны. Главное чтоб не тонуло (проседало) при устройстве и нач. стадии твердения бетона фунд.плиты. Документ от геолога нужен. Другое по этой теме см. мой прежний пост и входящее в личке. Чужие деньги разумно сохраняю, сделаешь доброе и тебе возвернётся.
vladas вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2011, 14:35
#9
valenok@yandex.ru


 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 383


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Я бы удалил эту кашу.
И заменил на тощий бетон...или изменил отм. заложения ф-та...
valenok@yandex.ru вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.04.2011, 19:56
#10
FOCUS


 
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 709


В продолжение темы предоставили испытания грунта, в которых дали лишь плотность грунта сославшись, что испытания были проведены по ГОСТ 1580 Методы определения физ.характеристик". Что имеем по материалам ИГИ плотность 2,05г/см3 по грунтам проб дна котлована 1,76г/см3. Т.е.получается, что грунты свойства изменили. Но ведь для пересчета требуется не только плотность грунтов основания, а например Е,е, С. Думаю, что необходимы другие испытания грунтов с целью определения вышеуказанных характеристик. Кто знает в каком источнике об этом говорится?
FOCUS вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2011, 22:16
#11
vfc.cz


 
Регистрация: 22.02.2010
Česká republika
Сообщений: 377


только плотность .... иль еще влажность+пористость + еще ченить?
vfc.cz вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2011, 12:44
#12
vladas


 
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403


Не много ли канители из-за слоя мокрой глины слоем 20...25 см с временным изменением её влажности? Рецепт лекарства для начала СМР дан ранее.
Да не испытание в конечном итоге нужны, а заключение геолога после инцендента, о сохранении свойств грунта и его показателей, являющимся основание фундамента, ниже мокрого слоя 20...25 см. Глина водоудерщивающий материал. Мокрый слой глин с втопленным щебнем будет не менее прочным чем был по ИГИ. Его влажность постепенно восстановится до первоначальной.
Или есть опасение что сетевая вода ниже того мокрого слоя сделает другой модуль деформации, то опять же нужно поспешать с возведением плиты, т.к. бетон также будет забирать капилярно влагу, что ему и полезно для упрочнения.
vladas вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Мероприятия при замачивании грунтов основания фундаментов

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Как определить требуется ли усиление грунтов или фундаментов? pusikul Обследование зданий и сооружений 29 09.03.2011 23:17
Мероприятия при просадочности грунтов Darhan Основания и фундаменты 1 10.07.2010 12:22
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
О ДЕМПФИРОВАНИИ грунтов основания EUDGEN Основания и фундаменты 7 26.01.2007 14:05