Коэффициент карбонизации
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Коэффициент карбонизации

Коэффициент карбонизации

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.04.2011, 12:04 #1
Коэффициент карбонизации
nik25
 
Регистрация: 05.04.2010
Сообщений: 33

Добрый день всем. Подскажите кто-нибудь нормативную документацию, в которой можно узнать про коэффициент карбонизации. Работаем с Ониксом 2.4, результаты низкие, если еще ввести коэффициент карбонизации, то состояние аварийное выйдет.
Просмотров: 2552
 
Непрочитано 06.04.2011, 22:58
#2
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


работайте вырывом со скалыванием или берите керны
это единственный вариант достоверно определить класс бетона.
В любом случае топор надежнее оникса будет
ooze вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2011, 10:18
#3
АС_В

проектирование экспертиза
 
Регистрация: 17.08.2007
Сообщений: 276


1. вопрос по обследованию (здесь есть подтема)

2. обычно под карбонизацией понимается поверхностная твердость
в ГОСТе на неразрушающие методы в приложениях (вроде №9)
есть коэф. до 0,7

3. для того чтобы верить ониксу надо иметь надежную
градуировочную зависимость, если нет - вырыв со скалыванием

4. аварийность определяется по несущей способности
а там полно своих нюансов: например те же трещины
(просто из опыта, прочность бетона как правило нормальная,
а вот несущая способность как правило низкая)
__________________
иногда лучший диалог это молчание
АС_В вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2011, 21:12
#4
nik25


 
Регистрация: 05.04.2010
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
работайте вырывом со скалыванием или берите керны
это единственный вариант достоверно определить класс бетона.
В любом случае топор надежнее оникса будет
Ну насчет вырыва согласен, а вот что с топором делать ума не приложу

Цитата:
1. вопрос по обследованию (здесь есть подтема)

2. обычно под карбонизацией понимается поверхностная твердость
в ГОСТе на неразрушающие методы в приложениях (вроде №9)
есть коэф. до 0,7

3. для того чтобы верить ониксу надо иметь надежную
градуировочную зависимость, если нет - вырыв со скалыванием

4. аварийность определяется по несущей способности
а там полно своих нюансов: например те же трещины
(просто из опыта, прочность бетона как правило нормальная,
а вот несущая способность как правило низкая)
1. Так вроде туда и писал
2.Спасибо
3. Сам пришел к такому выводу, но поздно. Директор предложил приобрести либо Пульсар, либо Оникс ОС-выбрали почему то пульсар(
4. Спасибо

Последний раз редактировалось nik25, 09.04.2011 в 21:19.
nik25 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Коэффициент карбонизации

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Коэффициент Пуассона для расчета на программе. favorite Конструкции зданий и сооружений 80 01.12.2023 19:41
Почему не проходит теплорасчет? Suom Конструкции зданий и сооружений 15 10.08.2011 17:22
Коэффициент сжатия текста округляется до целого ((( Violent MITCHELL AutoCAD 2 18.01.2010 09:33
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
Использование коэффициент ню при расчете по недеформированной схеме колонн Ко4евник Конструкции зданий и сооружений 11 18.04.2009 00:26