Буронабивная свая с извлекаемыми обсадными трубами
Sarman
 
Инженер-контруктор ПГС
 
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Регистрация: 13.01.2009
Сообщений: 2,135

Всем здравствуйте.
Нужно ли указывать обсадную трубу в спецификации на буронабивную сваю (с извлекаемыми обсадными трубами)?
Свая ф800, длиной 14м. Под такой диаметр подходит труба ф820х10, которая будет состоять из секций 2,4...,6м.
По логике, наверное, надо дать чертеж обсадной трубы, состоящей из отделных секций с указанием диаметра?
И еще, планируется установка режущего наконечника в первой секции обсадной трубы.
Спасибо.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Просмотров: 14984
 
Непрочитано 10.05.2011, 10:46
1 | #2
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Нет. Это не Ваше дело

Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Под такой диаметр подходит труба ф820х10
Толщина стенки таких инвентарных труб обычно не менее 40 мм (стенки двойные), ну есть и со стенкой 20 мм, но не менее.
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.05.2011, 11:05
#3
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Такого чертежа будет достаточно? (см. вложение)
Вложения
Тип файла: pdf Свая БСИ 14-0,8_54.pdf (110.7 Кб, 2007 просмотров)
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2011, 12:56
1 | #4
Альф

мостовик
 
Регистрация: 12.03.2011
СПб
Сообщений: 770


Если у Вас инвентарные обсадные трубы (как написано у KRUZ), то этого чертежа вполне достаточно.
Только обратите внимание на то, что максимальная длина поставки арматурных стержней 11700мм. Ну и косвенное армирование обычно выполняют не отдельными стержнями, а спиралью.
Альф вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.05.2011, 14:14
#5
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Альф Посмотреть сообщение
Ну и косвенное армирование обычно выполняют не отдельными стержнями, а спиралью.
В данном случае у основании сваи действует большая поперечная сила (свая шпунтовой стенки). Поэтому по расчету поперечная арматура получается ф12. Выше ф6. А гнуть спиралью 12 наверное нельзя. 6-ку наверное можно, хотя не уверен. 5Вр-ку обычно спиралью делаю.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2011, 15:00
1 | #6
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
В данном случае у основании сваи действует большая поперечная сила (свая шпунтовой стенки). Поэтому по расчету поперечная арматура получается ф12. Выше ф6. А гнуть спиралью 12 наверное нельзя. 6-ку наверное можно, хотя не уверен. 5Вр-ку обычно спиралью делаю.
Sarman, п. 3.72 Руководство по конструированию ЖБК из тяжелого бетона без предварительного напряжения (1978)
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2013, 11:46
#7
Nemos18

инженер-проектировщик, раздел КЖ
 
Регистрация: 30.01.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 40
Отправить сообщение для Nemos18 с помощью Skype™


А чье это дело? Где учитывать обсадные трубы? В ППР, тех решении???
Nemos18 вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2013, 12:02
#8
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Обсадку учитывает и дорабатывает подрядная контора - строители в своем ППР.
Как правило инвентарные трубы входят в состав оборудования.
Если покупные - индивидуальные: строители расссчитывают их количество, с учетом производительности и оборачиваемости. И выставляют денежку на суд заказчика.
Тут максимум для одной машины 3 штуки нужно если она сама вытягивает. Если вибропогружателем 5-7шт., что бы не сильно по деньгам попадать.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2013, 12:13
#9
Nemos18

инженер-проектировщик, раздел КЖ
 
Регистрация: 30.01.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 40
Отправить сообщение для Nemos18 с помощью Skype™


То есть оплата работ за монтаж обсадных труб выполняется по смете выполненной заказчиком?
Nemos18 вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2013, 12:17
#10
Хантер

ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ
 
Регистрация: 21.12.2011
Сообщений: 147


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Нужно ли указывать обсадную трубу в спецификации на буронабивную сваю
Нам господа проектировщики никогда не указывали. Да и зачем, буровики сами все знают.
Кстати, учтите, что фактический диаметр сваи выполненный обсадкой d820 будет 830мм.

И обратите внимание на советы Альф по поводу каркаса, иначе все равно строители придут пересогласовывать.
Цитата:
6-ку наверное можно, хотя не уверен.
8-ку можно спиралью, в нормы не лазил, но во всех проектах так, причем от разных контор.

Последний раз редактировалось Хантер, 01.04.2013 в 12:26.
Хантер вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2013, 12:21
#11
Nemos18

инженер-проектировщик, раздел КЖ
 
Регистрация: 30.01.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 40
Отправить сообщение для Nemos18 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Хантер Посмотреть сообщение
Нам господа проектировщики никогда не указывали. Да и зачем, буровики сами все знают.
Кстати, учтите, что фактический диаметр сваи выполненный обсадкой d820 будет 830мм.
Т е по мере того как обсадку будут вытаскивать место стенок трубы будет заполняться бетоном. Правильно я понял?
Nemos18 вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2013, 12:28
#12
Хантер

ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ
 
Регистрация: 21.12.2011
Сообщений: 147


Nemos18, все верно, а недостающие 10мм дают зубья башмака.

Sarman, и еще по каркасу добавлю: для удобства изготовления обечайки лучше из трубы делать, а стержни располагать сверху, также к обечайкам приваривают ограничители из кусков 12-ки например, для центрирования каркаса в скважине.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Новый рисунок (21).jpg
Просмотров: 759
Размер:	29.3 Кб
ID:	100104  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Новый рисунок (24).jpg
Просмотров: 841
Размер:	92.9 Кб
ID:	100105  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Новый рисунок (25).jpg
Просмотров: 741
Размер:	30.3 Кб
ID:	100106  

Последний раз редактировалось Хантер, 01.04.2013 в 12:58.
Хантер вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2013, 12:45
#13
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Оплата за монтаж труб входит в расценку на пог.м или куб.м бурения и подается на тендер заказчику. Смету ему не надо составлять - ему все напишут строители))) - останется только ткнуть в того с кем интереснее работать по распилу денег. Стоимость материалов на остнастку можно туда же засунуть или вытащить отдельной строкой. как кому нравиться по НДС и т.п. проскакивать.
Если по госрасценкам - там все фокусы предсмотрено сборниками. Дальнейшее производство работ - с кем интереснее.
Podpolie вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Буронабивная свая с извлекаемыми обсадными трубами

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Буронабивная свая, нужно-ли доставать обсадную трубу? Андрюха? Технология и организация строительства 24 10.01.2020 17:14
Буронабивная свая в водонасыщенных грунтах Alisa3800 Основания и фундаменты 14 30.04.2015 11:00
Буронабивная свая. Коэффициент нормативного сопротивления грунта. Orion Основания и фундаменты 6 26.07.2010 06:51
Буронабивная свая диаметром 2,5м. и глубиной 2м. Методика расчета. Sarman Основания и фундаменты 56 19.01.2010 09:19
Набивная, буровая и буронабивная свая YRat Основания и фундаменты 2 21.05.2008 11:31