Определение предельных отклонений
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Определение предельных отклонений

Определение предельных отклонений

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.05.2011, 11:31 #1
Определение предельных отклонений
ShMarat196
 
Регистрация: 10.05.2011
Сообщений: 4

Всем здравствуйте!
Прошу помочь в решении вопроса по отклонениям.
Недавно занялся чертежами отводов.
В чертежах должны быть указаны предельные отклонения размеров, но в некоторых ОСТ и ТУ отклонения для линейных размеров не указаны ( пример ТУ 102-488/2-05). Есть отклонения только на радиус загиба и угол загиба отвода.
Как обычно поступают конструктора в подобных ситуациях?
Как определить, какие отклонения выставить на габаритных размерах?
Просмотров: 5492
 
Непрочитано 13.05.2011, 15:41
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476


ЕСКД или СПДС ?
Область применения отвода ?
Например, картинкой в жпеге в пост ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2011, 16:30
#3
ShMarat196


 
Регистрация: 10.05.2011
Сообщений: 4


1. ЕСКД
2. Область применения - газопроводы.
3. ТУ 102-488/2-05
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 349.219.08.05.42.660.660.jpg
Просмотров: 252
Размер:	37.8 Кб
ID:	60155  
Вложения
Тип файла: pdf ГазТУ 102-488-2-05 .pdf (1.68 Мб, 391 просмотров)
ShMarat196 вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2011, 17:34
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476


Блин, забыл уже всё по отклонениям...

В принципе есть ГОСТ 30893.1-2002 (ИСО 2768-1-89) Основные нормы взаимозаменяемости. Общие допуски. Предельные отклонения линейных и угловых размеров с неуказанными допусками

Цитата:
Настоящий стандарт распространяется на металлические детали, изготовленные резанием, или детали, изготовленные формообразованием из листового металла, и устанавливает общие допуски для линейных и угловых размеров, если эти допуски не указаны непосредственно у номинальных размеров.
Общие допуски по настоящему стандарту могут применяться также для неметаллических деталей и деталей, обрабатываемых способами, не относящимися к обработке резанием или формообразованию из листового материала, если они не предусмотрены другими стандартами и пригодны для указанных деталей.
Также в строительстве например есть серия СНИПов на сооружения с предельными отклонениями. Но там отклонения на монтаж.

Я так и не помню, как мы назначали отклонения.
Видимо вот по этому ГОСТу...


Да и конечно десятые доли мм на заводе поймать возможно, но трубы тогда будут "золотыми". Округлить размеры до целых долей мм.

Да и вообще бы я размеры бы не так проставил...
По факту реально проверить фактический размер можно будет только угол и радиусы и место где гнуть. Остальное мне кажется лишнее...
Ну ещё три размера габарита.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2011, 21:23
#5
ShMarat196


 
Регистрация: 10.05.2011
Сообщений: 4


Я читал этот ГОСТ, но меня смутил пункт 4.3
4.3 Общие допуски по настоящему стандарту применяются, если на чертеже или в другой технической документации имеется ссылка на настоящий стандарт в соответствии с разделом 6.
Ссылок на данный ГОСТ в ОСТе нет.

Размеры, которые Вы считаете лишними, указаны в рисунках ОСТ.
По ним,как я понимаю, изготаливается и применяется отвод. Только по этим причинам я посчитал нужным их тоже проставить, хотя прекрасно понимаю, что некоторые просто не возможно будет проверить на готовом изделии.

Если задан допуск на угол загиба отвода, можно ли ориентируясь на него поставить отклонения линейных габаритных размеров ?

В данном ГОСТе есть следующий текст:
"конструктор экономит время за счет исключения детальных расчетов допусков."
Если Вас не затруднит, подскажите пожалуйста, где можно почитать про эти расчеты допусков?
ShMarat196 вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2011, 21:45
#6
T-Yoke

Артиллерист - вертолётчик. Дипломированный инженер-механик. Technologist
 
Регистрация: 29.11.2004
Где-то около Москвы
Сообщений: 16,831
Отправить сообщение для T-Yoke с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ShMarat196 Посмотреть сообщение
В чертежах должны быть указаны предельные отклонения размеров, но в некоторых ОСТ и ТУ отклонения для линейных размеров не указаны ( пример ТУ 102-488/2-05). Есть отклонения только на радиус загиба и угол загиба отвода.
Как обычно поступают конструктора в подобных ситуациях?Как определить, какие отклонения выставить на габаритных размерах?
Цитата:
Сообщение от ShMarat196 Посмотреть сообщение
...3. ТУ 102-488/2-05
Часть допусков на размеры есть в этом ТУ, а в часть пунктов содержат оговорки, что размеры и соответственно допуски на них, задаются по чертежам и документации изготовителей. Возможно там и надо смотреть
__________________
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I
T-Yoke вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2011, 13:03
#7
ShMarat196


 
Регистрация: 10.05.2011
Сообщений: 4


Производство новое. Поэтому единственной документацией являются ОСТ и ТУ, по которым заказчики требуют изготовить им отводы. Никакой другой документации пока нет.
Может фраза " задаются по чертежам " означает, что я сам должен выставить данные отклонения в зависимости от возможностей производства?
ShMarat196 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Определение предельных отклонений

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Определение "Цоколь здания" ganesh Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 61 16.08.2018 18:38
Арочный проем - определение Альварис Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 24.02.2016 10:11
Кто ответственен за определение дальности транспортирования строительных материалов Никитка Технология и организация строительства 13 17.03.2011 17:18
Указание предельных отклонений размеров Murzik_6011 AutoCAD 34 05.03.2011 14:17
Предельные прогибы при расчете по первой группе предельных состояний. Askarov Конструкции зданий и сооружений 10 12.11.2009 19:09