В каких помещениях административного здания , в общем случае педусматривать дымоудаление ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.05.2011, 13:03 #1
В каких помещениях административного здания , в общем случае педусматривать дымоудаление ?
Wertgan
 
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 137

Административное, трехэтажное здание. Высотой меньше 18 м. На третьем этаже есть коридоры без естественного освещения, длинной более 15 м (значительно длиннее). Так понимаю, что из этих коридоров нужно проектировать вытяжную противодумную вентиляцию. А как поступить с лестничными клетками ? Могут ли они остаться обычного типа? Есть е ще большие офисные помещения, архив.
Просмотров: 10441
 
Непрочитано 20.05.2011, 13:14
#2
RomanT

КМ-КД-КЖ
 
Регистрация: 09.04.2008
Рига
Сообщений: 30
Отправить сообщение для RomanT с помощью Skype™


В моей практике был торговый центр с административными корпусами, так вот лестничные клетки являлись отдельной "огневой" зоной. Отделялись от коридоров огнеупорными дверями и не предусматривалось принудительной вентиляции. Из лестничных клеток был эвакуационный люк на крышу.

Могу залезть в чертежи вентиляции и выложить что-то сюда, если интересует.
__________________
Мы порой удачно избегаем маленьких ошибок, неуклонно двигаясь к глобальному заблуждению.
RomanT вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2011, 13:21
#3
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


7.2. Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре следует предусматривать:
а) из коридоров и холлов жилых, общественных, административно-бытовых и многофункциональных зданий высотой более 28 м. Высота здания определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных автомашин и нижней отметки открывающегося окна (проема) в наружной стене верхнего этажа (не считая верхнего технического);
б) из коридоров (туннелей) подвальных и цокольных этажей жилых, общественных, административно-бытовых, производственных и многофункциональных зданий при выходах в эти коридоры из помещений, предназначенных для постоянного пребывания людей (независимо от количества людей в этих помещениях);
в) из коридоров длиной более 15 м без естественного освещения зданий с числом этажей два и более: производственных и складских категорий А, Б и В1 - В4; общественных и многофункциональных;
г) из общих коридоров и холлов зданий различного назначения с незадымляемыми лестничными клетками;
д) из атриумов зданий высотой более 28 м, а также из атриумов высотой более 15 м и пассажей с дверными проемами или балконами, галереями, выходящими в пространство атриумов и пассажей;
е) из каждого производственного или складского помещения с постоянными рабочими местами без естественного освещения или с естественным освещением через окна и фонари, не имеющие механизированных (автоматически и дистанционно управляемых) приводов для открывания фрамуг в окнах (на уровне 2,2 м и выше от пола до низа фрамуг) и проемов в фонарях (в обоих случаях площадью, достаточной для удаления дыма при пожаре), если помещения отнесены к категориям А, Б, В1 - В3 в зданиях I - IV степени огнестойкости, а также В4, Г или Д в зданиях IV степени огнестойкости;
ж) гардеробных площадью 200 кв. м и более;
и) из каждого помещения без естественного освещения или с естественным освещением через окна или фонари, не имеющие механизированных (автоматически и дистанционно управляемых) приводов для открывания фрамуг окон и проемов в фонарях, в обоих случаях с площадью, достаточной для удаления дыма при пожаре:
- общественного, предназначенного для массового пребывания людей;
- площадью 50 кв. м и более с постоянными рабочими местами, предназначенного для хранения или использования горючих веществ и материалов, а также библиотек, книгохранилищ, архивов, складов бумаги;
- торговых залов магазинов;
к) из помещений для хранения автомобилей закрытых надземных и подземных автостоянок, а также из изолированных рамп этих автостоянок.
Допускается проектировать удаление продуктов горения через примыкающий коридор из помещений площадью до 200 кв. м производственных категорий В1 - В3, а также предназначенных для хранения или использования горючих веществ и материалов.
Для торговых залов магазинов без естественного освещения площадью не более 800 кв. м при расстоянии от наиболее удаленной части помещения до ближайшего эвакуационного выхода не более 25 м удаление продуктов горения допускается предусматривать через примыкающие коридоры, рекреации, атриумы.

("СП 7.13130.2009. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 177))

А в лестницах не дымоудаление. Там подпор воздуха делают.


7.13. Подачу наружного воздуха при пожаре приточной противодымной вентиляцией следует предусматривать:
а) в шахты лифтов (при отсутствии у выхода из них тамбур-шлюзов, защищаемых приточной противодымной вентиляцией), установленных в зданиях с незадымляемыми лестничными клетками;
б) отдельными системами согласно ГОСТ Р 53296 в шахты лифтов, имеющих режим "перевозка пожарных подразделений";
в) в незадымляемые лестничные клетки типа Н2;
г) в тамбур-шлюзы при незадымляемых лестничных клетках типа Н3;
д) в тамбур-шлюзы, парно-последовательно расположенные при выходах из лифтов в помещения хранения автомобилей подземных автостоянок;
е) в тамбур-шлюзы при лестницах 2-го типа, ведущих в помещения первого этажа из подвального (или цокольного) этажа, в помещениях которого применяются или хранятся горючие вещества и материалы. В плавильных, литейных, прокатных и других горячих цехах в тамбур-шлюзы допускается подавать воздух, забираемый из аэрируемых пролетов здания;
ж) в тамбур-шлюзы на входах в атриумы и пассажи с уровней подвальных и цокольных этажей;
з) в тамбур-шлюзы при незадымляемых лестничных клетках типа Н2 в высотных многофункциональных зданиях и комплексах;
и) в нижние части атриумов, пассажей и других помещений, защищаемых системами вытяжной противодымной вентиляции, для возмещения объемов удаляемых из них продуктов горения.
Допускается предусматривать подачу наружного воздуха для создания избыточного давления в общих коридорах помещений, из которых непосредственно удаляются продукты горения, а также в коридорах, сообщающихся с рекреациями, другими коридорами, холлами, атриумами, защищаемыми системами вытяжной противодымной вентиляции.

("СП 7.13130.2009. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 177))
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2011, 13:25
#4
RomanT

КМ-КД-КЖ
 
Регистрация: 09.04.2008
Рига
Сообщений: 30
Отправить сообщение для RomanT с помощью Skype™


что такое подпор?
__________________
Мы порой удачно избегаем маленьких ошибок, неуклонно двигаясь к глобальному заблуждению.
RomanT вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2011, 13:26
#5
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Подпор -подача наружного воздуха при пожаре приточной противодымной вентиляцией.
В общем случае:
Подпор (разрежение) - избыточное (недостаточное) по сравнению с соседними помещениями или атмосферой давление воздуха в производственном помещении, создаваемое средствами вентиляции путем превышения объема притока над вытяжкой (превышения вытяжки над притоком).

("Санитарно-гигиенический контроль систем вентиляции производственных помещений. Методические указания" (утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 05.09.1987 N 4425-87))
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2011, 13:28
#6
RomanT

КМ-КД-КЖ
 
Регистрация: 09.04.2008
Рига
Сообщений: 30
Отправить сообщение для RomanT с помощью Skype™


спасибо.
__________________
Мы порой удачно избегаем маленьких ошибок, неуклонно двигаясь к глобальному заблуждению.
RomanT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.05.2011, 13:06
#7
Wertgan


 
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 137


Собственно из этих выдержек из СП следует, что можно не делать оставить эти лестничные клетки - обычными 1 - го типа. Правильно ? Только логика не совсем ясна. В коридорах - вытяжная и приточная противодымная вентяляция, а ЛК - обычные. Или обычная ЛК, сама по своему применению (этажность здания, наличие окон и т.п.) обеспечивает безопасную эвакуацию ? В этом, собственно вопрос.

Последний раз редактировалось Wertgan, 22.05.2011 в 13:15.
Wertgan вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2011, 13:55
#8
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,211


Цитата:
Сообщение от Wertgan Посмотреть сообщение
Или обычная ЛК, сама по своему применению (этажность здания, наличие окон и т.п.) обеспечивает безопасную эвакуацию ?
Вот именно. Зачем там дымоудаление, если есть и естественное освещение, и дверь с самозакрыванием? Человек и так сориентируется, куда бежать. А вот в длинном темном коридоре надо еще постараться выход найти... К тому же, как правильно заметил Шишков, в лестницах делают подпор, а не дымоудаление.
иваниваныч на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2011, 09:44
#9
Wertgan


 
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 137


Еще вопрос. Венткамеры, должны быть раздельные, для противодымной вытяжки и противодымного притока ? Пункт правил говорит, также, что системы противодымной вентяляции для коридоров и других поммещений, должны быть раздельными. Значит ли это, что и венткамеры должны быть раздельными ?

Последний раз редактировалось Wertgan, 23.05.2011 в 09:50.
Wertgan вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > В каких помещениях административного здания , в общем случае педусматривать дымоудаление ?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Строительный объем(здания) и его подсчет ndm Архитектура 49 05.05.2025 13:31
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25