Что происходит с балкой покрытия?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Что происходит с балкой покрытия?

Что происходит с балкой покрытия?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.06.2011, 17:34 #1
Что происходит с балкой покрытия?
pvd1981
 
Регистрация: 25.06.2011
Сообщений: 5

Добрый день, уважаемые специалисты!
На днях побывал на строящемся объекте (склад какой-то). Имеется металлический каркас из сварных конструкций (сварные колонны, балки, прогоны). Здание двухпролетное. Пролеты по 21 м, шаг колонн в поперечном направлении 12 м. Высота здания где-то 8 м. Балки покрытия сварные переменного сечения (см.фотки). Здание напоминает чем-то серию Уникон. ВОпрос же как раз в балках покрытия:если смотреть снизу на эти балки, то видно, что нижний пояс смещен относительно верхнего. На автокадовском файле привожу картинку, чтоб понятней было. Так же это явление видно и на фотках. Причем половина балок имеет такой дефект, а половина нет (см.чертеж). Не могу понять с чем это связано...По балкам у них смонтирована кровля, нагрузка наверно 60-70 кг на м.кв. Причем как говорят строители, которые там работают давно, балки были такими сразу же после монтажа, только тогда все на это наплевали, а сейчас хватились. Либо это дефект еще при сборке этих балок (если принять во внимание разговоры работяг), либо это проявилось из-за нагрузки, но тогда почему две балки, находящиеся в равных условиях при равной нагрузке ведут себя поразному? Может кто встречался на практике с чем-то похожим и сможет дать дельный совет. Заранее спасибо.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 292
Размер:	72.8 Кб
ID:	62072  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 257
Размер:	82.4 Кб
ID:	62073  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 282
Размер:	50.6 Кб
ID:	62074  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.jpg
Просмотров: 232
Размер:	32.4 Кб
ID:	62075  

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Эскиз.dwg (290.3 Кб, 930 просмотров)

Просмотров: 4465
 
Непрочитано 25.06.2011, 17:43
#2
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Скорее всего - это, действительно, какие-то дефекты изготовления (наиболее вероятно) или монтажа.
VVN59 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.06.2011, 18:03
#3
pvd1981


 
Регистрация: 25.06.2011
Сообщений: 5


У меня тоже такие подозрения, что это как-то связано с их изготовлением. Этого сейчас не установить: никакого приемочного контроля не было, никто ничего не фиксировал. А как такое искревление будет влиять в дальнейшем на балки? Какие тогда принимать меры? Может им следует дать жесткие связи по низу балок чтоб не допустить дальнейшего деформирования? Может у кого что-нибудь похожее в практике было...
pvd1981 вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2011, 18:11
#4
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Ничего особо опасного произойти не должно.
Следует проконтролировать состояние конструкции в зимний период (если это будет первая зима для здания).
Если одну зиму оно (здание) уже перестояло - всё ОК.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2011, 19:29
#5
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Если одну зиму оно (здание) уже перестояло - всё ОК.
Хмм... я бы не был так уверен...
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.07.2011, 13:22
#6
pvd1981


 
Регистрация: 25.06.2011
Сообщений: 5


Такой еще вопрос возник:по какой методике проверяется несущая способность балки, имеющая искривление? Смотрел пособие по усилению МК,по про балки не нашел, там есть про искривленные сжатые стержни?
pvd1981 вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2011, 15:01
#7
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


План, что на двг-шном чертеже - всего здания или только фрагмента? Согласно плану верхний пояс пошел вниз или вверх? И, самое главное - проверь состояние сварного шва крепления стенки к полкам.
vanAvera вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.07.2011, 17:17
#8
pvd1981


 
Регистрация: 25.06.2011
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
План, что на двг-шном чертеже - всего здания или только фрагмента? Согласно плану верхний пояс пошел вниз или вверх? И, самое главное - проверь состояние сварного шва крепления стенки к полкам.
На чертеже - все здание. Верхний пояс находится как положено, а вот нижний у некоторых балок если смотреть в плане уходит вниз.
pvd1981 вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2011, 16:53
#9
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


Нижний пояс не раскреплен. На крайней опоре как будто подкручивает?
and.rey вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2011, 21:32
#10
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Деформация из плоскости балки
полки балок узкие вот и повело на монтаже или после проверь расчетом
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2011, 04:43
#11
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Если приглядеться более внимательно (Особенно "если смотреть в плане"(см.#8)), то и верхний пояс (извините) тоже должен "находиться как положено" -т.е. он должен прогнуться (уйти вниз), будучи неразрывно связанным с нижним поясом. И этого от него и следовало-бы ожидать. А он (гад) застопорился в горизонтали (или ОН, или ЧЬИ-ТО мозги).
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2011, 09:27
#12
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Если приглядеться более внимательно
Пиши понятней чьи мозги? куда вниз? а то не понятно ты металлист или поэт )))))
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.07.2011, 19:38
#13
pvd1981


 
Регистрация: 25.06.2011
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от 3016661@mail.ru Посмотреть сообщение
Деформация из плоскости балки
полки балок узкие вот и повело на монтаже или после проверь расчетом
Я нашел в СНиПе таблицу 30, там указано, что отношение свеса полки к ее толщине не должно быть больше 0,5 умноженное на корень из E/R. Свес полки 120 мм, толщина 12 мм,сталь 345. Получается 120/12 = 10< 0,5х25,37 = 12,7. Вроде все нормально. Если бы там были широкие пояса, то тогда бы не получилось условие.
pvd1981 вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2011, 19:45
#14
orehovalexey


 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270


Скорее всего, дефект изготовления (либо нарушение правил транспортировки/хранения). Т.е., имеет место быть "пропеллер".

Вряд ли балки крутит под нагрузкой... нагрузки-то нету еще, не под собственным же весом они крутятся (читай - не полные же бездари их проектировали).

На счет "одной зимы" - не факт. Смотря, сколько снега навалит и насколько "одаренные" Васи Пупкины будут чистить снег (точнее, какой сугроб и где именно они нагребут там).
orehovalexey вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2011, 21:36
#15
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от pvd1981 Посмотреть сообщение
Я нашел в СНиПе таблицу 30, там указано, что отношение свеса полки к ее толщине не должно быть больше 0,5 умноженное на корень из E/R. Свес полки 120 мм, толщина 12 мм,сталь 345. Получается 120/12 = 10< 0,5х25,37 = 12,7. Вроде все нормально. Если бы там были широкие пояса, то тогда бы не получилось условие.
Да я про расчетную длину из плоскости.. связи по верху возможно не обеспечивают раскрепление нижнего пояса
а если это так то и без нагрузки прогиб виден на глаз
Тут уже была тема... ферма 24м просчитал только в плоскости и все ок помогите на монтаже винтом становится))))
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Что происходит с балкой покрытия?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Рама покрытия и рама площадки обслуживания. Lira 9.6R3 Alexmf Лира / Лира-САПР 4 11.10.2011 12:00
Как можно демонтировать ребристые плиты покрытия alita123 Технология и организация строительства 31 08.06.2011 11:10
Замена ферм покрытия зального помещения keil Конструкции зданий и сооружений 4 04.03.2009 21:40
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? Jull Металлические конструкции 7 08.06.2006 12:41