И снова коэффициент расчетной длины (МЮ)
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > И снова коэффициент расчетной длины (МЮ)

И снова коэффициент расчетной длины (МЮ)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.07.2011, 11:59 #1
И снова коэффициент расчетной длины (МЮ)
kRAN
 
Регистрация: 20.11.2006
Сообщений: 92

Вопрос не раз рассматривался, но все же..........

Помогите разобраться с расчетной длины колонны, а именно правильного коэффициента МЮ
Все исходные данные представлены на рисунке ниже.

Варианты:
1. Полная длина колонны с коэффициентом мю=2
2. Нижний участок колонны с коэффициентом мю=2

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Rama.jpg
Просмотров: 347
Размер:	19.8 Кб
ID:	62605  

Просмотров: 5743
 
Непрочитано 07.07.2011, 12:21
#2
Anton_Br

архитектор
 
Регистрация: 20.11.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 539


См. СП 53-102-2004 приложение "О"
Anton_Br вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2011, 12:27
#3
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Offtop:
Цитата:
Сообщение от kRAN Посмотреть сообщение
Помогите разобраться с расчетной длины колонны, а именно правильного коэффициента МЮ
Ильнур Ильнурыч в отпуске...., а больше никто не умеет...
таи вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.07.2011, 13:06
#4
kRAN


 
Регистрация: 20.11.2006
Сообщений: 92


Цитата:
Сообщение от Anton_Br Посмотреть сообщение
См. СП 53-102-2004 приложение "О"
Посмотрел, ответа не нашел............


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Ильнур Ильнурыч в отпуске...., а больше никто не умеет...
Досадно конечно, что Ильнур в отпуске, но неужели все проектируют одноэтажные рамы или многоэтажные с жестким соединением ригель с колонной?
kRAN вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2011, 15:33
#5
bahil


 
Сообщений: n/a


Заменить фермы балками эквивалентной жесткости и вперед по табл. 31.
 
 
Непрочитано 07.07.2011, 16:04
#6
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от kRAN Посмотреть сообщение
...неужели все проектируют одноэтажные рамы или многоэтажные с жестким соединением ригель с колонной?
Чему вы удивляетесь, уважаемый? Ведь в данном случае у вас именно жесткое соединение ригеля с колонной
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2011, 17:07
#7
orehovalexey


 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от kRAN Посмотреть сообщение
но неужели все проектируют .... многоэтажные с жестким соединением ригель с колонной?
если ферма цепляется за колонну обоими поясами - это жесткое закрепление
orehovalexey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.07.2011, 09:53
#8
kRAN


 
Регистрация: 20.11.2006
Сообщений: 92


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Чему вы удивляетесь, уважаемый? Ведь в данном случае у вас именно жесткое соединение ригеля с колонной
Вы абсолютно правы!

Цитата:
Сообщение от orehovalexey Посмотреть сообщение
если ферма цепляется за колонну обоими поясами - это жесткое закрепление
И вы правы!

При жестком крепление ригеля все понятно, пользуюсь таблицами СНиП, а чем пользоваться при таком варианте:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1кккк.jpg
Просмотров: 177
Размер:	17.0 Кб
ID:	62679  
kRAN вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2011, 11:31
#9
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Приложением 6 СНиП II-23-81* (ну или там вашим, российским СП новым теперь, там может это приложение иначе называется)
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2011, 21:57
#10
alexfr

КМ
 
Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649


мю=2 для полной (2 этажа) длины колонны - и на фига Вам нужно такое решение?
делайте по первой схеме и не выделывайтесь
alexfr вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2011, 10:43
#11
Сталин

ГИП-ХРИП
 
Регистрация: 22.11.2008
Белгород,
Сообщений: 119
<phrase 1=


На самом деле тут интересна сама конструкция связей покрытия, если запроектирован перепад высоты, то считайте полную длину с мю 2, если нижняя ферма ещё расреплены из плоскости ( создан жёсткий диск покрытия), то тут можно считать удвоенную длину только для нижнего участка, а стойку второго этажа с 1 (можно сделать перемену сечения).
__________________
В поисках ошибок !
Сталин вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > И снова коэффициент расчетной длины (МЮ)

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Коэффициент расчетной длины диагонали вертикальной крестовой связи между колоннами Bonch Конструкции зданий и сооружений 410 28.11.2020 20:11
Коэффициент свободной (расчетной) длины в Лире Мундисабаль Лира / Лира-САПР 30 10.08.2014 20:07
коэффициент расчетной длины решетчатой колонны Швеллер Расчетные программы 34 24.02.2010 12:32
Коэффициент расчетной длины сжато-изогнутого стержня 0,25. Как так? Сазоныч Расчетные программы 11 15.10.2009 09:56
Напомните как считать коэффициент расчетной длины... Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 42 20.07.2007 15:17