Какой толщины необходимо выполнить подливку бетона?
number99
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 34

В существующем здании гаража собираются ставить 2 котла каждый весом 37 тонн, устанавливающихся на раму из двутавров 1.6х4 м. Какой толщины необходимо сделать бетонную подливку и надо ли армировать?
Просмотров: 4453
 
Непрочитано 04.08.2011, 13:45
#2
Обормотя

проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2011
Вологда
Сообщений: 278


надеюсь в гараже кессона нет и в соседних боксах тоже. под каждый котел придется делать свой фундамент, не связанный с полом гаража, армировать придется.

считать точнее придется, да и знать надо какой у вас грунт

Последний раз редактировалось Обормотя, 04.08.2011 в 14:07.
Обормотя вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.08.2011, 06:06
#3
number99


 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 34


считать его как фундамент или как пол по старому снипу?
number99 вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2011, 08:27
#4
Обормотя

проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2011
Вологда
Сообщений: 278


считайте как фундамент =) это ведь по сути фундамент под оборудование
Обормотя вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.08.2011, 12:19
#5
number99


 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 34


Спасибо! буду считать)
number99 вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2011, 13:59
#6
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Можно посчитать и как пол - по новому СП (приложение Ж).
Только надо вскрыть пол и посмотреть армирование, класс бетона и т.п. - в общем получить все необходимые данные для расчета.
 
 
Автор темы   Непрочитано 10.08.2011, 07:22
#7
number99


 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 34


Мдеее...теперь столкнулся с проблемой, как расчитать армирование такого фундамента? да и сами геометрические формы.
number99 вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2011, 08:07
#8
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


несовсем иногда понимаю зачем нужна рама под оборудование такого типа.
У любого (почти) оборудования есть 4 точки опоры, делать фундаменты под них.
Дмитрий063 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.08.2011, 09:02
#9
number99


 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 34


эти котлы уже идут установленные на раму, так что ее никуда уже не деть..
number99 вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2011, 09:35
#10
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


не надо её никуда девать. фундамент: прямоугольный 2,6х5,0 (+ 500 во все стороны от рамы), глубину рассчитать из данных по грунту. Арматурные сетки конструктивно ф10 А400 c яч. 100х100 по периметру, на расстоянии 50мм от края фундамента, + сверху три сетки на расстоянии от верха: 50, 200, 300
Подошва фундамента, толщиной 300: увеличенная по сравнению с основным фундаментом. Размеры подошвы рассчитать из данных по грунту. Армирование по расчету, но в любом случае лучше чтобы было две сетки на всю площадь подошвы фундамента, на расстоянии от низа: 50, 200.

Не менее, чем в 6 местах в раме нужно предусмотреть отверстия, а в фундаменте - анкерные болты.
Диаметр и количество болтов надо бы подобрать расчетом, из нагрузок, заданных технологами. Если никто никаких нагрузок давать не хочет, то я бы принял конструктивно 10 болтов по М20 каждый. Длину болтов принял бы на глубину расположения верхних горизонтальных арматурных сеток (550), плюс загиб этак 250 мм.
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.08.2011, 10:07
#11
number99


 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 34


Большое спасибо!!!
number99 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какой толщины необходимо выполнить подливку бетона?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
По какой причине получилась такая поверхность бетона и каковы последствия уиэп Технология и организация строительства 8 20.05.2011 09:23
Какой толщины взять металл? Скалолазка Прочее. Архитектура и строительство 75 19.03.2011 18:58
Какой минимальный класс бетона для монолитного участка перекрытия? golmen Железобетонные конструкции 4 14.02.2011 10:23
При какой мощности эл.прибора необходимо согласование потребляемой мощности с "Электросетьюи" hprx Прочее. Отраслевые разделы 4 03.02.2011 10:51
Какой толщины можно сделать стяжку? Oleg Len Конструкции зданий и сооружений 2 20.03.2009 11:55