Если тесты кубиков провалились, следующие какие делают?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Если тесты кубиков провалились, следующие какие делают?

Если тесты кубиков провалились, следующие какие делают?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.09.2011, 08:58 #1
Если тесты кубиков провалились, следующие какие делают?
Mike
 
Civil&Structural engineer
 
Алматы
Регистрация: 09.12.2004
Сообщений: 133

Уважаемые коллеги,
Прошу подсказать, у кого есть опыт в этом деле.
Тесты кубиков показали более низкую прочность, чем ожидалось.
Какие следующие тесты (пожалуйста с ссылками на ГОСТы) необходимо выполнить чтобы подтвердить класс бетона.
Конструкции - монолитные.
На более низкий класс пересчитывать - крайняя мера - много времени на пересогласование уходит.
Просмотров: 2717
 
Непрочитано 18.09.2011, 10:33
#2
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Что значит провалились.Сколько кубиков испытано, какая статистика?Можно из самой конструкции выбурить керны, тк часто кубики неизвестно где хранят.
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2011, 11:29
#3
Mike

Civil&Structural engineer
 
Регистрация: 09.12.2004
Алматы
Сообщений: 133


провалились значит прочность кубиков меньше, чем требуемая с учетом коэффициента вариации.
Образцы (некоторые) не проходят совсем чуть-чуть, скажем 5-10% меньше, чем требуется ..
Вырубить конечно можно, но это дело хлопотное, если возможно это решить неразрушаемыми методами и еще все это было по закону (в рамках ГОСТов) - это было бы здорово.
Mike вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2011, 14:26
#4
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Зачем вырубить они высверливаются в безопасном месте.
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2011, 17:06
#5
Mike

Civil&Structural engineer
 
Регистрация: 09.12.2004
Алматы
Сообщений: 133


мдя.. вообщем кроме госта 28570 рекомендаций не будет ..
Mike вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2011, 17:33
#6
ЛИС


 
Сообщений: n/a


В рамках ГОСТа можно выполнить испытания методом отрыв со скалыванием - считается неразрушающим методом.
Вообще испытывать кубики, выполненные в условиях строительной площадки и по ним судить о бетоне в конструкция БСК. Этот способ хорошо для заводов, изготавливающих сборный Ж/Б, но никак не для стройки - собственно об этом и написано в новом ГОСТ Р 53231-2008. Для монолитных конструкций определяющим считается испытание прочности бетона в самой конструкции.
 
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2011, 17:51
#7
Mike

Civil&Structural engineer
 
Регистрация: 09.12.2004
Алматы
Сообщений: 133


> ЛИС,
позволю себе не согласиться. А как же пункт 5.4 упомянутого вами ГОСТа Р 53231-2008? Там ясно сказано: "... контрольные образцы бетона, изготовленные на строительной площадке ... для монолитных конструкций..и т.п."
Mike вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2011, 18:12
#8
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Да вы можете соглашаться или не соглашаться со мной - ваше дело.

Но прежде чем читать пункт 5.4 прочтите п. 4.4
Цитата:
4.4 Контроль прочности бетона проводят:

- для сборных конструкций - по схемам А, Б, В, Г;

- для БСГ - по схемам А, Б и Г.

Контроль прочности монолитных конструкций проводят по схеме В, при этом допускается:

- по согласованию с проектной организацией или организацией, осуществляющей научно-техническое сопровождение строительства, серии контрольных образцов для контроля нормируемой прочности бетона не изготавливать, а оценивать прочность бетона по данным сплошного неразрушающего контроля прочности бетона в конструкции;
а вот
Цитата:
- в случаях невозможности проведения неразрушающего контроля прочности бетона монолитных конструкций по схеме В проводить контроль либо по схеме Б по результатам испытания образцов, изготовленных на строительной площадке и твердевших по 5.4, либо по схеме Г.
Цитата:
- схема В - определение характеристик однородности бетона по прочности, при котором используют данные текущего неразрушающего контроля прочности бетона только одной партии конструкций; общее число участков испытаний должно соответствовать требованиям 5.7;
 
 
Непрочитано 18.09.2011, 18:33
#9
7Александр

инженер технолог строитель
 
Регистрация: 14.02.2010
г. Харьков
Сообщений: 1,379


Самый неразрушающий метод определения прочности бетона - молоток Кашкарова, но пользоваться им должен специалист.
7Александр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2011, 18:43
#10
Mike

Civil&Structural engineer
 
Регистрация: 09.12.2004
Алматы
Сообщений: 133


>ЛИС
спасибо, надо подумать..
>7Александр
молоток Кашкарова определяет прочность на поверхности конструкции - что не совсем то что нужно.. Есть еще молоток Шмидта у буржуев .. ))
Mike вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2011, 19:09
#11
7Александр

инженер технолог строитель
 
Регистрация: 14.02.2010
г. Харьков
Сообщений: 1,379


Цитата:
Сообщение от Mike Посмотреть сообщение
молоток Кашкарова определяет прочность на поверхности конструкции - что не совсем то что нужно..
Тогда есть еще отбойный молоток ...
7Александр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2011, 19:22
#12
Mike

Civil&Structural engineer
 
Регистрация: 09.12.2004
Алматы
Сообщений: 133


Цитата:
Сообщение от 7Александр Посмотреть сообщение
Тогда есть еще отбойный молоток ...
это еще рано, но идея хорошая ..
Mike вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2011, 07:49
#13
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Mike Посмотреть сообщение
это еще рано. ..
Потом прочность войдет в "требуемую", молотить будет сложнее
Протяните максимально время, и испытания на месте покажут гораздо лучший результат.
Анекдот: новый русский нечаянно сбил лошадку с телегой и мужиком. Остановился, подходит - телега в щепки, лошадь подыхает, мучается... Достал пистолет, пристрелил лошадку. Ищет мужика - тот живой, быстро-быстро отползает. "Мужик, ты как?" "Да гораздо лучше, чем до столкновения!"
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Если тесты кубиков провалились, следующие какие делают?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Если отверстия не совпали с анкерами, что делают при креплении к стене? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 14 07.09.2012 18:39
Если в проекте написано "РП новый по типу 407-3-444.87 (11-РПК-2ТМ)",то могу ли я по названию проекта определить сколько трансформаторов и какие они? drill_man Инженерные сети 22 08.08.2010 16:03
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51