|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Каким грунтом вести обратную засыпку?
инженер
Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 148
|
||
Просмотров: 22044
|
|
||||
инженер Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 148
![]() |
Объект находится в Московской области.
Проектом предусмотрено установка двух подземных стальных двустенных баков дизельного топлива по 75 кубов каждый на общий бетонный фундамент. Бетонный фундамент установлен для предотвращения всплытия баков. Вертикальная гидроизоляция фундамента предусмотрена. Проектная отметка верха дизельного бака отн. уровня земли -1.200. Вопрос в следующем: допускается ли вести обратную засыпку котлована использовать местный грунт, то есть глину. Технадзор настаивает на том, чтобы обратную засыпку вести только песком, аргументируя тем, что глина в случае промерзания будет давить на дизельные баки и сможет продавить его стенки. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик, обследователь Регистрация: 10.02.2011
г. Тула
Сообщений: 109
|
Вы наверное АЗС проектируете?) в теории если засыпать песком - оно конечно лучше. Песок (речной) не имеет свойства пучинистости, соответственно расширяться в объеме не будет. Методики расчета стенок резервуаров на давление от расширяющихся грунтов не встречал. Хотя может если покопаться что-то найдется. В принципе у вас все как в типовом проекте - отм. -1,200 от ур.з. Правда в этом типовом ничего не сказано о грунтах обратной засыпки. Подозреваю это означает, что их стенки расситаны на все возможные сочетания нагрузок. Правда там же оговорено, что кроме веса грунта и колодцев не допускаются иные постоянные или подвижные нагрузки.
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
Цитата:
Обогревающие бункера и прочее - очень дорого. Тогда только привозной грунт. 2) глина пучинится. Противопучинистые мероприятия недолговечны. Можно сделать засыпку из сложной конструкции глины, песка и геотекстиля для их разделения. Не факт, что так будет дорого. Но это всегда плохо. 3) Единственный плюс глины - это низкая водопроницаемость. Но это не нужно обычно. 4) Если исключить пучение НА ВЕСЬ ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ, то наверное местный грунт сойдёт... Это экономичнее и т.п. Но мероприятия гарантирующие качество будут очень дороги. Технадзор не в курсе наверное... Или у них свои соображения...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.06.2009
Сообщений: 77
|
Чем местный грунт-то плох? в Московской области глубина промерзания -1,5м .Что будет резервуару от замерзающего слоя грунта -0,5м, к тому же с открытой поверхностью и кое-как уплотненного? Но если охота, конечно возите песок, чего не возить то (а вдруг он пропитается водой и вода замерзнет). Каких только требований надзору можно придумать фантазия безгранична.
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
Цитата:
А для песка делают дренаж за пределы котлована, пучение при этом исключается. Да, забыл. Песок же тоже нельзя тупо ложить в котлован как в стакан. Надо канавку для воды делать, чтобы она фронтом замерзания отжималась не вниз и в глину, а в эту канавку и уходила из котлована. Но у надзора могут быть личные причины... В принципе... Но и проектировать надо тоже правильно. Противопучинистые мероприятия недолговечны. Говорят все стенки, ну может быть кроме кирпичных, слои и т.п. поднимаются и ломаются грунтом за 2-5 лет. Слушайте, я сейчас придумал крутую штуку ! Резервуар же полый часто и скорее всего будет при замерзании грунта ? А жидкость если и будет в нём, то она будет давить меньше замерзающего грунта ! Что стоит сделать стенки гибкими ? Чтобы при замерзании они прогибались внутрь на искомые 9% объёма воды в грунте ? Тогда и пучение наверное не будет поднимать резервуар вверх !!! Только как реализовать не знаю. ![]() Фантастика, всё-таки... ![]() Резервуар придётся делать больше на эти 9%... Невыгодно будет... ![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
Цитата:
![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
деревянное каркасное домостроение Регистрация: 22.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 669
|
Сверху резервуара находится замёрзший грунт - а он как атомный ледокол взломает лёд и всплывёт ? )
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
Угу... может...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
Так и ПОС обычно не делается...
Некому возмущаться про отсутствие указаний в КЖ... А без них смета придумывать ничего не будет... А строители не меценаты...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Как грунт пучинится? В идеале "градиент" пучения - сверху вниз. Т.е. промерзает и расширяется верхний слой, далее процесс продвигается в глубь, сообразно температурному градиенту. Дневная ПОВЕРХНОСТЬ грунта поднимается.
Так представьте цилиндр, в таком "движущемся вниз поле" промерзания. Как этот цилиндр всплывет из грунта, в котором же и находится?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
от силы трения общей боковой поверхности цилиндра и слоя уже замерзшего и поднимающегося вверх грунта (дневной поверхности).
Вода-лёд в замёрзшем грунте ведь обжимает такой цилиндр прежде чем только вниз начать замерзать. Не, ну всё возможно. Может и не вылезет, считать надо...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
Тут наоборот, чем гибче цилиндр, тем больше деформация его стенок и меньше сила обжатия замёрзшим грунтом и меньше сила трения и сила выталкивающая цилиндр вверх.
Ну я так думаю. Уже теперь и не знаю что думать... ^___^ Никогда не считал это. Может там и правда далеко до выталкивания... Особенно для глубоких резервуаров.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
подскажите как создать засыпку грунтом во круг водопропускной трубы? | Igorgres | Лира / Лира-САПР | 2 | 05.10.2011 21:37 |
Чем лучше выполнить обратную засыпку? | tructor | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 26.08.2010 17:11 |
Каким грунтом производят отсыпку насыпи? | генпланистка | Основания и фундаменты | 7 | 20.01.2010 12:51 |