Узел приварки двутавровой балки к квадратной колонне(все из металла)
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел приварки двутавровой балки к квадратной колонне(все из металла)

Узел приварки двутавровой балки к квадратной колонне(все из металла)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.10.2011, 16:00 #1
Узел приварки двутавровой балки к квадратной колонне(все из металла)
scatler
 
Инженер-конструктор
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 31.03.2005
Сообщений: 150

Вот нашел такой узел в сети (см. вложение).Интересует кто что может сказать по этому узлу, какие конкретно материалы, катеты швов, разделки кромок и прочие требования следует упомянуть в чертежах. Сечение элементов I 20 Ш1 и квадрат 200х8

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 398
Размер:	14.7 Кб
ID:	67682  

__________________
Делать невозможное - смысл жизни:offtopic:
Просмотров: 2150
 
Непрочитано 12.10.2011, 19:17
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,624


Материалы - обыкновенные. Катеты - по рачету. Болты - по расчету. Методики - стандартные.
Это - обыкновенный узел, где монтажные стыки (фрикционные на в/п) отнесены от центра узла, остальное - заводская сварка.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2011, 07:27
#3
Mikhailka


 
Регистрация: 21.08.2008
Сообщений: 40


Швы сопряжений полок консоли к диафрагме необходимо делать с полным проваром.
Mikhailka вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел приварки двутавровой балки к квадратной колонне(все из металла)

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел опирания деревянной балки Иван 80 Деревянные конструкции 19 04.08.2016 16:51
Узел опирания Фермы и балки на колонну ТИСИЗ Конструкции зданий и сооружений 15 19.09.2015 20:09
узел сопряжения второстепенной балки с ригелем, жесткий или шарнирный? MasterShilen Конструкции зданий и сооружений 32 05.10.2011 14:35
Узел опирания стропильной балки на подстропильную (в металле) UnAtom Металлические конструкции 12 30.06.2010 12:47
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08