Заземление КТППВ
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Заземление КТППВ

Заземление КТППВ

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.10.2011, 18:57 #1
Заземление КТППВ
МарияГор
 
Регистрация: 03.10.2011
Сообщений: 73

Необходимо ли создавать дополнительный контур заземления для КТППВ? или все уже учтено в проекте самой КТП?
Просмотров: 2947
 
Непрочитано 12.10.2011, 21:23
#2
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Что значит "все уже учтено в проекте самой КТП".
В проекте должно быть учтено все, что требует ПУЭ. Если ПУЭ (глава 1.7) требует выполнения заземления для ТП, то в проекте на КТП это обязательно должно быть учтено.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2011, 19:55 Заземление КТППВ
#3
ZebraMan

Россия
 
Регистрация: 06.10.2011
Россия
Сообщений: 6
<phrase 1=


На ж/б опорах ВЛ вверху выходит катонка с приваренными квадратами, это и есть заземление арматуры. Дополнительный заземляющий контур как правило делается на опорах с укосом или триногах в начале, конце, на поворотах и отпайках . Такие опоры должны быть отмечены в поопорном плане.
ZebraMan вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2011, 20:34
#4
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от ZebraMan Посмотреть сообщение
это и есть заземление арматуры
Но автор темы спрашивает о контуре заземления КТППВ, а не о заземлении арматуры ВЛ.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2011, 08:46
#5
Vitaliy Kan


 
Регистрация: 18.10.2011
Сообщений: 18


А подскажет ли кто, стыки полосы заземления обвариваться должны со всех сторон (т.е. с 4-х), а по нормативным документам никак не могу найти?
Vitaliy Kan вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2011, 10:02
1 | #6
Димма


 
Регистрация: 06.05.2010
Москва
Сообщений: 48


http://www.**************/scan/%D0%93...%A2%2023792-79
если не откроется то:ГОСТ 23792-79
Димма вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2011, 10:40
#7
Vitaliy Kan


 
Регистрация: 18.10.2011
Сообщений: 18


Спасибо Дмитрий ! Но что полоса обваривается именно с 4-х сторон (по периметру: снизу, сверху, и с боков) я там не увидел. Можете пояснить?
По табл. 77 показан только боковой шов? причём он один? или я ошибаюсь?...
Просмотрел совместно с ГОСТом - 10434-78 всё равно чёткого рисунка с пропиской способа обварки не найти... Но он есть говорят... Эх...

Последний раз редактировалось Vitaliy Kan, 19.10.2011 в 11:06.
Vitaliy Kan вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2011, 21:02
#8
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


А может лучше посмотреть А10-93 "Защитное заземление и зануление электрооборудования" или 5.407-11 (прародитель А10-93) "Заземление и зануление электроустановок" на
http://tipovoy-proekt.narod.ru/zazemlenie.html
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2011, 11:41
#9
Vitaliy Kan


 
Регистрация: 18.10.2011
Сообщений: 18


Просмотрел типовые проекты. Спасибо! Но там тоже нет ничего по сварке полосы заземления с 4-х сторон. Казус вот в чём: по РМ 4-249-91 полоса обваривается ТОЛЬКО сверху и снизу, а по ГОСТ 23792-79 - только боковые швы. А вот чтоб всё в одном нормативном документе было, такого нет...не найти...
Спасибо всем кто помог!!!
Vitaliy Kan вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Заземление КТППВ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Электроснабжение и технологическое заземление серверной al_z_48 Электроснабжение 22 27.11.2023 13:50
Заземление металлического реечного потолка? Жека СКДМ Инженерные сети 1 30.09.2010 13:05
Заземление металлических коробов на эстакаде McDew Инженерные сети 10 22.08.2010 21:29
Вопрос электрикам: заземление генератора ekzersist Электроснабжение 3 25.10.2007 04:25