Как спроектировать фуд корт?
Регистрация: 12.06.2010
Сообщений: 80
|
||
Просмотров: 5480
|
|
||||
Архитектор Регистрация: 07.09.2011
СПб
Сообщений: 37
|
Я могу конечно ошибаться, но получение разрешительной документации, вроде как, обязанность арендатора точки на фудкорте. (поправьте если не права) Арендатор согласовывает проект дизайна фасада и интерьера с авторами проекта ТК и предоставляет согласования той части проекта, которая касается инженерии и технологического оборудования. А вот какие нормы пожарной безопасности, ВНТП, СНиПы и СанПиНы действуют для арендаторов и для фудкорта в целом и самой интересно узнать...
__________________
скорей бы утро и на работу? |
|||
![]() |
|
||||
Architect (CAD/Revit) Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 628
|
ТЦ - это многофункциональные здания и там Ф. торговли, филиалов банков, кафе выделять брандмауэрами не надо. преграды на путях эвакуации 45 мин. Все оно вмещается в один пожарный отсек.
Фуд корт значит, когда несколько операторов используют общий "обеденный" зал. Т.е. МакД, Ростикс и прочее... а если у вас там одни оператор, то это уже вовсе и не фуд корт. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.06.2010
Сообщений: 80
|
arch.Wladek
Это все понятно. Так написано в СНиП 31-06-2009 п.6.14 без превышения пожарного отсека можно размещать. Но есть статья 88 N 123-ФЗ где написано 1. Части зданий, сооружений, строений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, строения, пожарного отсека. Пожарники явно указывают на этот пункт статьи. Противоречие. Как быть непонятно |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Можно ли спроектировать кальян? | Danver | Разное | 21 | 26.03.2013 10:16 |
Подскажите есть ли нормативы по проектированию фуд кортов? | rolls | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 14.10.2011 13:55 |
В какой программной среде возможно спроектировать и рассчитать осевой венитялор??? | energizer | Прочее. Программное обеспечение | 5 | 25.03.2011 21:02 |
Кольцевое сверло (для сверления металла)-как спроектировать? | Lens Culinaris | Металлические конструкции | 16 | 02.11.2006 18:23 |