| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как устранить дефекты с кирпичных стен
Регистрация: 23.03.2011
Сообщений: 34
|
||
Просмотров: 9038
|
|
||||
Регистрация: 22.09.2011
Оренбург
Сообщений: 31
|
На основании личного опыта работы с аварийными зданиями могу сказать, что необходимо провести обследование здания на предмет выявления аварийных участков, и рекомендаций по их ремонту. На основании технического отчета как правило та же организация выполняет проект по ремонту (усилению) строительных конструкций. Виды работ согласно проекта: инъецирование, замена кладки, усиление стальными конструкциями и т.д. Самодеятельностью при аварийности стараемся не заниматься, чревато...
|
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,208
|
откинуть в сторону такие гемаройные заказы
фундаменты затоплены скорее всего (или как там это называется) еще нагрузку дашь в 2 этажа еще болеше разваливаться в разные стороны начнет
__________________
BIM for SIPs construction |
|||
![]() |
|
||||
инженер-самоучка Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346
|
:-)
Конструктора обычно в таких случаях применяют монолитные железобетонные пояса. Откуда дровишки? Это всегда проще. "Это" означает ничего не делать. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,208
|
обследовали как то недострой в трещинку и кирпичем расслаивающимся
чета проектировали внутри даже (жилые квартиры) сразу конечно предлагали: может его снести, но заказчик чета не захотел здание надежное, говорит, стены вон какие толстенные вообщем по весне обрушился один пролет грунты оттаяли а здание ведь крышей даже накрыто было только вода с нее внутрь здания стекала большоОое такое здание, много квартир в него влезало...
__________________
BIM for SIPs construction |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
Видимо так то обследовали значит.
А усиление конструкций в это чета не входило? А нахрен было зимой то достраивать? PS:Вопросы конечно не к архитектору. Каждый конкретный случай надо смотреть, а не ссылаться на то, что где-то что-то упало. nas3kat посмотрите в download альбомы по усилению конструкций. ВОТ например. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,208
|
во время обрушения шли эскизно-проектные работы
т.е. к зданию прикосались только обмерщики обследование и заключение делали субчики но они начали торговаться и клянчить деньги (это при том что договор подписан и ованс выдан) в итоге все рухнуло и обследование уже не нужно стало
__________________
BIM for SIPs construction |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2011
Оренбург
Сообщений: 31
|
Самый лучший способ ремонта аварийных стен: разобрать-собрать
![]() ![]() ![]() 1.Разрушенная внутренняя кладка: [IMG]http://s017.***********/i407/1110/52/d4013a481331t.jpg[/IMG] 2.Установка противоаварийных стоек и демонтаж стен: [IMG]http://s56.***********/i154/1110/33/233533024d2bt.jpg[/IMG] 3.Ну и собственно кладка новых: [IMG]http://s004.***********/i207/1110/4e/6059ede2b855t.jpg[/IMG] [IMG]http://s59.***********/i163/1110/f5/f95bfd453ad6t.jpg[/IMG] |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.04.2010
Сообщений: 3
|
Мне доводилось работать некоторое время с кирпичной кладкой. Проводил обследование старых зданий срок службы был не меньше 100 лет. У меня тема диссертации была связана с кирпичной кладкой срок службы которой составлял больше 100 лет.
Что тебе в твоем вопросе помочь. Прежде всего как ты знаешь это обследовать от фундаментов до крыши. Второй этап: участки сильно поврежденными стенами проверить по расчету смогут они выдерживать нагрузку от перекрытия хотя бы одного этажа. (с твоих слов: было понятно, что стена повреждена на глубину до 25 см, многочисленные трещины, что так же усугубляет ситуацию.) Если бы исходить с того, что толщина стены составляла бы 510 мм, то уже пол стены в твоем случае не работает. И в таком случае она уже нагружена на 50% еще, тогда усилением не поможешь. А Вы хотите нагрузить еще 2-ми этажами сверху. Третья проблема заключается в том, что нужно проверить фундаменты. Смогут ли они нести нагрузку уже от 7 этажного дома? Из всего этого могу сделать вывод, чтобы Вы не решили обязательно нужно все хорошо проверять с помощь расчетов (на компе или в ручную). Для этого существует много литературы по кирпичной кладке. Желательно все проверять расчетами. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 29.06.2006
Одесса,Украина
Сообщений: 285
|
интересно как они включали в совместную работу расклиненные перекрытия и новую кладку, что происходило после расклинки-поведение перекрытия. я так понимаю что все перекрытия были сняты после устройства всей стены по высоте? или была какая то последовательность снятие временного раскрепления. спасибо за ответы.
__________________
саша |
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,659
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.11.2008
Сообщений: 240
|
По предпоследнему фото....
Архитектор прав - кладка кошмарная. Мало того вкривь, так еще перемычку положили кошмарно. Кривая, а про врезанные кирпичики в старую кладку вообще молчу. Не хватило соображалки немного в сторону старую разобрать. перемычка на огрызках висит. Ну и перегородочку в полкирпичика не мешало бы сложить заново =)
__________________
Решение неизбежно :eek: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2011
Оренбург
Сообщений: 31
|
Ну куда уж нам ущербным до ВАС ! Работы производятся строго по проекту, технадзор и авторский надзор осуществляется, замечаний, по крайней мере серьезеых нет. А перевязка старой и новой кладки производится последством арматурных стержней установленных в шпуры, в соответствии с проектом.
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
точка росы в многослойной стене | Андрей Бочаров | Архитектура | 80 | 14.02.2015 13:50 |
Расчет по образованию трещин в местах сопряжения кирпичных стен. | ganesh | Каменные и армокаменные конструкции | 13 | 12.10.2010 15:07 |
Сопряжение кирпичных стен | oleque | Каменные и армокаменные конструкции | 5 | 25.06.2008 12:46 |
Морозостойкость внутренних кирпичных стен | Aragorn | Каменные и армокаменные конструкции | 2 | 19.09.2007 23:02 |