Перемудрил. Момент в заделке раскладываешь на Q1 и Q2. Q1 сравниваешь с удерживающей силой (от с.в. перекрытия и вышележащей защемляющей кладки) с коэффициентом 0,8. Да, еще - вес защемляющей кладки можно брать с учетом "захвата" соседних участков (под 40 градусов к вертикали от распределительной площадки)
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Это, безусловно, уважаемый автор. Однако в данном случае думаю лучше руководствоваться СНиПом "Нагрузки и воздействия".
Примечание к табл.1 [IMG]http://s017.***********/i416/1110/de/66f27902819f.png[/IMG] |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.10.2011
Сообщений: 8
|
Спасибо за неточность с коэффициентом. Учту.
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|