Коллеги, появилась задача нарастить фундаментную плиту в плане. Может кто уже сталкивался с подобным. Откуда начать поиски?
Плита толщиной 800 мм, армирование d25 с шагом 150 верхнее и нижнее.

Последний раз редактировалось lofik, 17.11.2011 в 13:47.
Просмотров: 8133
 
Непрочитано 17.11.2011, 13:08
#2
Lorens

Учусь
 
Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624


И в чем проблема???
Здание уже стоит ли плита существует сама собой?

Отбойником оголяется существующая арматура, на длину анкеровки и в путь...
Lorens вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2011, 13:18
#3
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Нет.Уступ надо делать.Смотреть надо какие усилия
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2011, 13:52
#4
lofik

Проектировщик
 
Регистрация: 22.10.2010
Санкт-Петербург, Москва
Сообщений: 54
<phrase 1= Отправить сообщение для lofik с помощью Skype™


Имеется только существующая ФП. Габариты здания изменились и теперь нужно развивать плиту в плане.
Исходные данные: толщина 800мм, бетон В25, возраст 1 год. Усилия действующие в зоне стыков: Qx=36т/м, Qy=68т/м, Mх=-35тм, Му=29тм.

Как вариант рассматриваю: существующую и новую арматуру связать опрессовкой, а бетоны адгезионным составом. Но где гарантии, что на срез это будет работь и выдержит? Место довольно критичное.
lofik вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2011, 14:33
#5
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Плита не проходит на срез (по Qy), даже если была бы сплошная (без шва).

Нужен эскиз - фрагмент плана, место стыка.
__________________
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2011, 15:03
#6
lofik

Проектировщик
 
Регистрация: 22.10.2010
Санкт-Петербург, Москва
Сообщений: 54
<phrase 1= Отправить сообщение для lofik с помощью Skype™


Прикладываю геометрию плиты
Вложения
Тип файла: pdf контур старой и новой плит.pdf (1.22 Мб, 573 просмотров)
lofik вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2011, 15:54
#7
Экс

Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
 
Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393


Я бы так делал . Первое - это наращивание сегментами отдельными, метра по три длиной.
Второе - эти сегменты надо соединить с "материком" с зазором, миллиметров в 100 или больше - не важно, с помощью ряда нижней заанкерованной в базе на метр арматурой.
Третье - отлить сегмент, дождаться когда бетон засохнет.
Четвертое - распереть домкратами зазор вверху и залить этот зазор обычным бетоном.
Подождать, пока и этот засохнет и убрать домкраты.
Надо ведь новый фундамент нагрузить, а не просто положить...

Методика классическая, описана ВО ВСЕХ КНИЖКАХ по реконструкции. Поражает то, что проектанты незнакомы с
широкопонятными методиками... Я постоянно в шоке... Стану министром - всех поувольняю.
Экс вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2011, 15:55
#8
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
Плита не проходит на срез (по Qy), даже если была бы сплошная (без шва).

Нужен эскиз - фрагмент плана, место стыка.
Это почему это не проходит: Напряжение в зоне среза=68/0,8=122т/м.кв <2*Rbt=200т/м.кв.

Для наращивания можно с торца плиты сверлить отверстия диаметром 35-40 мм, вклеивать рабочую арматуру. Для восприятия поперечной силы в торце существующей плиты устроить шпонку толщиной в половину плиты, а под плитой в зоне стыка залить распределительную подушку (для этого под существующую плиту нажно подкопаться).

Можно сделать и так:
Цитата:
Я бы так делал . Первое - это наращивание сегментами отдельными, метра по три длиной.
Второе - эти сегменты надо соединить с "материком" с зазором, миллиметров в 100 или больше - не важно, с помощью ряда нижней заанкерованной в базе на метр арматурой.
Третье - отлить сегмент, дождаться когда бетон засохнет.
Четвертое - распереть домкратами зазор вверху и залить этот зазор обычным бетоном.
Подождать, пока и этот засохнет и убрать домкраты.
Надо ведь новый фундамент нагрузить, а не просто положить...

Методика классическая, описана ВО ВСЕХ КНИЖКАХ по реконструкции. Поражает то, что проектанты незнакомы с
широкопонятными методиками... Я постоянно в шоке... Стану министром - всех поувольняю.
можно и так сделать, только как поперечную силу воспринять?
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2011, 16:04
#9
Экс

Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
 
Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение

можно и так сделать, только как поперечную силу воспринять?
Да запросто. Насверлить нужное количество дырочек, понасовать арматуры выше нижнего слоя.
Причем, понасовать не штырей, а п-образных согнутых ушей. Такие же уши в сегменте.
Когда домкратом разопрете - застегните уши продольной жлыгой или сварите. Вот проблема!

Без сверления и анкеровки все равно не обойтись. Главное - это чтоб сраненькие Хилти не использовались - иначе все отдельно окажется.Ибо плывут.

Последний раз редактировалось Экс, 17.11.2011 в 16:11.
Экс вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2011, 16:06
#10
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


т.е. Вы предлагаете воспринимать поперечную силу среза (именно среза, а не скола под углом 45 град) срезом арматуры?
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2011, 16:08
#11
Экс

Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
 
Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
т.е. Вы предлагаете воспринимать поперечную силу среза (именно среза, а не скола под углом 45 град) срезом арматуры?
Это Вы так предлагаете.Ваша шпонка - не решение. Она одна.Нарисуйте расклад сил и моментов.
Экс вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2011, 16:17
#12
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от Экс Посмотреть сообщение
Это Вы так предлагаете.Ваша шпонка - не решение. Она одна.Нарисуйте расклад сил и моментов.
зачем рисовать. Шпонка работает на срез. Вклеенная арматура работает на растяжение при изгибе плиты. При организации шпонки мы позволяем включиться в работу существующему бетону плиты. Если не делать шпонку, то весь срез передается на арматуру, что неправильно - срез должен восприниматься бетоном!
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2011, 16:20
#13
lofik

Проектировщик
 
Регистрация: 22.10.2010
Санкт-Петербург, Москва
Сообщений: 54
<phrase 1= Отправить сообщение для lofik с помощью Skype™


Связать арматуру (старую и новую) я бы хотел опрессовкой, так меньше засверливать бетон. Возможен такой вариант?
А вот самый острый вопрос на данный момент - это как раз поперечная сила. Может адгезионными составами какими?
lofik вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2011, 16:27
#14
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Вот вариант ( не дешевый, можно еще додумать)
[IMG]http://s017.***********/i431/1111/8d/3615296e1768.jpg[/IMG]

Толщина распределительной плиты по расчету на срез.

p.s. Чуть неправильно нарисовал - вертикальную арматуру в существующем участке нужно расположить максимально близко к стыку.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2011, 20:01
#15
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Это почему это не проходит: Напряжение в зоне среза=68/0,8=122т/м.кв <2*Rbt=200т/м.кв.
Безусловно, строго вертикальные трещины не образуются, будет срез по наклонной трещине. При этом несущая способность плиты без поперечной арматуры:

0,6*Rbt*b*ho = 0,6 * (0,105 кН/см кв. * 0,9) * 100см * 75 cм = 425 кН = 42,5 т < Qy = 68 т,
где 0,9 - коэф. yb2 (учет длительности действия нагрузки).

Ваш вариант усиления неплохой. Предлагаю свой вариант с распределительными поперечными стенками в подвале высотой в этаж. Стенки объединить с несущими стенами/колоннами здания.

Стыки арматуры в плите - оголять арматуру в "старом" бетоне (на 150-200 мм) и приваривать стержни внапуск (или с накладками) по ГОСТ 14098. Распред. плиту как в №14 уже не нужно будет делать. При необходимости, армировать новые участки плиты поперечной арматурой. Нужно считать.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Чертеж1.dwg (49.7 Кб, 2360 просмотров)
__________________
Ставки сделаны, господа...

Последний раз редактировалось playgamer, 17.11.2011 в 20:18.
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2011, 20:52
#16
Экс

Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
 
Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
При организации шпонки мы позволяем включиться в работу существующему бетону плиты. Если не делать шпонку, то весь срез передается на арматуру, что неправильно - срез должен восприниматься бетоном!
Да я не против шпонок, только они почти ни чего не меняют. Вы так и не поняли простого - дополнительный фундамент с момента своего существования должен принять на себя часть
нагрузки. В Ваших вариантах этого не происходит - дополнительный фундамент повисает в воздухе..
Что касается среза, то при самом плохом раскладе стык имеет треть прочности на срез от монолита. Прибавьте сюда консольный момент, прижимающий стык, подготовьте поверхности
непьяным прорабом - получите две трети прочности.
А шпонка Ваша работать не будет - там момент. ТС, как мне каэцца, не совсем верно представляет себе картину... И откуда этот срез возьмется, если добавочный фундамент не
напрягать,? Ваш дополнительный фундамент отломится и упадет вниз. Ну почитайте ж вы книжки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Экс вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2011, 21:01
#17
Kostya_PC


 
Регистрация: 09.10.2008
Сообщений: 180


интересно, как автор заармирует фундаментную плиту с консолью ~3,6 метра под 17-ти этажный дом толщиной 800мм? что-то явно не так
Kostya_PC вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2011, 21:55
#18
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Цитата:
Сообщение от Kostya_PC Посмотреть сообщение
интересно, как автор заармирует фундаментную плиту с консолью ~3,6 метра под 17-ти этажный дом толщиной 800мм? что-то явно не так
Мы не видели еще плана стен подвала - но наверняка там не будет таких консолей - судя по всему, дом "расширяется" и на новые участки плиты будут опираться внешние стены. Вылет консолей фундаментной плиты, скорее всего, около 1,5 м.
__________________
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2011, 15:28
#19
Экс

Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
 
Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393


Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
Мы не видели еще плана стен подвала - но наверняка там не будет таких консолей - судя по всему, дом "расширяется" и на новые участки плиты будут опираться внешние стены. Вылет консолей фундаментной плиты, скорее всего, около 1,5 м.
А зачем вообще объединять фундаменты? Если там новые стены - поставить их, перевязав со
старыми через арматурные петли, а когда все устаканится - просто замонолитить эти связи.
Экс вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Наращивание фундаментной плиты в плане

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Расчет фундаментной плиты в SCAD 11.1 Николай 623 SCAD 9 08.11.2010 13:07
Для каких лифтов не начинающихся от фундаментной плиты не нужны под ними несущие стены? kolja Архитектура 2 16.08.2010 12:03
Толщина фундаментной плиты F0xik Основания и фундаменты 10 18.09.2009 16:10
Расчет фундаментной плиты в SCAD kyskys SCAD 5 17.09.2009 15:00