| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Наращивание фундаментной плиты в плане
Проектировщик
Санкт-Петербург, Москва
Регистрация: 22.10.2010
Сообщений: 54
|
||
Просмотров: 8133
|
|
||||
Имеется только существующая ФП. Габариты здания изменились и теперь нужно развивать плиту в плане.
Исходные данные: толщина 800мм, бетон В25, возраст 1 год. Усилия действующие в зоне стыков: Qx=36т/м, Qy=68т/м, Mх=-35тм, Му=29тм. Как вариант рассматриваю: существующую и новую арматуру связать опрессовкой, а бетоны адгезионным составом. Но где гарантии, что на срез это будет работь и выдержит? Место довольно критичное. |
||||
![]() |
|
||||
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор. Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393
|
Я бы так делал . Первое - это наращивание сегментами отдельными, метра по три длиной.
Второе - эти сегменты надо соединить с "материком" с зазором, миллиметров в 100 или больше - не важно, с помощью ряда нижней заанкерованной в базе на метр арматурой. Третье - отлить сегмент, дождаться когда бетон засохнет. Четвертое - распереть домкратами зазор вверху и залить этот зазор обычным бетоном. Подождать, пока и этот засохнет и убрать домкраты. Надо ведь новый фундамент нагрузить, а не просто положить... Методика классическая, описана ВО ВСЕХ КНИЖКАХ по реконструкции. Поражает то, что проектанты незнакомы с широкопонятными методиками... Я постоянно в шоке... Стану министром - всех поувольняю. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303
|
Цитата:
Для наращивания можно с торца плиты сверлить отверстия диаметром 35-40 мм, вклеивать рабочую арматуру. Для восприятия поперечной силы в торце существующей плиты устроить шпонку толщиной в половину плиты, а под плитой в зоне стыка залить распределительную подушку (для этого под существующую плиту нажно подкопаться). Можно сделать и так: Цитата:
__________________
Опыт проектирования с 2007 года |
|||
![]() |
|
||||
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор. Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393
|
Да запросто. Насверлить нужное количество дырочек, понасовать арматуры выше нижнего слоя.
Причем, понасовать не штырей, а п-образных согнутых ушей. Такие же уши в сегменте. Когда домкратом разопрете - застегните уши продольной жлыгой или сварите. Вот проблема! Без сверления и анкеровки все равно не обойтись. Главное - это чтоб сраненькие Хилти не использовались - иначе все отдельно окажется.Ибо плывут. Последний раз редактировалось Экс, 17.11.2011 в 16:11. |
|||
![]() |
|
||||
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор. Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303
|
зачем рисовать. Шпонка работает на срез. Вклеенная арматура работает на растяжение при изгибе плиты. При организации шпонки мы позволяем включиться в работу существующему бетону плиты. Если не делать шпонку, то весь срез передается на арматуру, что неправильно - срез должен восприниматься бетоном!
__________________
Опыт проектирования с 2007 года |
|||
![]() |
|
||||
Связать арматуру (старую и новую) я бы хотел опрессовкой, так меньше засверливать бетон. Возможен такой вариант?
А вот самый острый вопрос на данный момент - это как раз поперечная сила. Может адгезионными составами какими? |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303
|
Вот вариант ( не дешевый, можно еще додумать)
[IMG]http://s017.***********/i431/1111/8d/3615296e1768.jpg[/IMG] Толщина распределительной плиты по расчету на срез. p.s. Чуть неправильно нарисовал - вертикальную арматуру в существующем участке нужно расположить максимально близко к стыку.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Цитата:
0,6*Rbt*b*ho = 0,6 * (0,105 кН/см кв. * 0,9) * 100см * 75 cм = 425 кН = 42,5 т < Qy = 68 т, где 0,9 - коэф. yb2 (учет длительности действия нагрузки). Ваш вариант усиления неплохой. Предлагаю свой вариант с распределительными поперечными стенками в подвале высотой в этаж. Стенки объединить с несущими стенами/колоннами здания. Стыки арматуры в плите - оголять арматуру в "старом" бетоне (на 150-200 мм) и приваривать стержни внапуск (или с накладками) по ГОСТ 14098. Распред. плиту как в №14 уже не нужно будет делать. При необходимости, армировать новые участки плиты поперечной арматурой. Нужно считать.
__________________
Ставки сделаны, господа... Последний раз редактировалось playgamer, 17.11.2011 в 20:18. |
|||
![]() |
|
||||
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор. Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393
|
Цитата:
нагрузки. В Ваших вариантах этого не происходит - дополнительный фундамент повисает в воздухе.. Что касается среза, то при самом плохом раскладе стык имеет треть прочности на срез от монолита. Прибавьте сюда консольный момент, прижимающий стык, подготовьте поверхности непьяным прорабом - получите две трети прочности. А шпонка Ваша работать не будет - там момент. ТС, как мне каэцца, не совсем верно представляет себе картину... И откуда этот срез возьмется, если добавочный фундамент не напрягать,? Ваш дополнительный фундамент отломится и упадет вниз. Ну почитайте ж вы книжки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Мы не видели еще плана стен подвала - но наверняка там не будет таких консолей - судя по всему, дом "расширяется" и на новые участки плиты будут опираться внешние стены. Вылет консолей фундаментной плиты, скорее всего, около 1,5 м.
__________________
Ставки сделаны, господа... |
|||
![]() |
|
||||
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор. Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393
|
Цитата:
старыми через арматурные петли, а когда все устаканится - просто замонолитить эти связи. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Расчет фундаментной плиты в SCAD 11.1 | Николай 623 | SCAD | 9 | 08.11.2010 13:07 |
Для каких лифтов не начинающихся от фундаментной плиты не нужны под ними несущие стены? | kolja | Архитектура | 2 | 16.08.2010 12:03 |
Толщина фундаментной плиты | F0xik | Основания и фундаменты | 10 | 18.09.2009 16:10 |
Расчет фундаментной плиты в SCAD | kyskys | SCAD | 5 | 17.09.2009 15:00 |