В структурных конструкциях сложные в изготовлении конструкции узлов. Поэтому надо обращать особое внимание не только на материалоемкость, но и на технологию изготовления и монтажа. А там есть специфика. Во-первых, многое зависит от геометрии структуры и типа узла. Требуется машиностроительная точность изготовления. Высокоточный монтаж. Специальные приспособления для сварки. Возможна сборка на земле блоками с последующим подъемом на проектную отметку. Найдутся ли такие монтажники и сколько это будет стоить? Хотя, структура - это красота, большие свободные от колонн пролеты....
Надо делать проектные проработки и считать сметы, сравнивать варианты - что-либо сказать сложно. Насколько я понимаю, у нас (в совдепии и бывшей содепии) структурные покрытия применялись для уникальных, знаковых сооружений. А для простых складов лучше традиционные фермы, можно фермы в двух направлениях (перекрестные).... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.08.2011
Сообщений: 144
|
Цитата:
укрупненная сборка на площадке там не особо сложная, хорошие сборщики металлоконструкций вполне спавляются. Монтаж достаточно сложный, но хорошая фирма по производству и монтажу металлоконструкций вполне справится. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 44
|
Поинтересовался у очень опытных людей!.. Традиционная схема с фермами всегда будет эффективнее, т.к. соответствует принципу "концентрации материала", провозглашенному когда-то Н.П. Мельниковым. Я уже не говорю про точность и стоимость монтажа такой конструкции. Единственный плюс - это невероятная живучесть такой конструкции... Только вот нужна ли она Вам?
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Ну эт смотря с какими фермами. Структуры дают возможность для применения очень крупной сетки колонн. А для рядовых ферм нужна значительно более мелкая сетка колонн хотя бы в одном направлении.
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.11.2011
Сообщений: 5
|
Перекрестные фермы такого пролета достаточно проблемно сделать, а структуры можно и больше. Сложность изготовления и монтажа зависит от организации которая этим занимается. Обращался в "Брестпроект" и разговаривал со специалистами в БРГТУ. Они уверяют, что монтаж будет достаточно прост, а изготовлением занимается завод номинированный этим самым БРГТУ.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.08.2011
Сообщений: 144
|
Цитата:
При монтаже там стержни вкручиваются в узловые элементы, накосячить чего-нить достаточно сложно, проверить качество работ - легко. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2011
Сообщений: 5
|
Есть у кого нибудь практический опыт применения структурных конструкций? Интересуют вопросы:
1.Какие подводные камни в монтаже, проектировании, эксплуатации? 2.Какова разница в металлоемкости покрытия и колонн структурных конструкций по сравнению с фермами, ЛМК? 3.Сильно ли увеличивается металлоемкость структуры и колонн с увеличением пролета? 4.Не раскручиваются ли стержни в узлах структуры в процессе эксплуатации? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 194
|
Серию на структуры типа Кисловодск посмотрите, стержни не раскручиваются, бывает при сборке их ставят не на свое место.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2011
Сообщений: 5
|
Вот это уже интересно. Видел одну структуру, где разница в сечении стержней отличалась раз в 5. Думаю ошибка может быть фатальной.
Тогда где здесь живучесть конструкции? |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
![]() |
|||
|
||||
Регистрация: 19.08.2011
Сообщений: 144
|
Цитата:
- стержни в узлах не раскручиваются. - проверить на место ли при сборке поставили - легко. Обходишь конструкцию с монтажной схемой в руках и визуально проверяешь, диаметры стержней довольно сильно отличаются. Кстати, пока попался под руку человек, который в должности начальника участка со структурками "Кисловодск" мудохался Собиралось все на земле, где-то в течении месяца (без особой спешки) квалификации средних монтажников на болтовые соединения хватало вполне. Пирог кровли делали там-же на земле, оставляя проушины для монтажа. Монтировали на отметку в течение одного дня двумя гусеничными ДЭК основная проблема при монтаже - слаженная работа крановщиков, крепление структурки к колоннам не особо сложное и никаких проблем не вызвало. Общее впечатление от констррукций - очень положительное. Последний раз редактировалось Lex-is, 19.11.2011 в 09:17. |
|||
![]() |
|
||||
По расходу материала пространственные конструкции наиболее эффективны.
Примером может быть следующие данные: Перекрестная система ферм, шаг колонн 18х18 (ячейка структуры 6х6 м) Снег 120 гк/м2 Кран балка Q=5т (см. приложенный фаил) Расход на несущие конструкции покрытия - 27,7 кг/м2, с учетом прогонов. Собирается не сложнее, чем стандартные конструкции, из 6 м сегментов-ферм на фланцевых соединениях. Также прикладываю информацию о сравнении вариантов зданий с перекрестной системой и типовыми конструкциями.
__________________
私は読んで考える、私が勉強しています。:read: Последний раз редактировалось Foksolic, 20.11.2011 в 02:22. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2011
Сообщений: 5
|
Цитата:
Структура вещь на мой взгляд очень заманчивая, но очень мало практики у строителей и проектировщиков. Многие вполне серьезные фирмы выкатывают глаза при одном лишь упоминании "структурные конструкции" |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Конечно, и заказчик здесь виновен - дешевле не значит качественнее и экономичнее. Реальный ответ на ваш вопрос - это вариантное проектирование. А практика показывает, эффект от применения сруктур, гораздо превосходит применение стандартных конструкций. Ради развлечения - структура 148х110 м, с шагом колонн 38х38 м, нагрузка 240 кг/м2, идеальный расход - 16 кг/м2, реально думаю возможно подойти к расходу 35-40 кг/м2 (оптимально по трудоемкости - 4-6 типоэлементов, 2-3 марки стали)
__________________
私は読んで考える、私が勉強しています。:read: |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
не советовал бы уповать на это. Вопрос живучести рассматривается совместно с каркасом и основанием. Например при проседании одной колонны (просадка грунта, перекоп котлована ...) возможны очень даже неприятные результаты, вплоть до аварии.
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |