Определение напряжения под фундаментной плитой

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.12.2011, 15:27 #1
Определение напряжения под фундаментной плитой
Ivan-Ivan
 
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 98

Плита 72мх16м. Считаю подстилающий слабый слой, суть в том что давление от здания дойдя до слабого слоя немного рассеивается, есть формула по которой это всё считается. Вопрос в чем - при подсчёте не могу определить коэф. рассеивания напряжений, в книгах приведена таблица для расчёта ленточного ф-та.....никто не сталкивался с подобным расчётом? А если рассматривать как ленту то как-то не правдаподобно...

Последний раз редактировалось Ivan-Ivan, 07.12.2011 в 16:22.
Просмотров: 7285
 
Непрочитано 07.12.2011, 16:49
#2
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Возьмте пособие к СНиП "Основания зданий и сооружений", там есть пример расчета подстилающего слоя, все взято из теории расчета осадки фундамента, где с увеличением глубины падает значение Gzp
GIP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.12.2011, 17:33
#3
Ivan-Ivan


 
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 98


В общем завис на коэф. рассеивания, если кто считал плиту подобным извращенным способом киньте расчёт посмотреть....ну или напутствуйте...
Ivan-Ivan вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2011, 17:37
#4
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Давайте все свои исходные данные
GIP вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2011, 17:38
#5
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


грубо можно взять для ленточных, но коэффициенты в снипе приведены в предположении, что фундамент - жесткий штамп, а тут плита
crosandr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.12.2011, 17:52
#6
Ivan-Ivan


 
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 98


Вечером пособие посмотрю, если не разберусь - скину картину, спасибо.
....Посмотрел, всё в том же духе.
[IMG]http://s017.***********/i418/1112/76/89df0e2b612d.jpg[/IMG]
Вопрос то наверно больше в том как это всё правильно задать для того чтоб получить этот коэффициент.
Мне думается что надо брать как прямоугольник 16х1....но тоже не понятно что из этого будет длинна что ширина...
По факту здание как уже писал с плитой 72 метра х 16метров

Посчитал, если рассматривать как ленту длинной 16 и шириной 1, то Альфа = 0,465
если шириной 16 и длиной 1, то Альфа = 0,973
И вот как правильно?)))

[IMG]http://***********/F/s017.***********/i418/1112/76/89df0e2b612d.jpg.html][IMG]http://s017.***********/i418/1112/76/89df0e2b612dt.jpg[/IMG]

Последний раз редактировалось Ivan-Ivan, 08.12.2011 в 16:19.
Ivan-Ivan вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2011, 18:55
#7
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


нужны характеристики грунтовых слоев и поясните что такое 97кПа
GIP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.12.2011, 10:41
#8
Ivan-Ivan


 
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 98


Подставить числа в формулу я думаю сам смогу, если можно объясните алгоритм действий...
97кПа это нагрузка от плиты на грунт под плитой...(если принимать что плита передаёт по всей площади одинаковое давление)
Ivan-Ivan вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2011, 11:27
#9
Курмышанец

КЖ
 
Регистрация: 17.11.2005
Петербург
Сообщений: 248


Ivan-Ivan напряжения 10т/м2 при ширине плиты 16м и и при удалении 1,25м никуда рассеяться неуспеют!
так что считайте что на ваш подстилающий слой так и действует 97 кПа

А задавать так и нужно
16метров - ширина
72 метра - длина

вернее 72/16=4,5 это ню=l/b (таблица 5.8 СП 22.13330.2011)

Если хотите СуперМегоТочности, то вот ваш коэф-т 0,9955
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок1.JPG
Просмотров: 257
Размер:	15.4 Кб
ID:	71124  

Последний раз редактировалось Курмышанец, 09.12.2011 в 11:50.
Курмышанец вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.12.2011, 12:15
#10
Ivan-Ivan


 
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 98


Спасибо, я думаю что Вы правы.
Ivan-Ivan вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2011, 17:10
1 | #11
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Курмышанец Посмотреть сообщение
Ivan-Ivan напряжения 10т/м2 при ширине плиты 16м и и при удалении 1,25м никуда рассеяться неуспеют!
так что считайте что на ваш подстилающий слой так и действует 97 кПа
На подстилающий не может дейсвовать 97кПа, так как добавляется еще 1.25м грунтового слоя

Ivan-Ivan, так как вы отказались дать свои исходные данные, принял значения "от балды"

{ Проверка подстилающих слоев грунта под подошвой фундамента
согласно требований пособия к СНиП 2.02.01-83 п.2.204(2.48) }

Расстояние от подошвы до черновой отметки земли hч = 1,25м
Средневзвешенное значение удельного веса грунта от отметки
подошвы до черновой отметки земли Yч = 1,7т/м3
Напряжения на отметке подошвы фундамента от веса грунта :
Gzg,0 = hч*Yч = 2,125т/м2
Среднее напряжение под подошвой G,ср = 10,048т/м2
Дополнительное напряжение на отметке подошвы :
p0 = G,ср-Gzg,0 = 7,923 т/м2

Проверяем слой №2
Высота вышележащих слоев Zs = 1,25 м
Удельный вес вышележащего слоя Y = 2,0 т/м3
Напряжение на поверхности слоя от веса грунта:
Gzg = 4,625 т/м2
Ширина фундамента b = 16,0 м
Длина фундамента l = 72,0 м
Значения по таблице 55
Значение 2z/b = 0,15625
Значение l/b = 4,5
Значение Альфа = 0,99102
Напряжение на поверхности слоя:
Gzp = p0*Альфа = 7,852 т/м2

Gzp + Gzg = 12,477 т/м2 сравниваем с посчитанным Rслоя подстилающего

итого потеря напряжения составила 7.923-7.852=0.071т/м2
GIP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2011, 01:40
#12
Ivan-Ivan


 
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 98


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
GIP
Да я это учел, что добавляется ещё 1,25 первого слоя.
Спасибо за расчёт, только я не брал дополнительное давление
Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
p0 = G,ср-Gzg,0 = 7,923 т/м2
т.к. в мои 10т/м.кв. я не включал вес обратной засыпки и вычитать его не имеет смысла, т.е. к давлению от здания я прибавлю вес грунта который распологается непосредственно под подошвой (1,25) и получу чистое давление на кровлю подстилающего, так если не ошибаюсь....рассеиванием можно просто принебреч.
В общем не проходит плита именно по расчёту на подстилающий слой, думаю и площадь надо увеличивать и подсыпку всётаки придётся мощную делать. По факту давление получается в районе 120кПа на подстилающий а держать он может порядка 110кПа.
Ivan-Ivan вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2011, 07:38
#13
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Ivan-Ivan Посмотреть сообщение
т.к. в мои 10т/м.кв. я не включал вес обратной засыпки и вычитать его не имеет смысла, т.е. к давлению от здания я прибавлю вес грунта который распологается непосредственно под подошвой (1,25) и получу чистое давление на кровлю подстилающего, так если не ошибаюсь....рассеиванием можно просто принебреч.
Рассуждать нужно по другому, вы должны посчитать среднее давление под плитой от всех действующих нагрузок, и уже от этого значения вычитать бытовое давление от грунта природного сложения до устройства плиты на отметке низа плиты, чтобы получить значение Р0
GIP вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2011, 13:58
#14
Пилон


 
Регистрация: 06.06.2009
Сообщений: 68


Цитата:
Сообщение от Ivan-Ivan Посмотреть сообщение
Плита 72мх16м. Считаю подстилающий слабый слой, суть в том что давление от здания дойдя до слабого слоя немного рассеивается, есть формула по которой это всё считается. Вопрос в чем - при подсчёте не могу определить коэф. рассеивания напряжений, в книгах приведена таблица для расчёта ленточного ф-та.....никто не сталкивался с подобным расчётом? А если рассматривать как ленту то как-то не правдаподобно...
Посчитайте в "Запрос" - Осадка фундамента СКАД-оффис Там можно задать послойно грунт.
Пилон вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2011, 14:17
#15
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Пилон Посмотреть сообщение
Посчитайте в "Запрос" - Осадка фундамента СКАД-оффис Там можно задать послойно грунт.
Если можно задать послойно грунт, то это еще не значит, что выполняется проверка подстилающих слоев
GIP вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2011, 13:42
#16
Курмышанец

КЖ
 
Регистрация: 17.11.2005
Петербург
Сообщений: 248


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Цитата:



Ivan-Ivan напряжения 10т/м2 при ширине плиты 16м и и при удалении 1,25м никуда рассеяться неуспеют!
так что считайте что на ваш подстилающий слой так и действует 97 кПа


На подстилающий не может дейсвовать 97кПа, так как добавляется еще 1.25м грунтового слоя
Каков вопрос - таков ответ. Отвечал строго на вопрос топикстартера
Курмышанец вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2011, 15:41
#17
Пилон


 
Регистрация: 06.06.2009
Сообщений: 68


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Если можно задать послойно грунт, то это еще не значит, что выполняется проверка подстилающих слоев
Что значит подстиллающий слой - это искусственное основание под подошвой фундамемнта или более слабый слой, который лежит ниже слоя в котором расположена подошва фундамента и вообще может быть несколько слоев и каждый последующий может являться подстиллающим предыдущего.Какова мощность этого слоя, который вы называете подстиллающим.

Последний раз редактировалось Пилон, 13.12.2011 в 15:49.
Пилон вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2011, 16:32
#18
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Пилон Посмотреть сообщение
Что значит подстиллающий слой - это искусственное основание под подошвой фундамемнта или более слабый слой, который лежит ниже слоя в котором расположена подошва фундамента и вообще может быть несколько слоев и каждый последующий может являться подстиллающим предыдущего.Какова мощность этого слоя, который вы называете подстиллающим.
согласен, с тем что вы написали, просто у меня сомнения, что ЗАПРОС делает поверки всех нижележащих подстилающих слоев или конкретного заданного пользователем, что требовалось автору темы
GIP вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2011, 16:48
#19
Пилон


 
Регистрация: 06.06.2009
Сообщений: 68


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
согласен, с тем что вы написали, просто у меня сомнения, что ЗАПРОС делает поверки всех нижележащих подстилающих слоев или конкретного заданного пользователем, что требовалось автору темы
Не сомневайтесь! Расчет в этой программе точен и прость. Он может быть выполненн в тчении получаса. Ситуация моделируется вполне корректно Зарядите характеристики всех слоев и программа выдаст вам осадки и напряжения. Причем если нижележащий слой слаб, программа даст сообщение.
Пилон вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2011, 16:50
#20
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Пилон Посмотреть сообщение
Не сомневайтесь! Расчет в этой программе точен и прость. Он может быть выполненн в тчении получаса. Ситуация моделируется вполне корректно Зарядите характеристики всех слоев и программа выдаст вам осадки и напряжения. Причем если нижележащий слой слаб, программа даст сообщение.
проверим
GIP вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Определение напряжения под фундаментной плитой

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Инженерные сети под фундаментной плитой d_sem Инженерные сети 36 06.10.2018 10:00
Узлы сопряжения подпорной "стены в грунте" с фундаментной плитой и плитой перекрытия gagauzska Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.06.2010 16:13
Моделирование стыка колонны с фундаментной плитой в "Лире" tigra-18 Расчетные программы 1 10.11.2009 10:48
Пластовый дренаж под фундаментной плитой Инж Основания и фундаменты 3 24.04.2009 12:23
Определение напряжений в грунте под сплошной ж-б фундаментной плитой на заданной глубине ВИЙ Основания и фундаменты 4 24.07.2008 11:58