Определение напряжения под фундаментной плитой
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 98
|
||
Просмотров: 7285
|
|
||||
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 98
|
Вечером пособие посмотрю, если не разберусь - скину картину, спасибо.
....Посмотрел, всё в том же духе. [IMG]http://s017.***********/i418/1112/76/89df0e2b612d.jpg[/IMG] Вопрос то наверно больше в том как это всё правильно задать для того чтоб получить этот коэффициент. Мне думается что надо брать как прямоугольник 16х1....но тоже не понятно что из этого будет длинна что ширина... По факту здание как уже писал с плитой 72 метра х 16метров Посчитал, если рассматривать как ленту длинной 16 и шириной 1, то Альфа = 0,465 если шириной 16 и длиной 1, то Альфа = 0,973 И вот как правильно?))) [IMG]http://***********/F/s017.***********/i418/1112/76/89df0e2b612d.jpg.html][IMG]http://s017.***********/i418/1112/76/89df0e2b612dt.jpg[/IMG] Последний раз редактировалось Ivan-Ivan, 08.12.2011 в 16:19. |
|||
![]() |
|
||||
КЖ Регистрация: 17.11.2005
Петербург
Сообщений: 248
|
Ivan-Ivan напряжения 10т/м2 при ширине плиты 16м и и при удалении 1,25м никуда рассеяться неуспеют!
так что считайте что на ваш подстилающий слой так и действует 97 кПа А задавать так и нужно 16метров - ширина 72 метра - длина вернее 72/16=4,5 это ню=l/b (таблица 5.8 СП 22.13330.2011) Если хотите СуперМегоТочности, то вот ваш коэф-т 0,9955 Последний раз редактировалось Курмышанец, 09.12.2011 в 11:50. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Цитата:
Ivan-Ivan, так как вы отказались дать свои исходные данные, принял значения "от балды" { Проверка подстилающих слоев грунта под подошвой фундамента согласно требований пособия к СНиП 2.02.01-83 п.2.204(2.48) } Расстояние от подошвы до черновой отметки земли hч = 1,25м Средневзвешенное значение удельного веса грунта от отметки подошвы до черновой отметки земли Yч = 1,7т/м3 Напряжения на отметке подошвы фундамента от веса грунта : Gzg,0 = hч*Yч = 2,125т/м2 Среднее напряжение под подошвой G,ср = 10,048т/м2 Дополнительное напряжение на отметке подошвы : p0 = G,ср-Gzg,0 = 7,923 т/м2 Проверяем слой №2 Высота вышележащих слоев Zs = 1,25 м Удельный вес вышележащего слоя Y = 2,0 т/м3 Напряжение на поверхности слоя от веса грунта: Gzg = 4,625 т/м2 Ширина фундамента b = 16,0 м Длина фундамента l = 72,0 м Значения по таблице 55 Значение 2z/b = 0,15625 Значение l/b = 4,5 Значение Альфа = 0,99102 Напряжение на поверхности слоя: Gzp = p0*Альфа = 7,852 т/м2 Gzp + Gzg = 12,477 т/м2 сравниваем с посчитанным Rслоя подстилающего итого потеря напряжения составила 7.923-7.852=0.071т/м2 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 98
|
Да я это учел, что добавляется ещё 1,25 первого слоя.
Спасибо за расчёт, только я не брал дополнительное давление т.к. в мои 10т/м.кв. я не включал вес обратной засыпки и вычитать его не имеет смысла, т.е. к давлению от здания я прибавлю вес грунта который распологается непосредственно под подошвой (1,25) и получу чистое давление на кровлю подстилающего, так если не ошибаюсь....рассеиванием можно просто принебреч. В общем не проходит плита именно по расчёту на подстилающий слой, думаю и площадь надо увеличивать и подсыпку всётаки придётся мощную делать. По факту давление получается в районе 120кПа на подстилающий а держать он может порядка 110кПа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2009
Сообщений: 68
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КЖ Регистрация: 17.11.2005
Петербург
Сообщений: 248
|
Каков вопрос - таков ответ. Отвечал строго на вопрос топикстартера
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2009
Сообщений: 68
|
Что значит подстиллающий слой - это искусственное основание под подошвой фундамемнта или более слабый слой, который лежит ниже слоя в котором расположена подошва фундамента и вообще может быть несколько слоев и каждый последующий может являться подстиллающим предыдущего.Какова мощность этого слоя, который вы называете подстиллающим.
Последний раз редактировалось Пилон, 13.12.2011 в 15:49. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2009
Сообщений: 68
|
Не сомневайтесь! Расчет в этой программе точен и прость. Он может быть выполненн в тчении получаса. Ситуация моделируется вполне корректно Зарядите характеристики всех слоев и программа выдаст вам осадки и напряжения. Причем если нижележащий слой слаб, программа даст сообщение.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Цитата:
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Инженерные сети под фундаментной плитой | d_sem | Инженерные сети | 36 | 06.10.2018 10:00 |
Узлы сопряжения подпорной "стены в грунте" с фундаментной плитой и плитой перекрытия | gagauzska | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 16.06.2010 16:13 |
Моделирование стыка колонны с фундаментной плитой в "Лире" | tigra-18 | Расчетные программы | 1 | 10.11.2009 10:48 |
Пластовый дренаж под фундаментной плитой | Инж | Основания и фундаменты | 3 | 24.04.2009 12:23 |
Определение напряжений в грунте под сплошной ж-б фундаментной плитой на заданной глубине | ВИЙ | Основания и фундаменты | 4 | 24.07.2008 11:58 |