Какие сваи лучше применить в просадочных грунтах?
Регистрация: 13.12.2010
Сообщений: 37
|
||
Просмотров: 7216
|
|
||||
Регистрация: 19.04.2008
Сообщений: 277
|
Слабенький ваш опорный слой - с такими значениями фи и Е вероятнее всего получите маленькую несущую способность сваи и значительную осадку. Какая мощность просадочной толщи и сколько этажей у здания (вернее - какая нагрузка на куст/1 м.п.)?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
Можно применять как забивные так и буровые сваи. Обычно для забивных, если надо учитывать негативное трение, удельная несущая способность (кН/м2 сечения сваи) выше, т.к. уменьшается негативное трение грунта за счет применения лидирных скважин. Да и сама по себе забивная дешевле и надежней.
Соотвентственно тип свай на ваше усмотрение. Далее необходимо определиться нужно ли учитывать негативное трение грунта. Для этого надо знать предельно-допустимую осадку здания и суммарную величину просадки грунта от собственного веса ну или пересчитанную с учетом насыпей или пригрузки территории. Собственно ничего военного. Статические испытания для II типа просадочности - обязательны. Да, и совсем забыл если руководствоваться нормативными документами, то в слой с Il=0,38 нельзя садить буровые сваи, но есть письмо госстроя украины, о том, что садить можно до Il<0.6, но с обязательным обоснованием статическими испытаниями. У нас так целый микрорайон построен. Последний раз редактировалось _Oleg_, 16.12.2011 в 13:07. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.08.2010
Сообщений: 196
|
Цитата:
Если просадка больше максимальной осадки дак и нельзя в этот слой 4 заглубляться
__________________
Расчет и конструирование ж/б Санкт-Петербург |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
REGINA 10
Негативное трение учитывается с отметки, где просадка грунта от собственного веса и с учетом дополнительных пригрузов равна предельно допустимой осадке для сооружения. Очень и очень часто во II типе грунта негативное трение не учитываетяся. п.8.11 здесь не при чем ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.08.2010
Сообщений: 196
|
чой то "равна предельно допустимой осадке для сооружения".
п.8.11 как раз и гласит что "С отметки (принимаемая равной глубине)где значение просадки грунта от действия собственного веса равно 0.05м" В Днепропетровске чтоль СНиП с другим текстом??
__________________
Расчет и конструирование ж/б Санкт-Петербург |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
После СНиПа вышел ГОСТ на испытания, в котором оговаривалась "предельно-допустимая осадка" ГОСТ 5686, вышел он аж в 94 году и действует по всему СНГ. Так...и вот читаю новый СП на сваи от 2011 г. (Россия) - там тоже "предельно-допустимая осадка" видимо это написанно и в СП от 2003 г тоже российском.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.08.2010
Сообщений: 196
|
О!!! спасибо,нашла
Тока " не предельно допустимая осадка ", А " наименшее значение допустимой деформации основания здания" Мож конечно тут ошибка- не наименьшая, а наибольшая .. Типографского экземпляра нет
__________________
Расчет и конструирование ж/б Санкт-Петербург |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
Да, честно говоря думаю, что тут разработчики СП немного перемудрили, хотя в целом этот СП мне очень понравился. Да и в некоторых местах присутствуют опечатки видел 6-7 шт. наверное их больше.
Вот что написано в ГОСТ Цитата:
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.04.2008
Сообщений: 277
|
Цитата:
собственно из той картинки, что в пдфе у вас в шапке ничего не видно, кроме названий некоторых слоев грунта, присутствующих в разрезе (про пески пылеватые история решила умолчать)) и того факта, что имеет место переслойка грунта в верхней части разреза Последний раз редактировалось niisk, 16.12.2011 в 16:53. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания | alexroot | Программирование | 3 | 18.02.2010 08:51 |
Какой вид заделки сваи лучше? | DAF | Технология и организация строительства | 2 | 08.05.2009 19:28 |
Какие веса линий лучше использовать | T-a-n-ya | AutoCAD | 10 | 01.03.2009 10:48 |
Несущая спосбоность сваи 95,5т | Regby | Расчетные программы | 77 | 16.03.2008 16:24 |
Какие лучше швы делать в кирпичной кладке? | Alexcons_2 | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 28.07.2006 21:58 |