Какие сваи лучше применить в просадочных грунтах?
НаталиНН
 
Регистрация: 13.12.2010
Сообщений: 37

Дорогие проектировщики! Помогите разобраться пожалуйста! Первый раз сталкиваюсь с грунтами 2 типа просадочности. Собственно есть здание административно-бытовое, 2 тип грунтов по просадочности, прорезаю сваями всю просадочную толщу и опираюсь на слой 4 со следующими характеристиками ИГЭ 4 - суглинок легкий песчанистый, тугопластичный.
Показатель текучести 0,38
Коэффициент водонасыщения 0,95
Плотность природная (коэф. надежности) г/cм3 1,90
Плотность сухого грунта г/cм3 1,51
Угол внутреннего трения 18
Удельное сцепление МПа 0,011
Модуль деформации МПа 10
Заказчик настаивает на буронабивных сваях, вопрос: в Снипе Свайные фундаменты не очень понимаю фразу:
8.4. Свайные фундаменты на территориях с просадочными грунтами при возможности замачивания грунтов следует применять в случаях, когда возможна прорезка сваями всех слоев просадочных и других видов грунтов, прочностные и деформационные характеристики которых снижаются при замачивании. Нижние концы свай должны быть заглублены, как правило, в скальные грунты, песчаные плотные и средней плотности, пылевато-глинистые грунты с показателем текучести в водонасыщенном состоянии IL < 0,6 для всех видов свай в грунтовых условиях I типа, IL < 0,4 для забивных свай и IL < 0,2 для буронабивных свай при ssl,g Ј su в грунтовых условиях II типа, IL < 0,2 для забивных свай и IL Ј 0 для буронабивных свай при ssl,g Ј su в грунтовых условиях II типа (где ssl,g - просадка от собственного веса грунта с учетом подсыпки или другой пригрузки его поверхности). Заглубление свай в указанные грунты должно назначаться по расчету как наибольшее из условия, что осадка сваи не превысит предельную осадку su, и из условия обеспечения требуемой несущей способности сваи.

У меня просадочные грунты IL =0,38 - значит для моих условий только забивные сваи????? или я что то не понимаю. И как то странно в Снипе написано, 2 раза повторяется одна и та же фраза с разными значениями IL. Объясните. плиз.

Добавляю, Подземные воды на площадке на период проведения полевых работ (ноябрь 2011 г.) до глубины 12 м не вскрыты. Однако, по данным изысканиям на соседних участках в весен-не-осенний период возможно повышение уровня подземных вод до 3,0 - 6.0 м, а также появ-ление вод типа «верховодки» в толще насыпных грунтов.

Вложения
Тип файла: pdf сваи.pdf (114.9 Кб, 228 просмотров)


Последний раз редактировалось НаталиНН, 16.12.2011 в 11:40. Причина: не прикрепила файл
Просмотров: 7216
 
Непрочитано 16.12.2011, 11:48
#2
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Не повторяется.Во втором случае с учетом возможности пригруза-подсыпки при планировке.
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2011, 11:51
#3
НаталиНН


 
Регистрация: 13.12.2010
Сообщений: 37


Igr! т.е. мой случай все таки только забывные сваи? да?
НаталиНН вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2011, 11:53
#4
REGINA 10


 
Регистрация: 10.08.2010
Сообщений: 196


во втором случае: просадка от собственного веса грунта БОЛЬШЕ предельной осадки по СНиП, а не меньше как в первом
Ваша просадка неизвестна, так что ....
__________________
Расчет и конструирование ж/б
Санкт-Петербург
REGINA 10 вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2011, 12:09
#5
niisk


 
Регистрация: 19.04.2008
Сообщений: 277


Слабенький ваш опорный слой - с такими значениями фи и Е вероятнее всего получите маленькую несущую способность сваи и значительную осадку. Какая мощность просадочной толщи и сколько этажей у здания (вернее - какая нагрузка на куст/1 м.п.)?
niisk вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2011, 12:14
#6
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Да слабенький слой.Ну хоть такой есть.Почаще сваи и больше в этот слой заглубить
igr вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2011, 12:20
#7
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


Можно применять как забивные так и буровые сваи. Обычно для забивных, если надо учитывать негативное трение, удельная несущая способность (кН/м2 сечения сваи) выше, т.к. уменьшается негативное трение грунта за счет применения лидирных скважин. Да и сама по себе забивная дешевле и надежней.

Соотвентственно тип свай на ваше усмотрение.

Далее необходимо определиться нужно ли учитывать негативное трение грунта. Для этого надо знать предельно-допустимую осадку здания и суммарную величину просадки грунта от собственного веса ну или пересчитанную с учетом насыпей или пригрузки территории.

Собственно ничего военного.
Статические испытания для II типа просадочности - обязательны.


Да, и совсем забыл если руководствоваться нормативными документами, то в слой с Il=0,38 нельзя садить буровые сваи, но есть письмо госстроя украины, о том, что садить можно до Il<0.6, но с обязательным обоснованием статическими испытаниями. У нас так целый микрорайон построен.

Последний раз редактировалось _Oleg_, 16.12.2011 в 13:07.
_Oleg_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2011, 13:13
#8
НаталиНН


 
Регистрация: 13.12.2010
Сообщений: 37



мощность просадочного слоя видно в приложенном документе (7,5 м.) а нагрузка N=140 т. и М=18т*м
НаталиНН вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2011, 13:33
#9
REGINA 10


 
Регистрация: 10.08.2010
Сообщений: 196


Цитата:
Сообщение от _Oleg_ Посмотреть сообщение
Далее необходимо определиться нужно ли учитывать негативное трение грунта. Для этого надо знать предельно-допустимую осадку здания и суммарную величину просадки грунта от собственного веса ну или пересчитанную с учетом насыпей или пригрузки территории.
При 2 типе просадки негативное трение учитывается всяко, согласно п.8.11 СНиП Свайные фундаменты
Если просадка больше максимальной осадки дак и нельзя в этот слой 4 заглубляться
__________________
Расчет и конструирование ж/б
Санкт-Петербург
REGINA 10 вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2011, 13:48
#10
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


REGINA 10
Негативное трение учитывается с отметки, где просадка грунта от собственного веса и с учетом дополнительных пригрузов равна предельно допустимой осадке для сооружения. Очень и очень часто во II типе грунта негативное трение не учитываетяся. п.8.11 здесь не при чем
_Oleg_ вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2011, 13:53
#11
REGINA 10


 
Регистрация: 10.08.2010
Сообщений: 196


чой то "равна предельно допустимой осадке для сооружения".
п.8.11 как раз и гласит что "С отметки (принимаемая равной глубине)где значение просадки грунта от действия собственного веса равно 0.05м"
В Днепропетровске чтоль СНиП с другим текстом??
__________________
Расчет и конструирование ж/б
Санкт-Петербург
REGINA 10 вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2011, 13:59
#12
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


После СНиПа вышел ГОСТ на испытания, в котором оговаривалась "предельно-допустимая осадка" ГОСТ 5686, вышел он аж в 94 году и действует по всему СНГ. Так...и вот читаю новый СП на сваи от 2011 г. (Россия) - там тоже "предельно-допустимая осадка" видимо это написанно и в СП от 2003 г тоже российском.
_Oleg_ вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2011, 14:14
#13
REGINA 10


 
Регистрация: 10.08.2010
Сообщений: 196


О!!! спасибо,нашла
Тока " не предельно допустимая осадка ", А " наименшее значение допустимой деформации основания здания" Мож конечно тут ошибка- не наименьшая, а наибольшая .. Типографского экземпляра нет
__________________
Расчет и конструирование ж/б
Санкт-Петербург
REGINA 10 вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2011, 16:37
#14
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


Да, честно говоря думаю, что тут разработчики СП немного перемудрили, хотя в целом этот СП мне очень понравился. Да и в некоторых местах присутствуют опечатки видел 6-7 шт. наверное их больше.

Вот что написано в ГОСТ
Цитата:
Глубину погpужения сваи пpи испытании, пpоводимом с целью опpеделения сил негативного тpения в пpосадочных гpунтах, пpинимают pавной pасстоянию от повеpхности гpунта до глубины, где пpосадка гpунта от собственного веса пpи замачивании pавна пpедельно допустимой осадке для пpоектиpуемого здания или сооpужения.
и если сравнивать с
Цитата:
наименшее значение допустимой деформации основания здания
могу предположить, что это одно и тоже хотя... можно только предполагать, а не быть уверенным, кто знает что имели в виду разработчики.
_Oleg_ вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2011, 16:45
#15
niisk


 
Регистрация: 19.04.2008
Сообщений: 277


Цитата:
Сообщение от НаталиНН Посмотреть сообщение
мощность просадочного слоя видно в приложенном документе (7,5 м.) а нагрузка N=140 т. и М=18т*м
Не слишком уж большой момент ... у вас там че, краны по АБК гоняют??
Цитата:
Сообщение от НаталиНН Посмотреть сообщение
мощность просадочного слоя видно в приложенном документе (7,5 м.)
собственно из той картинки, что в пдфе у вас в шапке ничего не видно, кроме названий некоторых слоев грунта, присутствующих в разрезе (про пески пылеватые история решила умолчать)) и того факта, что имеет место переслойка грунта в верхней части разреза

Последний раз редактировалось niisk, 16.12.2011 в 16:53.
niisk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какие сваи лучше применить в просадочных грунтах?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания alexroot Программирование 3 18.02.2010 08:51
Какой вид заделки сваи лучше? DAF Технология и организация строительства 2 08.05.2009 19:28
Какие веса линий лучше использовать T-a-n-ya AutoCAD 10 01.03.2009 10:48
Несущая спосбоность сваи 95,5т Regby Расчетные программы 77 16.03.2008 16:24
Какие лучше швы делать в кирпичной кладке? Alexcons_2 Прочее. Архитектура и строительство 6 28.07.2006 21:58