Как учитывается козырек при расчете КЕО
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как учитывается козырек при расчете КЕО

Как учитывается козырек при расчете КЕО

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.12.2011, 14:06 #1
Как учитывается козырек при расчете КЕО
Софир
 
Регистрация: 19.07.2011
Сообщений: 5

Здравствуйте. Я считаю КЕО для жилой комнаты. У комнаты есть лоджия, точнее балкон с одной стороны ограниченный стеной и козырек. Наличие лоджии учитывается коэфициентом τ(tau)4. А вопрос такой: когда подсчитываю лучи проходящие через оконный проем от неба, часть из них перекрывает козырек. Нужно ли вычесть эти лучи, или нужно считать все лучи проходящие через проем в расчетную точку т.к. их перекрытие козырьком лоджии учитывает коэфициент tau4? Зарание спасибо.
Просмотров: 3874
 
Непрочитано 29.12.2011, 14:33
#2
татьяна родионова

ГАП
 
Регистрация: 22.12.2011
Сообщений: 57


Значение коэффициэнта, на который следует умножать общий коэффициэнт светопропускания окна То, находят по таб. Б8 прилож. Б. Лучи вычитать не надо
татьяна родионова вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.12.2011, 15:01
#3
Софир


 
Регистрация: 19.07.2011
Сообщений: 5


Спасибо! А вот еще есть вопрос. Если окно расположено очень не посередине простенка, расчетную точку нужно брать посередине комнаты или строго по линии перпендикулярно проходящей через центр окна или в самом дальнем темном углу? В Снипе 23-05-95 сказано: "В жилых и общественных зданиях при одностороннем боковом освещении, нормируемое значение КЕО должно быть обеспечено в расчетной точке, расположенной на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и плоскости пола на расстоянии 1 м от стены, наиболее удаленной от световых проемов.
Софир вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2011, 12:11
#4
татьяна родионова

ГАП
 
Регистрация: 22.12.2011
Сообщений: 57


хорошо бы на планчик посмотреть. я на плане комнаты вычерчиваю по периметру 1,0м и нахожу рачетную точку помещения. при наложении лучевой сетки видно как именно надо подкорректировать размеры окна.
татьяна родионова вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как учитывается козырек при расчете КЕО

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
как определить коэффициент Ro по табл. Б.4 при расчете КЕО AleksandraA Архитектура 2 22.11.2011 23:59
Как учитывается погрешность при забивке сваи при расчете ростверка Regby Основания и фундаменты 23 07.10.2010 18:31
Как учитывается время нахождения пожарных подразделений на объекте, при расчете времени работы систем ППЗ? Bird13 Разное 6 25.05.2009 08:00
При расчете в SCAD не учитывается собственный вес конструкций Slovakk SCAD 11 21.07.2008 12:16
Еще один козырек (узел опирания) Lorens Конструкции зданий и сооружений 7 21.01.2008 20:13