Непрочитано 23.01.2012, 16:01 #1
Напряжения в колонне в Scad
Saha
 
Планета Нибиру
Регистрация: 14.12.2006
Сообщений: 965

День добрый! Подскажите как в Scad 11.3 получить напряжение в колонне с известным армированием. Т.е. имеется стойка армированная по углам 4ф25, как узнать напряжения в стойке при таком армировании.
Просмотров: 3000
 
Непрочитано 23.01.2012, 16:04
#2
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
День добрый! Подскажите как в Scad 11.3 получить напряжение в колонне с известным армированием. Т.е. имеется стойка армированная по углам 4ф25, как узнать напряжения в стойке при таком армировании.
Вряд ли Вы это получите в SCAD. Насколько мне известно, это невозможно в данном продукте.
Offtop: Дождитесь более мастеровитых SCADовцев, Leonid555, например. Он скажет наверно!
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2012, 16:24
#3
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Без нагрузок (усилий) никак
igr вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2012, 16:28
#4
puma


 
Регистрация: 20.02.2009
Сообщений: 260


Если нужно одно сечение - то можно руками, по деф. модели, если несколько - то например можно с помощью NormCAD.
В скаде (год назад) - если только линейно.
puma вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2012, 16:59
#5
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Без нагрузок (усилий) никак
А если нагрузки известны???
Saha вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2012, 17:02
#6
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Тогда можно
igr вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2012, 17:35
#7
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Saha, если расчет ведется в линейной постановке, то как известно - в статически неопределимых системах главное - даже не абсолютные значения жесткостей EY элементов расчетной схемы, а соотношения жесткостей этих элементов.
Хотите уточнить EY? Берите СП 52-102-2004 и смотрите пункт 4.2.2.5 . Получите не просто Y, а Yred - редуцированное. И будет у вас соответственно ЕYred. При этом, разумеется, надо выполнять требования к Е из СП52-103-2007.
Ну а дальше - смотрите насколько велика будет поправка при учете наличия арматуры в бетоне колонн. Если у вас все колонны одинаковые, то стоит ли с этим связываться - решать вам.
Выполнив расчет вы (через свойства элемента) экспортируете РСУ в файл. Дальнейший расчет ведите в АРБАТ через Сопротивление сечений, где можно импортировать вот эти ваши РСУ из файла в качестве нагрузок. В АРБАТ можно проводить экспертизу сечений с заранее заданным армированием.
Ну а если хотите особой точности, то в принципе - с использованием SCAD можно вести расчет ЖБК с учетом физнелина. Обращайтесь в Москву к разработчикам. Существует методика профессора Ходыкина (он преподает на московских курсах по SCAD на 3-ем уровне обучения).
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2012, 17:57
#8
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Немного стало яснее спасибо. На картинке стойка сечением 500х500 нагружена допустим 25 т с эксцентриситетом в уровне этажа, в точках приложения нагрузки сняты перемещения которые при данной нагрузке не должны быть. Я в скаде создаю стержень нагружаю и получаю усилия, далее перехожу в Арбат, создаю колонну из нужного мне колличества участков и провожу дальнейшие исследования??? такова последовательность??
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: форум.jpg
Просмотров: 77
Размер:	37.9 Кб
ID:	73435  
Saha вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2012, 17:58
#9
puma


 
Регистрация: 20.02.2009
Сообщений: 260


В кратце с методикой Ходыкина можно ознакомится тут - http://scadgroup.com/download.php
- Расчет железобетонных элементов на основе нелинейной деформационной модели по СП 52-101-2003 с использованием комплекса SCAD
- Методы расчета диафрагм жесткости по нелинейной деформационной модели с использованием ПК SCAD
puma вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2012, 22:56
#10
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
далее перехожу в Арбат, создаю колонну из нужного мне колличества участков и провожу дальнейшие исследования??? такова последовательность??
В Арбате вы можете одновременно просчитать только одно сечение колонны в разделе Сопротивление сечений.
Ну, допустим, в SCAD у вас 3 колонны стоят друг на друге. Каждая колонна это стержневой элемент со своими РСУ. Вот для каждого такого элемента вы и проводите расчет в АРБАТ.
В принципе - вы можете разбить в SCAD каждую из колонн на несколько стержней, стоящих друг на друге, и каждый такой стержень рассчитывать вышеописанным способом.
Есть и другой способ, применяемый в особо сложных случаях. Бетон моделируют объемниками, а арматуру - стержнями, которые ставят именно тех сечений и так как в реальной конструкции. И вычисляют усилия и напряжения. Сравнивают с расчетными сопротивлениями материалов. (Арматуру в объемных элементах SCAD не подбирает.)
Leonid555 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Напряжения в колонне в Scad

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Scad не считает напряжения! blastbit SCAD 11 29.09.2023 12:08
Главные и эквивалентные напряжения в SCAD FOCUS SCAD 11 08.04.2022 09:13
Напряжения в Scad? Builder_mag SCAD 22 26.08.2021 17:09
Напряжения в колонне в MicroFE2006? DDlis Расчетные программы 1 01.12.2008 11:13
Как задать правильно жесткое сопряжение фермы к колонне в SCAD searcher SCAD 1 07.08.2008 17:53