Можно ли делать вертикальные рабочие швы бетонирования в лестнично-лифтовом блоке?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли делать вертикальные рабочие швы бетонирования в лестнично-лифтовом блоке?

Можно ли делать вертикальные рабочие швы бетонирования в лестнично-лифтовом блоке?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.03.2012, 12:22 #1
Можно ли делать вертикальные рабочие швы бетонирования в лестнично-лифтовом блоке?
Vasjok
 
Регистрация: 08.11.2009
Сообщений: 1

Уважаемые форумчане, хотелось бы услышать ваше мнение по поводу устройства вертикальных рабочих швов в монолитных стенах лестнично-лифтового блока толщиной 200 мм, в 22-х этажном жилом доме.

Вложения
Тип файла: pdf 1.pdf (175.4 Кб, 156 просмотров)

Просмотров: 2269
 
Непрочитано 05.03.2012, 14:54
#2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Можно
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2012, 15:55
#3
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Швы делайте в зоне наименьших моментов и поперечных сил. По этажам места шва рассредотачивать.
Ответ примерно равноценен вопросу.
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2012, 17:25
#4
б@кены4


 
Регистрация: 04.03.2011
Сообщений: 65


Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Ответ примерно равноценен вопросу
Думается что топикстартеру с данным вопросом лучше обратится к представителем авторского надзора (так как кажется что топикстарер исполнитель или производитель этих работ) и пусть они дают добро решают не вовред-ли конструкции - расписавшись где нибудь (не сарай все таки строите), я так понимаю подрядчику хочется съэконимить на опалубке или монолитчики ленивые.
P.S. Такие вещи должны быть прописаны в ПОСе или ППРе, (правда у нас их особо не делают и шибко никто не жалует), а вопрос именно к Авторскому надзору, а не к Тех.надзору так как (опять же по опыту из своей страны) тех.надзоры как правило нанимаются/оплачиваются Заказчиком, а заказчикам выгодна экономия (верно в случаях когда заказчик частная компания и аффилирована с Ген.подрядчиком)
б@кены4 вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2012, 16:54
#5
Сергей Караваев


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 222


На мой взгляд - даже если по расчету и можно, все ровно не удобно (отсечки ставить и пр.), брака много будет. Для шахты выгоднее иметь комплект опалубки и переставлять ее с этажа на этаж.
Сергей Караваев вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли делать вертикальные рабочие швы бетонирования в лестнично-лифтовом блоке?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
Серии по мостостроению rasch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 77 18.01.2023 10:51
Рабочие швы бетонирования gvs Железобетонные конструкции 64 24.12.2015 12:26
Рабочие швы бетонирования Alexstlt Технология и организация строительства 25 08.09.2012 19:23
Рабочие швы бетонирования в КЖ Наталья Л Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 22.09.2009 17:48