Многократно завышенные нагрузки при расчете
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Многократно завышенные нагрузки при расчете

Многократно завышенные нагрузки при расчете

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.03.2012, 19:38 #1
Многократно завышенные нагрузки при расчете
haharryhaller
 
Регистрация: 25.03.2012
Сообщений: 7

такая проблема... считаю здание (8 над- и 2 подземных этажа), загружений всего 15 значением от 0,05 до 0,5 т/м2
после расчета, в графическом анализе перемещения до 80 000 мм (точно точно, я не путаю), поля напряжений скад мне рисует от -9 000 000 до +55 000 000 т/м2
в протоколе расчета тоже нагрузки записаны чудовищных размеров

кто-нибудь сталкивался? откуда такое завышение может быть и как это исправить?
Просмотров: 2047
 
Непрочитано 25.03.2012, 19:48
#2
ЛИС


 
Сообщений: n/a


скрин протокола выложите
 
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2012, 20:06
#3
haharryhaller


 
Регистрация: 25.03.2012
Сообщений: 7


this one
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: п.png
Просмотров: 129
Размер:	56.7 Кб
ID:	77101  
haharryhaller вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2012, 20:57
#4
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


значит ГУ кривые
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2012, 21:15
#5
FLASH!

КЖ, КМ
 
Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Сообщений: 298


Вот не понятно только зачем 15 загружений? А причина деформаций, как сказали, скорее всего неверное задание коэф. постели для упругого основания или упругих связей моделирующих сваи. С расчетным ПО все просто - что задали то и получили. В 95% случаев причина по эту сторону дисплея
FLASH! вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2012, 01:15
#6
haharryhaller


 
Регистрация: 25.03.2012
Сообщений: 7


спасибо
ГУ действительно кривые были
haharryhaller вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Многократно завышенные нагрузки при расчете

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Временные нагрузки на перекрытие Leonid1 Конструкции зданий и сооружений 27 16.01.2016 12:35
Усилие от торможения автомобиля h0h01 Конструкции зданий и сооружений 35 28.07.2010 05:37
Вопрос о расчете треугольной фермы Wiaczeslaw Конструкции зданий и сооружений 5 01.05.2010 21:25
Нагрузки при расчете на продавливание Nordek Конструкции зданий и сооружений 5 31.03.2010 20:00
Проблемма учета крена здания при его расчете jie6e9b Конструкции зданий и сооружений 4 08.02.2009 19:41