| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Подготовка под ростверк
Регистрация: 11.04.2012
Сообщений: 1
|
||
Просмотров: 18314
|
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
1. Для удобства производства работ при раскладке арматуры и бетонировании ростверка.
2. Для уменьшения защитного слоя бетона для нижней арматуры ростверка с 70 до 35 мм (согласно нормам) = увеличение рабочей высоты сечения ростверка. 3. При заливке монолита непосредственно по грунту нельзя гарантировать проектную марку бетона - вода и цементное молочко будут просочиваться в песок.
__________________
Ставки сделаны, господа... Последний раз редактировалось playgamer, 12.04.2012 в 02:51. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
Если не будет подготовки, а будет грунт - как обеспечить защитный слой арматуры? Вот поставили на арматуру фиксаторы, фиксаторы лежат на песке. При бетонировании работяги ходят сапожищами по арматуре. Что будет с арматурой если на нее наступить? Правильно, она втопчется в песок. Вот залили бетон, арматура в песке, бетон над песком. Понятна идея?
|
|||
![]() |
|
||||
Согласно п. п. 12.8.5. СП 50-101-2004: "Для продольной рабочей арматуры толщина защитного слоя должна быть, как правило, не менее диаметра стержня и не менее: 30 мм - для фундаментных балок и сборных фундаментов; 35 мм - для монолитных фундаментов при наличии бетонной подготовки; 70 мм - для монолитных фундаментов при отсутствии бетонной подготовки"
То есть СП 50-101-2004, в принципе, допускает отсутствие бетонной подготовки. Однако при этом должен быть увеличен защитный слой бетона. Таким образом, нет принципиальной разницы - устраивать ли бетонную подготовку или обеспечивать более мощный защитный слой. По материалу, видимо, большой разницы не будет. Да и велика ли вообще экономия будет, если не делать эту бетонную подготовку? |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
Применение упругого материала - одно из возможных инженерных мероприятий для снижения нагрузок от пучения. Тут не прямо написано, но много полезного. Причем применение упругого материала не исключает наличия подготовки
|
|||
![]() |
|
||||
Ну вообще логично, что силы морозного пучения должны восприниматься сваями, а никак не ростверком. В противном случае, если сила морозного пучения будет достаточно велика, ростверк может оторваться от свай. Поэтому я бы сделал так: 1. Устройство свай (либо забивные либо буронабивные) с выпуском арматуры; 2. Выставление опалубки под ростверк (при этом вполне можно арматуру ростверка крепить непосредственно к опалубке без применения, так называемых, фиксаторов); 3. Устройство ростверка; 4. Устройство продухов под ростверком; 5. Подсыпка под ростверк материла, который обеспечит защиту ростверка от сил морозного пучения. Такие решения имеют место быть на практике. Вот бы интересно в завершение данного форума было бы послушать мнение специалистов, которые реально сталкивались с негативными или позитивными результатами тех или иных конструктивных решений по этой теме. |
||||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно считать ростверк? | Glorius | Основания и фундаменты | 24 | 22.12.2010 14:20 |
Ростверк под колонну (нахождение внутренних сил в ростверке) | Edgario | Основания и фундаменты | 1 | 15.05.2009 21:22 |
подготовка под свайный ростверк | mostovik_kzn | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 28.11.2008 09:23 |
Можно ли вырубить ростверк? | nevada | Основания и фундаменты | 6 | 23.05.2008 07:28 |
Ростверк для свайного фундамента | Garbag | Основания и фундаменты | 11 | 30.06.2006 16:44 |