Подготовка под ростверк
konkv251071
 
Регистрация: 11.04.2012
Сообщений: 1

Согласно п. п. 8.3. СП 24.13330.2011 ростверк укладывают по бетонной подготовке В 7,5. По моему мнению, подготовка устраивается под фундамент для нивелирования низа фундамента. По мнению моего коллеги для восприятия местных напряжений под подошвой фундамента.
Нивелирование низа ростверка не имеет смысла, нагрузку воспринимают сваи, а не подошва ростверка. Вопрос: зачем нужна эта подготовка?
Просмотров: 18314
 
Непрочитано 11.04.2012, 23:57
#2
Морковед


 
Регистрация: 11.04.2012
Сообщений: 10


скорее всего для намазывания на неё гидроизоляции, на песок-же гудрон не намажешь, ну и что-б арматуру вязать не поколено в глине, ну и связав арматуру она не утонула.
Морковед вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2012, 23:58
#3
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


1. Для удобства производства работ при раскладке арматуры и бетонировании ростверка.
2. Для уменьшения защитного слоя бетона для нижней арматуры ростверка с 70 до 35 мм (согласно нормам) = увеличение рабочей высоты сечения ростверка.
3. При заливке монолита непосредственно по грунту нельзя гарантировать проектную марку бетона - вода и цементное молочко будут просочиваться в песок.
__________________
Ставки сделаны, господа...

Последний раз редактировалось playgamer, 12.04.2012 в 02:51.
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2012, 01:07
#4
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от konkv251071 Посмотреть сообщение
Вопрос: зачем нужна эта подготовка?
Если не будет подготовки, а будет грунт - как обеспечить защитный слой арматуры? Вот поставили на арматуру фиксаторы, фиксаторы лежат на песке. При бетонировании работяги ходят сапожищами по арматуре. Что будет с арматурой если на нее наступить? Правильно, она втопчется в песок. Вот залили бетон, арматура в песке, бетон над песком. Понятна идея?
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2012, 13:14
#5
KAV Technar

ИП, проектировщик
 
Регистрация: 30.08.2010
г. Киров (Кировская обл.)
Сообщений: 28
<phrase 1= Отправить сообщение для KAV Technar с помощью Skype™


Согласно п. п. 12.8.5. СП 50-101-2004: "Для продольной рабочей арматуры толщина защитного слоя должна быть, как правило, не менее диаметра стержня и не менее: 30 мм - для фундаментных балок и сборных фундаментов; 35 мм - для монолитных фундаментов при наличии бетонной подготовки; 70 мм - для монолитных фундаментов при отсутствии бетонной подготовки"
То есть СП 50-101-2004, в принципе, допускает отсутствие бетонной подготовки. Однако при этом должен быть увеличен защитный слой бетона. Таким образом, нет принципиальной разницы - устраивать ли бетонную подготовку или обеспечивать более мощный защитный слой. По материалу, видимо, большой разницы не будет. Да и велика ли вообще экономия будет, если не делать эту бетонную подготовку?
KAV Technar вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2012, 13:53
#6
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132


Цитата:
Сообщение от KAV Technar Посмотреть сообщение
Да и велика ли вообще экономия будет, если не делать эту бетонную подготовку?
Подготовка на ростверк стоит 1-4 тыс. Разве это стоит всех тех проклятий строителей, которые будут вязать арматуру стоя по уши в глине с помощью какой то матери?
Makson вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2012, 03:08
#7
istochnik


 
Регистрация: 26.03.2009
Сообщений: 26


Дополнение к теме. Мне как начинающему конструктору, утверждают, что под ростверк целесообразно выполнить "продух", т.е. зазор 100(мм) между низом ростверка и грунтом. Так ли это?
istochnik вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2012, 07:08
#8
Eugene.1982

конструктор
 
Регистрация: 12.04.2010
г.Каменск-Уральский
Сообщений: 20


Зазор нужен, что бы морозным пучением ростверк не выдавило. Так же можно использовать другие конструктивные мероприятия, такие как применение упругого материала вместо подготовки или утепление
Eugene.1982 вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2012, 07:29
#9
istochnik


 
Регистрация: 26.03.2009
Сообщений: 26


Это прописано где нибудь? Я просмотрел основные СП и пособия по свайным фундаментам, нигде не видел. Везде указана бетонная подготовка В7.5.
istochnik вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2012, 09:35
#10
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Применение упругого материала - одно из возможных инженерных мероприятий для снижения нагрузок от пучения. Тут не прямо написано, но много полезного. Причем применение упругого материала не исключает наличия подготовки
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2012, 21:31
#11
KAV Technar

ИП, проектировщик
 
Регистрация: 30.08.2010
г. Киров (Кировская обл.)
Сообщений: 28
<phrase 1= Отправить сообщение для KAV Technar с помощью Skype™



Ну вообще логично, что силы морозного пучения должны восприниматься сваями, а никак не ростверком. В противном случае, если сила морозного пучения будет достаточно велика, ростверк может оторваться от свай.
Поэтому я бы сделал так: 1. Устройство свай (либо забивные либо буронабивные) с выпуском арматуры; 2. Выставление опалубки под ростверк (при этом вполне можно арматуру ростверка крепить непосредственно к опалубке без применения, так называемых, фиксаторов); 3. Устройство ростверка; 4. Устройство продухов под ростверком; 5. Подсыпка под ростверк материла, который обеспечит защиту ростверка от сил морозного пучения.
Такие решения имеют место быть на практике. Вот бы интересно в завершение данного форума было бы послушать мнение специалистов, которые реально сталкивались с негативными или позитивными результатами тех или иных конструктивных решений по этой теме.
KAV Technar вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Подготовка под ростверк

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно считать ростверк? Glorius Основания и фундаменты 24 22.12.2010 14:20
Ростверк под колонну (нахождение внутренних сил в ростверке) Edgario Основания и фундаменты 1 15.05.2009 21:22
подготовка под свайный ростверк mostovik_kzn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.11.2008 09:23
Можно ли вырубить ростверк? nevada Основания и фундаменты 6 23.05.2008 07:28