гадать можно долго.
быстрее смоделирвоать фрагмент подробно. части элементов понизить модуль в 100 например раз или удалить их(якобы трещины) и нагрузить сверху. далее сравнить с результатами без удаления элементов , но при понижении модуля у всего защитного слоя. за три-четыре решения подобрать эквивалентный модуль. Дел на полчаса. |
|||
![]() |
![]() |
|