кф. расчетной длинны в расчете.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > кф. расчетной длинны в расчете.

кф. расчетной длинны в расчете.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.05.2012, 23:49 #1
кф. расчетной длинны в расчете.
Russik
 
Проектировщик
 
Киев-Харьков
Регистрация: 23.04.2010
Сообщений: 149

Всем добрый вечер. Я Начинающий)) пользователь Лиры. Считаю центрально нагруженную стойку. Условия закрепления-внизу заделка, в верху ничего . Нагрузка 100т. Должен пройти 26Ш2. Длинна 750см.
Расчетную схему задал в лире, а затем перенес в Лара СТК. В жесткостях задал дополнительную информацию(кф.расчетной длинны 2).
И не считает !! Прогиб показывает 999. Убрал кф. все ок.
Мой вывод может лира расчетную длину и без меня посчитала, из условий закрепления. Если честно голову ломал долго, и менял все тоже долго. Все вроде просто, а не выходит.
Правильный ли я вывод сделал?
Просмотров: 3200
 
Непрочитано 29.05.2012, 00:03
#2
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


оу. интуитивно - сечение малова-то будет.
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2012, 12:38
#3
Russik

Проектировщик
 
Регистрация: 23.04.2010
Киев-Харьков
Сообщений: 149


С запасом в 10% проходит.Том 1, Стр.344 Горев. Я знаю пример очень прост. Но все же. Не получается. А значит дело дальше не идет.
Russik вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2012, 12:53
#4
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Russik Посмотреть сообщение
Расчетную схему задал в лире, а затем перенес в Лара СТК. В жесткостях задал дополнительную информацию(кф.расчетной длинны 2).
И не считает !! Прогиб показывает 999. Убрал кф. все ок.
Кроме кф. расчетной длинны нужно еще и условия закрепления концов конструктивного элемента задавать. для правильной проверки прогибов
 
 
Непрочитано 29.05.2012, 13:33
#5
Alter54

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604


может это покажется смешным - но я сам попадал в такую историю - вместо метром принял миллиметры... Понятное дело что стойка длиной 750 МЕТРОВ, пройдет по устойчивости только при коэффициенте расчетной длины 0,002
Alter54 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2012, 15:02
#6
Russik

Проектировщик
 
Регистрация: 23.04.2010
Киев-Харьков
Сообщений: 149


palexxvlad
а разве не достаточно задать связи? Условия закрепления концов конструктивного элемента я видел только в когда создавал пространственную раму. А как можно задать условия закрепления концов, если это не пространственная схема?

Alter54
я проверил в расчетной схеме длинна в м.
в Лира стк расчетная длинна тоже в м.
Если есть 30 секунд. Повторите кто нибудь расчет, задать вопрос на работе просто некому.

Последний раз редактировалось Russik, 29.05.2012 в 15:13.
Russik вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2012, 15:11
#7
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Russik Посмотреть сообщение
palexxvlad
а разве не достаточно задать связи? Условия закрепления концов конструктивного элемента я видел только в когда создавал пространственную раму. А как можно задать условия закрепления концов, если это не пространственная схема?
ну если схема плоская, может и связей достаточно
Цитата:
Сообщение от Russik Посмотреть сообщение
С запасом в 10% проходит.
никак не проходит, у меня двухкратный перегруз стойки см. вложение
Вложения
Тип файла: doc Kristall.doc (62.0 Кб, 72 просмотров)
 
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2012, 15:18
#8
Russik

Проектировщик
 
Регистрация: 23.04.2010
Киев-Харьков
Сообщений: 149


palexxvlad-В Гореве проверил сам от руки все прошло. А как такое может быть?
Для того чтобы стойка была равно устойчива необходимо чтобы выполнялось условие ix/iy=Lef.x/Lef.y
для широкополочного двутавра отношение 2,0-4,0(Бирюлев Вопрос ответ стр.116). 10,822/4,341=14м/7,5м;Примерно 2,5=2
Т.е. закрепление в плоскости перпендикулярной действию момента должно быть другим. С кф. 1, или 0,7.
А я в вложении doc. увидел, что длинна задана с кф.2 и в плоскости и из плоскости.
Правильно ли я понимаю?

Последний раз редактировалось Russik, 29.05.2012 в 15:32.
Russik вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2012, 15:19
#9
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Russik Посмотреть сообщение
palexxvlad-В Гореве проверил сам от руки все прошло. А как такое может быть?
откуда же я знаю, не видно ни формул, ни Вашего хода решения
мой ход решения см. вложение

Цитата:
Сообщение от Russik Посмотреть сообщение
Условия закрепления-внизу заделка, в верху ничего . Нагрузка 100т. Должен пройти 26Ш2. Длинна 750см.
А я правильно понимаю условие и правильно ли Вы его ставите?

Последний раз редактировалось palexxvlad, 29.05.2012 в 15:43.
 
 
Непрочитано 29.05.2012, 15:42
#10
avantjurist

молодой ин-р - к-р
 
Регистрация: 27.01.2012
Брест/Москва
Сообщений: 152
<phrase 1= Отправить сообщение для avantjurist с помощью Skype™


забил в лиру, не проходит ваша колонна, а коэф. расч длины 2 должен быть. и не прогиб, а гибкость и процент использования по ПС показывает 999
avantjurist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2012, 15:43
#11
Russik

Проектировщик
 
Регистрация: 23.04.2010
Киев-Харьков
Сообщений: 149


Длинна не та. Там же связь по середине. Т.е длинна 7.5м.
Гибкость по геометрической, а не по расчетной определяют вроде. Простите расчет хоть и маленький но так быстро оформлять как вы я пока не научился.

avantjurist

"забил в лиру, не проходит ваша колонна, а коэф. расч длины 2 должен быть"

и у меня не проходит и кф. 2 задавал тоже. А в каких плоскостях задавали кф.?
Russik вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2012, 15:45
1 | #12
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Russik Посмотреть сообщение
Гибкость по геометрической, а не по расчетной определяют вроде.
по СП вообще-то по расчетной
 
 
Непрочитано 29.05.2012, 15:49
#13
avantjurist

молодой ин-р - к-р
 
Регистрация: 27.01.2012
Брест/Москва
Сообщений: 152
<phrase 1= Отправить сообщение для avantjurist с помощью Skype™


palexxvlad второй расчет, если я не ошибаюсь выполнен в NormCADe?
avantjurist вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2012, 15:50
#14
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


avantjurist, да, в нем
 
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2012, 15:50
#15
Russik

Проектировщик
 
Регистрация: 23.04.2010
Киев-Харьков
Сообщений: 149


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
по СП вообще-то по расчетной
Это я перепутал
Разобрался, ошибка у меня была в длинах. Спасибо за помощь. Буду дальше работать.
(если честно вопросов больше чем ответов)

Последний раз редактировалось Russik, 29.05.2012 в 16:50.
Russik вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > кф. расчетной длинны в расчете.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Правильно ли определен коэффициент расчетной длинны в скаде? VAV SCAD 9 25.05.2012 15:58
Как учитывается погрешность при забивке сваи при расчете ростверка Regby Основания и фундаменты 23 07.10.2010 18:31
Вопрос о расчете треугольной фермы Wiaczeslaw Конструкции зданий и сооружений 5 01.05.2010 21:25
Взвешенное состояние грунта при расчете свайного куста??? Michail Основания и фундаменты 7 03.03.2009 07:24
Уменьшение расчетной длины балок getr Конструкции зданий и сооружений 3 03.10.2005 18:24