Как вычислить несущую способность грута основания (без геологии) при реконструкции здания?
CTonbI4
 
Регистрация: 27.01.2012
Сообщений: 20

Имеется одноэтажное кирпичное здание послевоенного года постройки (1950-1960) с ленточными бутовыми фундаментами. Заказчик имеет желание произвести реконструкцию с надстройкой мансардного этажа, при этом не хочет делать геологию. Возможно ли приближенное вычисление несущей способности грунта основания.
Просмотров: 7681
 
Непрочитано 15.06.2012, 12:39
#2
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Возможно принять значение 5,0 т/м2
и...
"обрадовать" заказчика отсутствием возможности реконструкции с надстройкой мансардного этажа, без усиления фундаментов..
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.06.2012, 12:46
#3
CTonbI4


 
Регистрация: 27.01.2012
Сообщений: 20


да это понятно. вопрос в следующем, возможно ли принять табличные значения R (здание офисное)?
CTonbI4 вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2012, 12:48
#4
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от CTonbI4 Посмотреть сообщение
возможно ли принять табличные значения
для каких грунтов вы примите табличные значения?
Владимир. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.06.2012, 12:53
#5
CTonbI4


 
Регистрация: 27.01.2012
Сообщений: 20


Согласно пособия к СНиП 2 02 01-83 табл.49
CTonbI4 вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2012, 12:55
#6
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от CTonbI4 Посмотреть сообщение
да это понятно. вопрос в следующем, возможно ли принять табличные значения R (здание офисное)?
Позиционирование грунта основания как суглинок, песок, скала и пр. дабы в таблицах СНиП/СП подсмотреть значение R будет производиться с привлечением экстрасенса или самим проектировщиком при выезде на объект?
Минимальное из табличных значений (как для насыпного грунта в виде отвала без уплотнения) - 10 т/кв.м.

В данном случае (без знания грунта основания и его характеристик) увеличиваем ширину фундаментов (подошву) пропорционально увеличению нагрузки на стены, т.е. сохраняем давление на грунт основания практически неизменным.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 15.06.2012 в 13:12.
Armin вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2012, 12:56
#7
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от CTonbI4 Посмотреть сообщение
Имеется одноэтажное кирпичное здание послевоенного года постройки (1950-1960) с ленточными бутовыми фундаментами. Заказчик имеет желание произвести реконструкцию с надстройкой мансардного этажа, при этом не хочет делать геологию. Возможно ли приближенное вычисление несущей способности грунта основания.
1. Чтобы хотя бы примерно по таблицам определить К нужно знать вид грунта (песок, пылевато-глинистый...). Т.е. откопать шурф.
2. Необходимо обследовать здание, хотя бы мало-мальски. И откопать шурф.
3. Если в существующем здании отсутствуют характерные трещины - значит на существующие нагрузки "несущая способность" обеспечивается. Если так, процентов на 20 нагрузку можно увеличивать смело.
4. Аккуратно собрать нагрузки. Быть может после надстройки они не увеличатся. Снимается старая кровля, за счет углов наклона скатов возможно снять часть снеговой нагрузки, конструкции мансарды, естественно - легкие.
5. Напишите свой город, может быть местные подскажут, что у вас за грунты.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.06.2012, 13:03
#8
CTonbI4


 
Регистрация: 27.01.2012
Сообщений: 20


Усиление фундамента проблематично т.к. здание находится в исторической части города (В.Новгород), археологи потребуют произвести раскопки! Шурф откапывали, фундамент в хорошем состоянии (трещин нет, раствор присутствует). Грунт основание явно насыпной (обломки кирпича в вперемешку с суглинками).
CTonbI4 вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2012, 13:09
#9
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Ознакомьтесь с вот этой книжкой http://dwg.ru/dnl/3760
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.06.2012, 13:47
#10
CTonbI4


 
Регистрация: 27.01.2012
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Ознакомьтесь с вот этой книжкой http://dwg.ru/dnl/3760
К сожалению в этой книге расчет основывается на проведение геологического исследование!
CTonbI4 вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2012, 14:02
#11
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Цитата:
Сообщение от CTonbI4 Посмотреть сообщение
Имеется одноэтажное кирпичное здание послевоенного года постройки (1950-1960) с ленточными бутовыми фундаментами. Заказчик имеет желание произвести реконструкцию с надстройкой мансардного этажа, при этом не хочет делать геологию. Возможно ли приближенное вычисление несущей способности грунта основания.
Не понимаю зачем?
Если Вы снимете существующую кровлю, утеплитель, покрытие последнего этажа и сделаете мансарду с большим уклоном кровли из легких металлических конструкций то у Вас получится нагрузка меньше чем была. Может быть нагрузка будет и больше на 5-20%, это никакой существенной роли на существующий фундамент не сыграет.
Я бы даже сказал, что при реконструкции не нужно делать обследование здания и геологию, а нужно грамотно сделать проект реконструкции и правильные расчеты к нему.
Колян вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2012, 14:06
#12
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Я бы даже сказал, что при реконструкции не нужно делать обследование здания и геологию
Весьма спорное утверждение
 
 
Непрочитано 15.06.2012, 14:57
#13
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Если Вы снимете существующую кровлю, утеплитель, покрытие последнего этажа и сделаете мансарду с большим уклоном кровли из легких металлических конструкций то у Вас получится нагрузка меньше чем была.
В любом случае надо считать. Само покрытие, как я понял, никто не демонтирует, т.к. этаж надстраивается. В дебете у нас вес старой кровли (порой весьма значительный) и снег, который можно свести к минимуму, хотя и так его влияние на расчет фундаментов по деформациям в данном случае не шибко великое. А в кредите - полезная на перекрытие, которое бывшее покрытие (тоже копеечки) да вес конструкций мансарды.
Цитата:
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Я бы даже сказал, что при реконструкции не нужно делать обследование здания и геологию, а нужно грамотно сделать проект реконструкции и правильные расчеты к нему.
Действительно спорное. Без обследования грамотно сделать проект реконструкции не получится. И расчеты тем более.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.06.2012, 15:09
#14
CTonbI4


 
Регистрация: 27.01.2012
Сообщений: 20


Если я приму R=15т/м2 согласно пособия к СНиП 2 02 01-83 табл.49, то это будет хоть каким-то обоснованием для того чтобы не увеличивать ширину фундамента?
CTonbI4 вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2012, 15:18
#15
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Ознакомьтесь с вот этой книжкой http://dwg.ru/dnl/3760
Мне еще эта помогла
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2012, 15:19
#16
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от CTonbI4 Посмотреть сообщение
Если я приму R=15т/м2 согласно пособия к СНиП 2 02 01-83 табл.49, то это будет хоть каким-то обоснованием для того чтобы не увеличивать ширину фундамента?
Нет. Как правильно сказано выше - принимай 5.
 
 
Непрочитано 15.06.2012, 15:26
#17
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от CTonbI4 Посмотреть сообщение
это будет хоть каким-то обоснованием для того чтобы не увеличивать ширину фундамента?
Обоснованием для кого? Для себя? Для заказчика? Для экспертизы?
О чем вам скажет это цифра 15? Если фактическое давление до надстройки у вас 15, со зданием при этом всё в порядке, а после надстройки получится 17, тогда можно спать спокойно. А если у вас фактическое получится 20, тогда о чем разговор? А если экспертиза... ну думаю тут вы сами понимаете.

bahil, почему 5? Если деформации здания в норме и давление на основание 15 - значит грунт "держит" 15. Плюс консолидация, за 50-то лет.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.

Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 15.06.2012 в 15:32.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2012, 15:29
#18
bahil


 
Сообщений: n/a


Всё гораздо проще. Если здание стоит нормально, то считаешь давление под фундаментом по факту и умножаешь на 1,2. Это и будет R.
 
 
Непрочитано 15.06.2012, 15:32
#19
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Действительно спорное. Без обследования грамотно сделать проект реконструкции не получится. И расчеты тем более.
А я скажу, что в 100% случаев не сделать обследование без проекта реконструкции.
Делай проект мансарды, считай % перегрузки по сравнению с старой нагрузкой с учетом уменьшения нагрузки - сочетания и т.п, вот и всё.. если перегруз будет больше 20-30%, тогда и ломай голову.
Если напряжение под подошвой фундамента получиться меньше 1кг/см2, то ничего с ним не случиться. Если нагрузка на фундамент передается равномерно и фундамент в плане прямоугольный или пятистенок то и при 2-5 кг/см2 ничего не будет.
Обследования на непонятно что и геология не понятно для чего это пустая трата денег! Заказчик в этом абсолютно прав.

Еще есть варианты конструктивно передать нагрузку туда где ее не было...
Колян вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.06.2012, 15:34
#20
CTonbI4


 
Регистрация: 27.01.2012
Сообщений: 20


по факту в районе 12, после надстройки 14-15! Для насыпных грунтов R0=15!
CTonbI4 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как вычислить несущую способность грута основания (без геологии) при реконструкции здания?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Устройство фундаментов вдоль сохраняемой части здания при реконструкции NSW Основания и фундаменты 4 22.11.2011 13:33
При проходке шурфа обнаружен свод из кирпича, который служит фундаментом, как выполнить расчет основания на несущую способность? Pho Обследование зданий и сооружений 1 26.04.2011 16:35
Вычислить несущую способность сваи по отказу (по акту забивки). dik-son Основания и фундаменты 4 16.03.2011 09:02