Решение по восстановлению свай
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Решение по восстановлению свай

Решение по восстановлению свай

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.06.2012, 12:12 #1
Решение по восстановлению свай
kokika
 
Регистрация: 23.06.2012
Сообщений: 1

Прошу оценить решение по восстановлению сломленных ж.б. свай.

Ранее была выполнена забивка ж.б. свай 8м. 300*300. При устройстве котлована на свайном поле были повреждены сваи. Принято решение восстановление сломленных свай обсадной трубой 530мм стенка 8. Труба садится на 50 см. ниже трещины(места слома). Заполняется полость бетоном марки как свая. Нагрузка на фундамент только сверху от сооружения. Грунт суглинки, глина. Глубина промерзания 2м. Поверх каждой сваи предусмотрен ростверк.

Вопросы:
1) Требуется ли армирование полости трубы 500? Если да, то требуется ли приварка арматуры к арматуре свай. И как поведет себя конструкция если не приваривать.
2) Как насчет сил морозного пучения, вся конструкция отсыпится песком на 0.5м выше отметки верха сваи(обсадной трубы)

1-труба 530
2-свая
3 -полость трубы заполняемая бетоном
черным сломленный участок сваи

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: обр.jpg
Просмотров: 303
Размер:	118.5 Кб
ID:	82688  

Просмотров: 3254
 
Непрочитано 25.06.2012, 13:33
#2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от kokika Посмотреть сообщение
то требуется ли приварка арматуры к арматуре свай
Лучше приварить
Цитата:
Сообщение от kokika Посмотреть сообщение
если не приваривать
тогда обеспечить перехлест арматуры
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2012, 13:49
#3
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


- Бетон сваи выше трещины удалить (разбить), сохраняя целостность арматуры,
- выпрямить стержни
- выполнить шов бетонирования и замонолитить хоть в обсадной трубе, хоть в дощатой опалубке.

Загнать трубу на треснутую сваю и думать что все обойдется - решение не верное в принципе!
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Решение по восстановлению свай

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Свая не входит в несущий грунт. Какие последствия? OLGA555N Основания и фундаменты 90 17.05.2012 15:26
Вопрос по % заполнению количества свай в журнал забивки свай.... Самселен Технология и организация строительства 3 24.04.2012 16:58
Расстановка свай. Есть ли что то для автоматизации? Xander Основания и фундаменты 31 07.11.2011 15:29
Область применения свай в просадочных грунтах Mikola_Lipetskoy Основания и фундаменты 5 16.02.2010 09:55