Можно ли сендвич панели положить на данный каркас??
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Можно ли сендвич панели положить на данный каркас??

Можно ли сендвич панели положить на данный каркас??

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.08.2012, 12:45 #1
Можно ли сендвич панели положить на данный каркас??
Колюня
 
инженер-конструктор
 
г-к.Анапа
Регистрация: 16.08.2012
Сообщений: 36

Здраствуйте! Я начинающий конструктор вот проектирую тепловой пункт из сендвич панелей, длина 7650, а ширина 3000 , подскажите пожалуйста можно ли уложить трех слойную сендвич панель без страпил и обрешетки?

И вообще нормальный каркас?? Из трубы 100х100х6.

Любым советам буду рад.

Вложения
Тип файла: pdf Тепловой пункт_27.pdf (82.3 Кб, 410 просмотров)


Последний раз редактировалось Колюня, 16.08.2012 в 12:52.
Просмотров: 5029
 
Непрочитано 16.08.2012, 13:20
1 | #2
maxara

яа райсуя чартяжы ыкк...
 
Регистрация: 26.06.2010
Самара
Сообщений: 490
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo


кинь вдоль красненьких 1 швелер 8, только горячекатанный - сэндвич электрощита лежит как перекрытие, там С30-50 с одной стороны

Цитата:
Сообщение от Колюня Посмотреть сообщение
Из трубы 100х100х6.
горяч швелер или угол кажется дешевле, а несут больше

+ убери гориз.трубы окон, и оставь только 3 стойки - если стеновой сэндвич горизонтальный, окна он несет на себе
+ прижми дверь к синей стойке - так меньше расхода
maxara вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2012, 13:50
1 | #3
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от maxara Посмотреть сообщение
кинь вдоль красненьких 1 швелер 8
На пролет 7.65метра?

Цитата:
Сообщение от Колюня Посмотреть сообщение
ширина 3000
Узнайте параметры сэндвича. Сколько он несет нагрузку на пролете 3000? Узнанную цифру сравните с расчетной снеговой нагрузкой для того региона, где будет Ваш ТП работать.
Ятд, несущая способность сэндвича будет достаточной. Если нет - кидайте поперек красных прогоны из того самого швеллера, который советует maxara, только шаг подберите, чтобы достаточный был.
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.08.2012, 14:42
#4
Колюня

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.08.2012
г-к.Анапа
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от maxara Посмотреть сообщение
+ убери гориз.трубы окон, и оставь только 3 стойки - если стеновой сэндвич горизонтальный, окна он несет на себе
"nj Это швеллет над и под окнами так были показаны узлы в альбоме технических решений. Кстате хороший был бы вариант горизонтально собрать панели, но нельзя при сейсмики 7-9 баллов только вертикально.
Вот меня ещё вот чо беспокоит то что только две трубя связывает раму. Не мало ли?? не нужно ли усилять?? Ну там подиагонали приварить трубу?

На пролет 7.65метра? -

Последний раз редактировалось Колюня, 16.08.2012 в 14:54.
Колюня вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2012, 22:36
#5
maxara

яа райсуя чартяжы ыкк...
 
Регистрация: 26.06.2010
Самара
Сообщений: 490
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от parabellum762 Посмотреть сообщение
кидайте поперек красных прогоны из того самого швеллера
вдоль, скат кровли наверняка назад...
maxara вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2012, 23:14
#6
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от Колюня Посмотреть сообщение
но нельзя при сейсмики 7-9 баллов только вертикально
Откуда такая информация?
РастОК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.08.2012, 09:47
#7
Колюня

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.08.2012
г-к.Анапа
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Откуда такая информация?
эта информация из технических решений завода изготовителя.
Колюня вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2012, 10:00
#8
zebs


 
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 809


Какой у Вас снеговой район?
Возьмите по каталогу производителя сендвич панелей и подберите нужную по прочности.
Панели расположите так чтобы пролет был 3 м (по кровле)
На стены горизонтальная раскладка (счетается на ветровое воздействие)
Про температурный расчет я умолчу, так как по прочности толшина панели будет существенная.
Не забудьте уклон сделать кровли.
По поводу сейсмики и панелей была такая тема http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=57139
горизонтальное расположение панелей возможно, ничего не противоречет. Иностранци много лет строят в сейсмике горизонтально ничего страшного не случилось еще.
zebs вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.08.2012, 10:30
#9
Колюня

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.08.2012
г-к.Анапа
Сообщений: 36


Снеговой район l
талшина панели указывается по району.
уклон есть 7%
а в техническом решении сказана то что в районай 7-9 баллоб только вертикальное расположение панелей.
Вложения
Тип файла: pdf Тепловой пункт_27.pdf (202.5 Кб, 130 просмотров)
Колюня вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2012, 12:30
#10
zebs


 
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 809


Ну если у вас панели позволяют держать снег то прогоны, которые вы поставили внутри не нужны. Только по периметру труба нужна и хватит.
zebs вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Можно ли сендвич панели положить на данный каркас??

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
Крепление прогона сендвич панели Lisi4kin Конструкции зданий и сооружений 6 26.05.2008 09:58
Несущий мет. каркас внутри венткороба - можно? I.Van Конструкции зданий и сооружений 21 20.05.2008 12:26
можно ли увеличить проем в стеновой цокольной панели zaza-noza Конструкции зданий и сооружений 7 26.04.2007 01:50
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46