расчет на отрыв при малой высоте сжатой зоны

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.08.2012, 11:33 #1
расчет на отрыв при малой высоте сжатой зоны
Axe-d
 
иллюстратор
 
с берегов Забобурыхи
Регистрация: 10.04.2007
Сообщений: 5,067

Имеются 2 монолитно связанные балки одинаковой высоты. Отрывающую силу следует прикладывать в ц.т. сжатой зоны (см. рис. из пособия к СНиП). А у меня получается сжатая зона высотой всего 4 см - ниже , чем расстояние до ц.т. продольной арматуры отрываемой балки. Как тогда прикладывать отрывающую силу, какова будет зона отрыва и чем эту отрывающую силу "ловить"?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: отрыв.JPG
Просмотров: 106
Размер:	17.5 Кб
ID:	85575  

__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Просмотров: 2434
 
Непрочитано 17.08.2012, 17:44
#2
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Как тогда прикладывать отрывающую силу
- сам же ответил
Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Отрывающую силу следует прикладывать в ц.т. сжатой зоны (см. рис. из пособия к СНиП)

Цитата:
какова будет зона отрыва и чем эту отрывающую силу "ловить"?
- зона отрыва в "гольном" бетоне под нижней продольной арматурой и отрывающая сила ловится бетоном (т. е. фактически ни чем)

Один из способов:
Основную балку (на которую передается нагрузка) локально увеличить по высоте (нижняя грань ныряет под поддерживаемую балку)
или развести балки по высоте (поддерживаемая чуть выше основной)

Последний раз редактировалось olf_, 17.08.2012 в 17:52.
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.08.2012, 20:00
#3
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,067
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
- зона отрыва в "гольном" бетоне под нижней продольной арматурой и отрывающая сила ловится бетоном (т. е. фактически ни чем)

Один из способов:
Основную балку (на которую передается нагрузка) локально увеличить по высоте (нижняя грань ныряет под поддерживаемую балку)
или развести балки по высоте (поддерживаемая чуть выше основной)
Чего-то несерьезно. Не очень-то я представляю, как это может разрушиться балка только от того, что с ней уравнена по высте второстепенная балка. Кессонные перекрытия ЛИСа тогда невозможны по опредлению.
Сейчас пришла в голову мысль, что приложение отрывающей силы в ц.т. сжатой зоны связано с тем, что выше сжатой зоны может располагается трещина, т.е. может отсутствовать контакт между балками. Опорный момент второстепенной балки, формирующий сжатую зону высотой 4 см при высоте балки 60 см, скорее всего, меньше момента образования трещин (надо будет проверить), поэтому отрывающую силу можно прикладывать к ц.т. всего сечения.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > расчет на отрыв при малой высоте сжатой зоны

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44