Прокладка межвенцового утеплителя.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Прокладка межвенцового утеплителя.

Прокладка межвенцового утеплителя.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.08.2012, 13:02 #1
Прокладка межвенцового утеплителя.
asalto
 
Регистрация: 06.06.2012
Сообщений: 7

Добрый день!
Вчера, подняв второй венец сверху, обнаружил отсутствие джута между венцами.
Дом из клееного бруса. Как теперь быть? Заставить разобрать весь дом? Сейчас идет уже 27-30 венец.
Как можно проверить наличие джута в уже собранных местах?
Спасибо за советы.

Последний раз редактировалось asalto, 20.08.2012 в 13:04. Причина: не дописал)
Просмотров: 2287
 
Непрочитано 21.08.2012, 13:16
#2
komarimo


 
Регистрация: 21.01.2011
Сообщений: 36


Вы не написали что это за строительство. Если строят дом Вам, то посмотреть проект на дом - там все указано. Не видел домов, где бы "джут" или другие межвенцовые утеплители не били бы видны. Обычно как со мхом, паклей и с джутом делается небольшой выпуск утеплителя, который потом законопачивается. Возможна в клееном брусе - джут могли сделать уже бруса (опять же технология) но видеть его везде можно.
Как быть - составьте акт (подписано должно быть от Вас и от плотников), о отсутствии джута между венцами и на этом основании пускай все разберут.

Снизу фото из сети - джутовую прокладку сложно не увидеть.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: джут.jpg
Просмотров: 111
Размер:	31.0 Кб
ID:	85793  

Последний раз редактировалось komarimo, 21.08.2012 в 13:23.
komarimo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.08.2012, 15:27
#3
asalto


 
Регистрация: 06.06.2012
Сообщений: 7


Профиль у клееного бруса финский. В разрезе выглядит вот так (профиль.jpg)
Джут укладывается в паз. Когда сверху кладут другой брус, то джут не видно.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Профиль.jpg
Просмотров: 98
Размер:	63.7 Кб
ID:	85800  
asalto вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2012, 09:48
#4
komarimo


 
Регистрация: 21.01.2011
Сообщений: 36


В Вашем случае есть два варианта:
1) Поверить на слово и долго долго мучиться догадываясь о том положили джут или нет
2) По акту как писал выше потребовать проверить наличие джута во всех венцах - мотивируя свое желание актом и возможностью отсутствие джута в других венцах.
P.S/ тему нужно перенести из обследования

Последний раз редактировалось komarimo, 22.08.2012 в 09:49. Причина: дополнение
komarimo вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2012, 09:59
#5
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Гы... может выборочно пару мест засверлить изнутри? И если опасения подтвердятся - пусть переделывают.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.08.2012, 10:11
#6
asalto


 
Регистрация: 06.06.2012
Сообщений: 7


Поковыряли проволкой с крючком. Выборочная проверка дала нормальный результат
Но вообще я с трудом представляю что можно заставить разбирать весь построенный дом заново. Тем более перед осенью. Брус весь намокнет и ему будет несладко: грибок, плесень и прочая хрень.
Вот и непонятно кто в выигрыше, кто в проигрыше в случае разборки дома.
Спасибо за советы!
asalto вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2012, 10:17
#7
jazzist


 
Регистрация: 31.07.2009
Сообщений: 25


межвенцовый утеплитель - это, так-называемая, "первичная конопатка", конопатить в любом случае нормально надо будет. В домах из ОЦБ это даже не обсуждается, с клееным брусом не сталкивался, но думаю что тоже, как минимум, не помешает.
jazzist вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2012, 11:27
#8
VIK777


 
Регистрация: 02.02.2010
Сообщений: 95


Куда проволочку просовывали и ковыряли?Если между маленькими шип - паз нет зазора.
VIK777 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Прокладка межвенцового утеплителя.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
расчет утеплителя полов по грунту euro Архитектура 200 13.12.2022 22:10
Допустимая температура на поверхности утеплителя трубы горячего водоснабжения LexxLuthor Водоснабжение и водоотведение 6 04.09.2011 16:22
Прокладка канализации под потолком или над полом.... goa_21 Водоснабжение и водоотведение 2 05.08.2011 17:27
Подскажите какой тип утеплителя применить в трехслойной кирпичной стене oolliiyy Прочее. Архитектура и строительство 13 15.02.2009 12:04
Реализация на практике паро-,гидро-,ветро-защиты утеплителя NoBig_NoSmall Прочее. Архитектура и строительство 3 04.09.2007 14:30