Сетчастое армирование кладки по ДБН В.2.6-162:2010
byman12
 
инженер
 
Украина
Регистрация: 30.09.2010
Сообщений: 20

[size="2"][left][b]Уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста как быть сетчастым армированием кладки по новому [color="Red"][color="Black"]ДБН-у[/color] В.2.6-162:2010.[/color]
Там ни слова не сказано об армировании элементов кладки, зато есть целый подраздел о св-вах арматурных изделий заводского изготовления бла-бла-бла.
Дело в том, что с вступлением данного документа в силу с 01.09.2011 на Украине старый, добрый и понятный советский СНиП II-22-81 "Каменные и армокаменные конструкции" стал вне закона, хотя там все толково подано, в пособии к нему грамотно все. Студентам давал задачи на практике, все номально, там реальные практические примеры задач из жизни.
На свою голову пообещал им, что обязательно разберем с ними задачу по новому ДБН-у, а тут получается вот такая незадача.:bad:
Говорил со спецами, так говорят, что должны еще к нему выйти типа рекомендаций и пособия в которых это все будет...
А пока что делать ума не приложу.[/b][/left][/size]
[b]Отзовитесь у кого какие мысли по поводу есть?[/b]

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.10.2012 в 20:46.
Просмотров: 4995
 
Непрочитано 13.11.2012, 12:32
1 | #2
YarUnderoaker

Негропроект, инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903


Ну как, есть прогресс?

Читал замечания к этому ДБН от SCADSOFT, которые написаны год назад, но до сих пор никаких изменений нет, печально.

Последний раз редактировалось YarUnderoaker, 13.11.2012 в 16:15. Причина: добавлено
YarUnderoaker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.11.2012, 01:01
#3
byman12

инженер
 
Регистрация: 30.09.2010
Украина
Сообщений: 20


Прогресса пока нету, даю студентам задачи по старому СНиПу
Скиньте пож. адресок комментариев от SCADSOFTa, полюбопытствуем, что там пишут.
byman12 вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2012, 02:17
1 | #4
high_zero

Инженер
 
Регистрация: 29.04.2010
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от byman12 Посмотреть сообщение
Прогресса пока нету, даю студентам задачи по старому СНиПу
Скиньте пож. адресок комментариев от SCADSOFTa, полюбопытствуем, что там пишут.
вот http://www.scadgroup.com/SNiP/MassonDBN.pdf
high_zero вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.11.2012, 12:05
#5
byman12

инженер
 
Регистрация: 30.09.2010
Украина
Сообщений: 20


Мдааа...
Я знал, что ДБН корявый, но не думал , что настолько...
Спасибо за полезную инфу. Будем ждать выхода грамотного нормативного документа. А до тех пор старый добрый советский СНиП хоть и не имеет силы де юре, имеет силу де факто.
Знание -сила!
byman12 вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2012, 14:14
#6
YarUnderoaker

Негропроект, инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903


Был в Киеве на курсах подготовки к сертификации, там нам читал лекцию Критов Виталий Алексеевич, один из разработчиков ДБНа. Обещал что скоро будут рекомендации к ДБНу.
YarUnderoaker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2012, 14:59
#7
byman12

инженер
 
Регистрация: 30.09.2010
Украина
Сообщений: 20


Выйти он может и выйдет, будет ли от него толк-вот как говорится, в чём вопрос...
byman12 вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2013, 20:30
#8
YarUnderoaker

Негропроект, инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903


Помогите понять формулу 11.5
Как я понял в ДБН опечатка и она должна выглядеть как e_i = M_id/N_id + e_he + e_init, тоесть эксцентриситеты суммируется.

1) Не могу понять что за e_he, как горизонтальная нагрузка соотносится с этим эксцентриситетом.
2) Чтобы получить M_id/N_id надо составить расчетную схему стены, приложить нагрузки, получить усилия, притом что конечной целью есть установление несущей способности стены, которая в принципе не зависит от нагрузок.
YarUnderoaker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2013, 23:02
#9
byman12

инженер
 
Регистрация: 30.09.2010
Украина
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Помогите понять формулу 11.5
Вы о чём толкуете, уважаемый?
byman12 вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2013, 11:00
#10
YarUnderoaker

Негропроект, инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903


Ну как же, ДБН В.2.6-162:2010
Пункт 11.1.2 Розрахунок стін з неармованої кам'яної кладки при дії вертикальних навантажень
YarUnderoaker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2013, 13:53
#11
byman12

инженер
 
Регистрация: 30.09.2010
Украина
Сообщений: 20


Пост создан по вопросу сетчастого армирования кладки с учётом нового ДБН-а, а Вы о учёте эксцентриситета...
byman12 вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2013, 15:31
#12
YarUnderoaker

Негропроект, инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903


Окей, создал отдельную тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...42#post1052642
YarUnderoaker вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сетчастое армирование кладки по ДБН В.2.6-162:2010

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование кирпичной кладки Анелка Каменные и армокаменные конструкции 39 07.01.2021 19:58
армирование кирпичной кладки krendel-r Каменные и армокаменные конструкции 9 21.09.2011 09:28
Продольное армирование кладки BegIng Конструкции зданий и сооружений 26 11.09.2011 13:25
Армирование кирпичной кладки hellengroskin Каменные и армокаменные конструкции 4 07.04.2011 10:28
Конструктивное продольное армирование кладки sattva Конструкции зданий и сооружений 21 22.10.2007 09:14