Как определить допустимый карнизный свес кровли
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как определить допустимый карнизный свес кровли

Как определить допустимый карнизный свес кровли

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.10.2012, 14:50 #1
Как определить допустимый карнизный свес кровли
Velkin
 
Регистрация: 05.12.2011
Сообщений: 139

День добрый! Двухэтажный кирпичный 12 квартирный дом. Кровля-профлист. Высота от карниза до земли-6,30 м. Уклон-22 градуса. Какой допустимый карнизный свес? Желательно со ссылкой на нормативный документ.
Просмотров: 7152
 
Непрочитано 30.10.2012, 15:23
1 | #2
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


7.3 Основанием под кровлю из листовой стали и алюминия служит деревянная обрешетка из брусков или досок хвойных пород (ГОСТ 24454).
Свес кровли из листовой стали и алюминия следует предусматривать в виде сплошного дощатого настила шириной не менее 700 мм, ....
9.3 При неорганизованном водоотводе вынос карниза от плоскости стены должен составлять не менее 600 мм.

Да и вообще документик поучительный. Прочитайте - узнаете много интересного.
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.10.2012, 15:34
#3
Velkin


 
Регистрация: 05.12.2011
Сообщений: 139


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
7.3 Основанием под кровлю из листовой стали и алюминия служит деревянная обрешетка из брусков или досок хвойных пород (ГОСТ 24454).
Свес кровли из листовой стали и алюминия следует предусматривать в виде сплошного дощатого настила шириной не менее 700 мм, ....
9.3 При неорганизованном водоотводе вынос карниза от плоскости стены должен составлять не менее 600 мм.

Да и вообще документик поучительный. Прочитайте - узнаете много интересного.
Спасибо!
Velkin вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2013, 23:31
#4
серега000


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 2


при разных уклонах кровли свес крыши будет одинаковый?
серега000 вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2013, 23:59
#5
kechua


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 481


Одинаковый. Карниз защищает стены от падающих осадков с крыши. С организованным водостоком карниз не обязателен и вынос на свой вкус.
kechua вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2013, 00:31
#6
серега000


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 2


у меня разные уклоны крыши.не получается одинаковый.с одной стороны 50см.а с другой 70см.подскажи
серега000 вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2013, 19:10
#7
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от серега000 Посмотреть сообщение
.не получается одинаковый
Там же сказано - не менее - больше можно, меньше нельзя.
Tvorec вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2015, 16:04 есть противоречие!
#8
ПГС/ГСС

подземные сооружения
 
Регистрация: 07.11.2010
Московский регион
Сообщений: 92


В техническом каталоге панелей с минераловатным утеплителем ("Венталл") вынос карниза должен быть не более 200...300 мм (в разных случаях), а Свод Правил требует делать этот вынос не менее 600 мм.
Я так понимаю, что в тех. каталоге вынос такой маленький указан потому что если вынос будет больше, то панель может сильно изогнуться под нагрузкой (например, снеговой, или случайной, если кто-то залезет на кровлю и встанет там) со всеми вытекающими последствиями.

Последний раз редактировалось ПГС/ГСС, 21.12.2015 в 16:11.
ПГС/ГСС вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2015, 16:11
#9
ПГС/ГСС

подземные сооружения
 
Регистрация: 07.11.2010
Московский регион
Сообщений: 92


Венталл. Тех. каталог
Вложения
Тип файла: djvu Венталл_2.djvu (2.61 Мб, 86 просмотров)
ПГС/ГСС вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2015, 17:08
#10
Glop


 
Регистрация: 24.03.2012
Сообщений: 438


Читайте внимательно пункт 7.3. Там про кровлю из листовой стали, свес оговорен для нее же. Исходя из этой логики, вы обязательно под свой профлист должны и деревянную обрешетку класть, и ничто иное.
Про профилированные листы - это 6.4

Плюс - никакого противоречия с Венталлом, по-моему, нет. Их система предполагает водосток по лоткам, наверное?

Последний раз редактировалось Glop, 21.12.2015 в 17:15.
Glop вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2015, 11:51
#11
Aleksei Solovev


 
Регистрация: 12.10.2015
Сообщений: 108


Интересно, почему
Цитата:
Свес кровли из листовой стали и алюминия следует предусматривать в виде сплошного дощатого настила шириной не менее 700 мм.
но при этом
Цитата:
При неорганизованном водоотводе вынос карниза от плоскости стены должен составлять не менее 600 мм.
Чем отличается свес кровли из листовой стали от свесов кровли из других материалов?
Aleksei Solovev вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2015, 23:21
#12
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от Aleksei Solovev Посмотреть сообщение
Чем отличается свес кровли из листовой стали от свесов кровли из других материалов?
Единственное что приходит на ум https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD...BD%D0%B4%D0%B0, в простонародности об этом эффекте говорят "зализывается", как то так...
G-E-K вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как определить допустимый карнизный свес кровли

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Правильный карнизный узел холодной кровли из профилированного настила?! Владимир из Магнитки Конструкции зданий и сооружений 4 08.04.2013 13:24
Нагрузки на ограждение кровли. Как определить? SergKA Конструкции зданий и сооружений 8 26.06.2012 13:49
Помогите определить серию жб плиты покрытия ребрами вверх безрулонной кровли или ее несущую способность and.rey Обследование зданий и сооружений 1 09.04.2012 02:11
Как расчитать карнизный свес деревянной кровли величиной около 1,5 м ? hang_7 Деревянные конструкции 12 31.03.2011 07:35
Свес утепленной кровли из профнастила Sarman Архитектура 3 12.01.2010 16:58