Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~12 мин. ----- И не нужно с ней сверяться. Пусть правильность вычисления расчетной длины сверяется с деф. расчетом. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,083
|
В естественном состоянии изначально кривые колонны (кривые по-разному) после установки изгибают кувалдами до средней величины?
Тест в Скаде показывает, что для Эйлерова стержня ответ на разных формах меняется в два раза. Насколько я понимаю, из всех возможных начальных искривлений форма потери устойчивости - самая опасная (т.е. "реальные искривления" могут быть сильно не в запас). Но форма может конфликтовать по величине с реальными отклонениями, а в сложных схемах (например, из двух отдельных стержней) может быть не единственной (тогда для разных частей схемы нужно задавать разные формы). В любом случае надо прогнать ряд тестов рам. Сложные "в сто этажей" даже не нужны, веселые истории и на двух стержнях обнаруживаются. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
... а пытаться при деформационном расчёте получить нечто похожее на СП-шные результаты, действительно, бессмысленно ... разные это расчёты и любые совпадения случайны. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
КЗУ консоли по результатам деф. расчета получился ~1.56 |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868
|
Так и должно быть. Если хотя бы в одном элементе нормальная сила достигает критического значения, то вся система вырождается.
Собственно на этом факте и основан расчёт на общую устойчивость.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,083
|
Цитата:
Главная проблема такого расчета - невозможность учесть высшие формы. Если уж поломалась часть системы - остаток проверить не выйдет. Такая же фигня, собственно, и с расчетными длинами при расчете на устойчивость: первый поломавшийся портит все оставшиеся ответы. |
|||
![]() |
|
||||
А означает ли это, что с системой всё хорошо? А то на устойчивость при обычном расчёте с использованием расчётных длин коэффициент запаса получается 1,34, что по большому счёту не очень отличается от полученного коэффициента 1.56. Но вот по прочности, посчитанной с учетом развития пластики по формуле 105 СП 16.13330.2017 коэффициент использования k=1.09
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,083
|
Какие формы надо учесть, если в схеме два отдельных консольных стержня? Это такая простейшая сложная схема, из двух КЭ.
А попытки перезадать нагрузки по-хитрому в статьях - это явно попытки переключить форму в более сложных схемах. По первой форме верны все расчетные длины. Если верить первой форме, можно не продолжать тему. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Это не хорошо и не плохо. Это предел возможности консоли нести сжимающую нагрузку при постоянной величине внешних изгибающих моментов.
Вполне достаточно. Дело в том, что при изгибе, согласно СП 294, развитие пластических деформаций растяжения вообще не допустимо(правда только для высокопрочных сталей). Если учесть это требование, то моему деф.расчету получается Кисп даже немного меньше единицы. При этом такой Кисп нельзя уравнивать с КЗУ. Это разные показатели. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Вообще не понимаю что означает "переключить форму". Последний раз редактировалось румата, 28.09.2022 в 17:06. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
Вот распределение напряжений в верхней части консоли при таком значении нагрузок при которых формула (105) равна единице. Видно, что напряжения растяжения не превышают Ry, а напряжения сжатия равны Ry, а следовательно пластика учитывается формулой (105) только в сжатой зоне. При этом СП 294 говорит, что так нужно ограничивать развитие пластических деформаций при расчетах на прочность только для сталей с высокой прочностью, а для малоуглеродистых можно даже растянутый материал "вгонять" в пластику. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Ладно, последний вопрос. Предположим, Вы эксперт и к вам приходит проектировщик, сделавший расчёт с учетом нелинейностей и который не соответствует требованиям СП 16.13330.2017. Вы примете такой расчёт на сегодня, когда нет однозначного разрешения не использовать СП в части прочности и устойчивости в такой ситуации? P.S. Несколько дней писать не буду - интернет будет недоступен. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
Дело в том, что консоль несет значительно бОльшую заданной нагрузку. Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,083
|
В схеме два отдельных консольных стержня L=4м:Скад тоже не понимает, как можно переключать формы. И на всякий случай просто запрещает это делать. А то мало ли что тупые инженеры напроектируют. Надеюсь, для правой колонны μ = 4.4 - это правильный ответ. Потому что нелинейный расчет в этой схеме может развалиться раньше, чем доберется до проверки прочности правой колонны.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,083
|
Тест нелинейного расчета рамы.
Две консольные колонны 20К1 и 30К1 длиной 4м с шарнирным ригелем поверху. Обе загружены одинаковой силой 77.02т - это несущая способность отдельно стоящей колонны 20К1. Для колонн по отдельности начальные искривления были бы равны 1.82406см и 1.67398см. Для рамы в целом взял первую форму со среднеарифметическим искривлением - 1.74902см. Результаты:
Последний раз редактировалось Нубий-IV, 29.09.2022 в 07:29. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,083
|
Ручной счет по формулам устойчивой прочности.
Расчет показывает поэлементные запасы для произвольных точек любых сечений конструкции по наперед заданной форме потери устойчивости, в том числе для изогнутых и изогнуто-растянутых элементов. В качестве исходных данных нужны напряжения из трех линейных расчетов - обычного, с начальным искривлением и с принудительным отклонением. Для проверки по другой форме надо перезадать пару дополнительных схем с другой формой искривления. Никакой нелинейщины, никаких проблем сходимости. Один минус - в автомате дополнительные схемы не создаются (Скад вторую может создавать, но не в демо-режиме). Какая программа умеет сохранить форму потери устойчивости как заданное искривление, и как заданные смещения опор? А то вручную эти схемы создавать просто задолбался.
Во вложении - обновленный вывод формул и схемы для расчета. Последний раз редактировалось Нубий-IV, 29.09.2022 в 08:08. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Правильное мю=2, но вычисленное на основании точнейшей теории тоже правильное мю=4,4. Только здесь уже нужно ясно понимать, что под "правильным мю" имеется в виду в каждом конкретном случае.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- 100% правильный. В рамках той точнейшей теории по которой эта расчетная длина определена. ----- добавлено через ~9 мин. ----- При нелинейном расчете только распределение суммарной нагрузки влияет на критическую силу рамы. ----- добавлено через ~10 мин. ----- Это тот же нелинейный расчет, только годный для простейших систем. ----- добавлено через ~12 мин. ----- Это прекрасно. только как такой ручной расчет применить к значительно более сложной системе? |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 25.11.2016 08:27 |
Как трактовать указания СП 16.13330 "Стальные конструкции"? | gdenisn | Металлические конструкции | 41 | 20.10.2016 06:37 |
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |
Расчет ангара в Scad. Вопрос по коэффициентам расчетных длин для связей. | TOWER | SCAD | 9 | 15.07.2009 07:46 |
Коэффициенты расчетных длин в постпроцессоре SCAD | Pilot729 | SCAD | 4 | 25.12.2006 12:36 |