Методы определения расчетных длин пригодных для расчетов на устойчивость по СП 16.13330. Ищем, делимся, обсуждаем. - Страница 17
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Методы определения расчетных длин пригодных для расчетов на устойчивость по СП 16.13330. Ищем, делимся, обсуждаем.

Методы определения расчетных длин пригодных для расчетов на устойчивость по СП 16.13330. Ищем, делимся, обсуждаем.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.09.2022, 22:37 1 |
Методы определения расчетных длин пригодных для расчетов на устойчивость по СП 16.13330. Ищем, делимся, обсуждаем.
румата
 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754

Эта тема создана с целью поиска и сбора информации по любым из существующих способов и методам определения расчетных длин, а также с целью их обсуждения, критики или формулировок своих собственный методик применительно к расчетам на устойчивость и проверке по предельной гибкости согласно норм РФ и, возможно, других стран.
Просмотров: 151573
 
Автор темы   Непрочитано 28.09.2022, 10:01
#321
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Расчетная длина - это единственное место, через которое мы пытаемся затолкать в расчет поправку на всякие сложности.
Не нужно деф. расчет подгонять к понятию расчетной длины. Это глупо. В таком расчете все натурально и геометрически однозначно. Да, влияние начальных погибей и эксцентриситетов есть, но их можно также принимать только на основе геометрических длин и жесткостей. И так даже будет более правильно.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Для рамы в целом - по тонкой колонне, по толстой колонне, или по эквивалентной гибкости рамы ?
По суммарной гибкости стоек рамы. Все остальное противоестественно.

----- добавлено через ~12 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Тогда не удастся свериться с расчетной длиной. Потому что расчет через мю использует фи.
И не нужно с ней сверяться. Пусть правильность вычисления расчетной длины сверяется с деф. расчетом.
румата вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2022, 10:26
#322
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,083


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
По суммарной гибкости стоек рамы. Все остальное противоестественно.
В естественном состоянии изначально кривые колонны (кривые по-разному) после установки изгибают кувалдами до средней величины?
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Да, влияние начальных погибей и эксцентриситетов есть
Тест в Скаде показывает, что для Эйлерова стержня ответ на разных формах меняется в два раза.

Насколько я понимаю, из всех возможных начальных искривлений форма потери устойчивости - самая опасная (т.е. "реальные искривления" могут быть сильно не в запас). Но форма может конфликтовать по величине с реальными отклонениями, а в сложных схемах (например, из двух отдельных стержней) может быть не единственной (тогда для разных частей схемы нужно задавать разные формы). В любом случае надо прогнать ряд тестов рам. Сложные "в сто этажей" даже не нужны, веселые истории и на двух стержнях обнаруживаются.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2022, 10:30
#323
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,654


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Обязательно задам, Вы только уточните закреплен ли из плоскости стенки верхний конец консоли?
Спасибо. Пусть из плоскости консоль будет шарнирно закреплена, а внизу будет жесткое закрепление. Только давайте увеличим внешний момент из плоскости до My=12 (тм).

... а пытаться при деформационном расчёте получить нечто похожее на СП-шные результаты, действительно, бессмысленно ... разные это расчёты и любые совпадения случайны.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.09.2022, 10:32
#324
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
В естественном состоянии изначально кривые колонны (кривые по-разному) после установки изгибают кувалдами до средней величины?
Не кувалдами. Просто стягивают(обычно монтировкой через монтажные болтовые отверстия) стойки друг к другу и объединяют их ригелем.
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.09.2022, 12:03
#325
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Пусть из плоскости консоль будет шарнирно закреплена, а внизу будет жесткое закрепление. Только давайте увеличим внешний момент из плоскости до My=12 (тм).
Вот результаты. Заделка консоли на эпюрах слева.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 72
Размер:	140.5 Кб
ID:	250129
КЗУ консоли по результатам деф. расчета получился ~1.56
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.09.2022, 12:10
#326
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Здесь прогибы той же консоли
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 58
Размер:	24.4 Кб
ID:	250130
румата вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2022, 15:26
#327
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
а геометрическая тоже разваливается явно после критической силы.
Так и должно быть. Если хотя бы в одном элементе нормальная сила достигает критического значения, то вся система вырождается.
Собственно на этом факте и основан расчёт на общую устойчивость.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2022, 15:59
#328
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,083


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Если хотя бы в одном элементе нормальная сила достигает критического значения, то вся система вырождается.
Там четыре теста. Два из них почему-то не вырождаются. Почему, например, первая форма не вырождается, вторая вырождается, а сумма первой и второй опять не вырождается?

Главная проблема такого расчета - невозможность учесть высшие формы. Если уж поломалась часть системы - остаток проверить не выйдет. Такая же фигня, собственно, и с расчетными длинами при расчете на устойчивость: первый поломавшийся портит все оставшиеся ответы.
Нубий-IV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.09.2022, 16:01
#329
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Главная проблема такого расчета - невозможность учесть высшие формы.
А нужно ли их вообще учитывать?
румата вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2022, 16:02
#330
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,654


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
КЗУ консоли по результатам деф. расчета получился ~1.56
А означает ли это, что с системой всё хорошо? А то на устойчивость при обычном расчёте с использованием расчётных длин коэффициент запаса получается 1,34, что по большому счёту не очень отличается от полученного коэффициента 1.56. Но вот по прочности, посчитанной с учетом развития пластики по формуле 105 СП 16.13330.2017 коэффициент использования k=1.09 . Видимо, просто сравнения деформаций маловато.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2022, 16:26
#331
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,083


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
А нужно ли их вообще учитывать?
Какие формы надо учесть, если в схеме два отдельных консольных стержня? Это такая простейшая сложная схема, из двух КЭ.

А попытки перезадать нагрузки по-хитрому в статьях - это явно попытки переключить форму в более сложных схемах.

По первой форме верны все расчетные длины. Если верить первой форме, можно не продолжать тему.
Нубий-IV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.09.2022, 16:41
#332
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А означает ли это, что с системой всё хорошо?
Это не хорошо и не плохо. Это предел возможности консоли нести сжимающую нагрузку при постоянной величине внешних изгибающих моментов.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Видимо, просто сравнения деформаций маловато.
Вполне достаточно. Дело в том, что при изгибе, согласно СП 294, развитие пластических деформаций растяжения вообще не допустимо(правда только для высокопрочных сталей). Если учесть это требование, то моему деф.расчету получается Кисп даже немного меньше единицы.
При этом такой Кисп нельзя уравнивать с КЗУ. Это разные показатели.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Какие формы надо учесть, если в схеме два отдельных консольных стержня? Это такая простейшая сложная схема, из двух КЭ.
Нужно учесть только монтажный перекос рамы. Или форму потери устойчивости аналогичную этому перекосу.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
А попытки перезадать нагрузки по-хитрому в статьях - это явно попытки переключить форму в более сложных схемах.
Вообще не понимаю что означает "переключить форму".

Последний раз редактировалось румата, 28.09.2022 в 17:06.
румата вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2022, 18:12
#333
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,654


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Это не хорошо и не плохо.
Так какой же Ваш вывод для этого конкретного примера, несет консоль или нет?
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.09.2022, 18:44
#334
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Так какой же Ваш вывод для этого конкретного примера, несет консоль или нет?
Конечно несет. Просто формула (105) дает некоторый запас не допуская развития пластики в растянутой зоне сечения.
Вот распределение напряжений в верхней части консоли при таком значении нагрузок при которых формула (105) равна единице.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 64
Размер:	40.3 Кб
ID:	250137
Видно, что напряжения растяжения не превышают Ry, а напряжения сжатия равны Ry, а следовательно пластика учитывается формулой (105) только в сжатой зоне.
При этом СП 294 говорит, что так нужно ограничивать развитие пластических деформаций при расчетах на прочность только для сталей с высокой прочностью, а для малоуглеродистых можно даже растянутый материал "вгонять" в пластику.
румата вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2022, 20:49
#335
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,654


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Конечно несет. Просто формула (105) дает некоторый запас не допуская развития пластики в растянутой зоне сечения.
Откуда такие сведения? Пункт 9.1.1 впрямую разрешает считать пластику растянуто-изгибаемых элементов. А при высокопрочных сталях вообще нужно считать в упругой стадии.

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Вот распределение напряжений в верхней части консоли при таком значении нагрузок при которых формула (105) равна единице.
Ну ясно же, что если снизить внешние нагрузки, то понесет .

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Видно, что напряжения растяжения не превышают Ry, а напряжения сжатия равны Ry, а следовательно пластика учитывается формулой (105) только в сжатой зоне.
Вообще говоря, и сжатая и растянутая зона находятся в упругой стадии, поскольку площадка текучести соответствуют напряжениям большим, чем Ry.

Ладно, последний вопрос. Предположим, Вы эксперт и к вам приходит проектировщик, сделавший расчёт с учетом нелинейностей и который не соответствует требованиям СП 16.13330.2017. Вы примете такой расчёт на сегодня, когда нет однозначного разрешения не использовать СП в части прочности и устойчивости в такой ситуации?

P.S. Несколько дней писать не буду - интернет будет недоступен.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.09.2022, 21:04
#336
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Откуда такие сведения? Пункт 9.1.1 впрямую разрешает считать пластику растянуто-изгибаемых элементов. А при высокопрочных сталях вообще нужно считать в упругой стадии
Тогда мне абсолютно не ясно почему формула 105 разрешает так мизерно учитывать пластику при том, что резерва несущей способности еще очень много.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Ну ясно же, что если снизить внешние нагрузки, то понесет
Дело в том, что консоль несет значительно бОльшую заданной нагрузку.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Вообще говоря, и сжатая и растянутая зона находятся в упругой стадии, поскольку площадка текучести соответствуют напряжениям большим, чем Ry.
Напряжения большие Ry могут появиться только далеко за площадкой текучести, т.е. в зоне упрочнения. Такая работа вообще не учитывается формулами СП, т.к. относительные деформации стали будут бОльшими 5%.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Ладно, последний вопрос. Предположим, Вы эксперт и к вам приходит проектировщик, сделавший расчёт с учетом нелинейностей и который не соответствует требованиям СП 16.13330.2017. Вы примете такой расчёт на сегодня, когда нет однозначного разрешения не использовать СП в части прочности и устойчивости в такой ситуации?
Приму, если проектировщик сможет четко обосновать свое решение. Но только потому, что СП 16 утратил свою "обязательность".
румата вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2022, 01:59
#337
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,083


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Нужно учесть только монтажный перекос рамы.
В схеме два отдельных консольных стержня L=4м:
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Вообще не понимаю что означает "переключить форму".
Скад тоже не понимает, как можно переключать формы. И на всякий случай просто запрещает это делать. А то мало ли что тупые инженеры напроектируют.
Надеюсь, для правой колонны μ = 4.4 - это правильный ответ. Потому что нелинейный расчет в этой схеме может развалиться раньше, чем доберется до проверки прочности правой колонны.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.png
Просмотров: 408
Размер:	36.1 Кб
ID:	250139  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02.png
Просмотров: 405
Размер:	14.7 Кб
ID:	250140  
Вложения
Тип файла: spr 01.SPR (32.0 Кб, 14 просмотров)
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2022, 07:02
#338
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,083


Тест нелинейного расчета рамы.
Две консольные колонны 20К1 и 30К1 длиной 4м с шарнирным ригелем поверху.
Обе загружены одинаковой силой 77.02т - это несущая способность отдельно стоящей колонны 20К1.
Для колонн по отдельности начальные искривления были бы равны 1.82406см и 1.67398см.
Для рамы в целом взял первую форму со среднеарифметическим искривлением - 1.74902см.

Результаты:
  • Для колонны 20К1
    N = 122.1т, при достижении 240МПа в сечении в заделке
    N = 115.0т, при достижении 240МПа в опасном сечении (примерно треть высоты, элемент 17)
  • Для колонны 30К1
    N = 175.2т, при достижении 240МПа в сечении в заделке (оно же опасное)
Коэффициенты расчетной длины по расчету на устойчивость, по первой форме:
  • Для колонны 20К1
    μ = 1.17
  • Для колонны 30К1
    μ = 2.60
Если подгонять коэффициенты под результат нелинейного расчета, получится:
  • Для колонны 20К1
    μ = 0.52 - по сечению в заделке
    μ = 0.86 - по опасному сечению
  • Для колонны 30К1
    μ = 2.81 - по сечению в заделке (оно же опасное)
Во вложении - схемы для расчета на устойчивость, и схемы для нелинейного счета и для отдельных колонн, и для рамы в целом.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Напряжения.png
Просмотров: 382
Размер:	49.2 Кб
ID:	250146  
Вложения
Тип файла: spr 01.Отдельные стержни.Устойчивость.SPR (32.2 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: spr 02.Рама.Устойчивость.SPR (32.2 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: spr 03.Отдельные стержни.Нелинейный.spr (36.7 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: spr 04.Рама.ИскривлениеОбщее.Нелинейный.spr (34.6 Кб, 16 просмотров)

Последний раз редактировалось Нубий-IV, 29.09.2022 в 07:29.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2022, 07:33
#339
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,083


Ручной счет по формулам устойчивой прочности.

Расчет показывает поэлементные запасы для произвольных точек любых сечений конструкции по наперед заданной форме потери устойчивости, в том числе для изогнутых и изогнуто-растянутых элементов.
В качестве исходных данных нужны напряжения из трех линейных расчетов - обычного, с начальным искривлением и с принудительным отклонением.
Для проверки по другой форме надо перезадать пару дополнительных схем с другой формой искривления.
Никакой нелинейщины, никаких проблем сходимости. Один минус - в автомате дополнительные схемы не создаются (Скад вторую может создавать, но не в демо-режиме).
Какая программа умеет сохранить форму потери устойчивости как заданное искривление, и как заданные смещения опор? А то вручную эти схемы создавать просто задолбался.

  • 20К1
    N = 122.1т, при достижении 240МПа в сечении в заделке
    N = 115.0т, при достижении 240МПа в опасном сечении (примерно треть высоты, элемент 17)
  • 30К1
    N = 175.3т, при достижении 240МПа в сечении в заделке (оно же опасное)
Все сходится с нелинейным счетом, формулы для рамы работают так же хорошо, как для отдельного стержня.

Во вложении - обновленный вывод формул и схемы для расчета.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Расчет.PNG
Просмотров: 384
Размер:	52.8 Кб
ID:	250153  
Вложения
Тип файла: pdf Расчет на устойчивость.pdf (761.2 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: spr 1.Прочность.SPR (32.1 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: spr 2.НачальноеИскривление.spr (31.7 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: spr 3.ЗаданноеСмещение.SPR (35.0 Кб, 15 просмотров)

Последний раз редактировалось Нубий-IV, 29.09.2022 в 08:08.
Нубий-IV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.09.2022, 08:46
#340
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Какая расчетная длина правильная для правой колонны?
Правильное мю=2, но вычисленное на основании точнейшей теории тоже правильное мю=4,4. Только здесь уже нужно ясно понимать, что под "правильным мю" имеется в виду в каждом конкретном случае.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Скад тоже не понимает, как можно переключать формы. И на всякий случай просто запрещает это делать. А то мало ли что тупые инженеры напроектируют.
Вон оно что. А я не понимю что такое переключение форм при деф. расчете.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Надеюсь, для правой колонны μ = 4.4 - это правильный ответ.
100% правильный. В рамках той точнейшей теории по которой эта расчетная длина определена.

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Тест нелинейного расчета рамы.
При нелинейном расчете только распределение суммарной нагрузки влияет на критическую силу рамы.

----- добавлено через ~10 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Ручной счет по формулам устойчивой прочности.
Это тот же нелинейный расчет, только годный для простейших систем.

----- добавлено через ~12 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Все сходится с нелинейным счетом, формулы для рамы работают так же хорошо, как для отдельного стержня.
Это прекрасно. только как такой ручной расчет применить к значительно более сложной системе?
румата вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Методы определения расчетных длин пригодных для расчетов на устойчивость по СП 16.13330. Ищем, делимся, обсуждаем.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 25.11.2016 08:27
Как трактовать указания СП 16.13330 "Стальные конструкции"? gdenisn Металлические конструкции 41 20.10.2016 06:37
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Расчет ангара в Scad. Вопрос по коэффициентам расчетных длин для связей. TOWER SCAD 9 15.07.2009 07:46
Коэффициенты расчетных длин в постпроцессоре SCAD Pilot729 SCAD 4 25.12.2006 12:36