Цитата:
Сообщение от Surely
Сами хоть читали что написали??
|
А ты сам читал предписания пожнадзора, по поводу отсутствия доступа в непроходной чердак, в том числе в целях восстановления огнезащитного покрытия? Моя ссылка на техрегламент остаётся в силе. И любой грамотный эксперт её применит. И куды тада побегите? Туда, где есть доступ - в СИЗО!
Вот из третьего отрицательного заключения, после которого заказчик прибежал к нам с воплями о помощи:
"....6.2.1.6. На листе 9:
....а) приведено наименование «Схема расположения перекрытия в осях 2-3, Б-В», тогда как изображено перекрытие между осями 1-2 и А-Б. К тому же схема изображена с поворотом на 180° по отношению к плану (см. раздел 3 (АР));
....б) армирование монолитных плит не разработано. Так, по косвенным признакам можно понять, что рабочая арматура диаметром 10 мм класса А400 располагается с шагом 200 мм, а распределительная (такого же диаметра и класса – с шагом 100 мм);
....в) устройством перекрытия на отм. 0,000 образуется подвальное помещение высотой этажа 2,3 м без выходов на первый этаж и непосредственно наружу (замкнутое пространство), что не соответствует требованию ч. 8 ст. 15 ТРБЗС, в том числе в части доступности элементов строительных конструкций, сетей инженерно-технического обеспечения;"