Усиление железобетонной плиты монолитного перекрытия металлическими полосами. - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усиление железобетонной плиты монолитного перекрытия металлическими полосами.

Усиление железобетонной плиты монолитного перекрытия металлическими полосами.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.08.2013, 15:30
Усиление железобетонной плиты монолитного перекрытия металлическими полосами.
Equilibrium
 
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 25

Доброго времени суток, коллеги!
Вопрос следующего плана. Требуется усилить монолитное безригельное перекрытие. Наклейку композитых материалов заказчик отмел сразу. Рассматривались варианты со сквозным штраблением участков между колоннами и последующим вмоноличиванием туда балки, подводом под перекрытие металлической балки, опертой на столики у колонн, и собственно, вариант с металлическими полосами (во вложении). Последний вариант представляется наиболее экономичным, но возникает вопрос по поводу расчетного обоснования реальной работы такого усиления.
Может быть у кого-то уже есть опыт реального применения или хотя бы какая-нибудь информация о подобном варианте усиления?

Вложения
Тип файла: pdf стр 104.pdf (126.3 Кб, 1263 просмотров)

Просмотров: 18368
 
Автор темы   Непрочитано 07.08.2013, 19:03
#21
Equilibrium


 
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 25


Цитата:
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
Сдаётся мне, что автор вопроса и его заказчик совершенно не представляют разницы между балочными и безбалочными перекрытиями. Поэтому он и упорно показывает нам картинки с откровенными балками, хотя речь ведёт об усилении перекрытия, в котором никаких балок не должно быть. Отсюда и вся эта толчея воды в ступе; пересмотрел уйму пособий по усилению, прочитал много советов форумчан, а решения похоже по прежнему как не было, так и нет. Плита в безбалочном перекрытии работает в двух направлениях, поэтому как он намерен ставить балки усиления, непонятно. Видимо в два слоя.
Советую прочитать здесь http://old.stroi.mos.ru/nauka/d18dr5106m9rr32.html. Не удивлюсь, что ответит, что уже ранее читал. http://ostroykevse.ru/Rekonstrukcia/56.html на этом сайте тоже можно почитать.
Уважаемый troja! Был задан конкретный вопрос:
Цитата:
Сообщение от Equilibrium Посмотреть сообщение
Может быть у кого-то уже есть опыт реального применения или хотя бы какая-нибудь информация о подобном варианте усиления?
с надеждой получить конкретный ответ на поставленный вопрос и ничего более. От Вас я ничего полезного так и не услышал.
Так как Вы не имеете ни малешего представления ни об объекте, ни о решаемой задаче, ни о моей квалификации как конструктора, то я был бы Вам премного благодарен, если бы Вы оставили свои домыслы при себе.
Equilibrium вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2013, 19:34
#22
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Цитата:
Сообщение от Equilibrium Посмотреть сообщение
с надеждой получить конкретный ответ на поставленный вопрос и ничего более. От Вас я ничего полезного так и не услышал.
В посте №19 я Вам порекомендовал ознакомиться с двумя сайтами, в одном из которых речь идёт именно о опыте применения листового железа для усиления именно безбалочного перекрытия (Карпенко и др). В другом приводятся решения усиления другими способами. Это не полезно? Если так, то действительно нечего драгоценное время тратить на бесполезные советы, которые как горох от стенки отскакивают.
troja вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.08.2013, 07:52
#23
Equilibrium


 
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 25


Цитата:
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
В посте №19 я Вам порекомендовал ознакомиться с двумя сайтами, в одном из которых речь идёт именно о опыте применения листового железа для усиления именно безбалочного перекрытия (Карпенко и др). В другом приводятся решения усиления другими способами. Это не полезно? Если так, то действительно нечего драгоценное время тратить на бесполезные советы, которые как горох от стенки отскакивают.
К сожалению первая ссылка не открылась, но если я не путаю автора, то там должна быть перепечатка статьи из журнала "Промышленное и гражданское строительство" (№8 за 2005г, во вложении). Я подозреваю, что именно к этой схеме внешнего армирования (с усилением не только в середине пролета, но и в районе опирания) вы так упорно пытались меня подвести. Но в моем случае вопрос стоит имеено об усилении середины пролета и именно в одном направлении (нехватка арматуры порядка 2 см2/м), поэтому и был задан именно тот вопрос, который был задан.

На другом сайте решения практическо полностью взяты из "Восстановление и усиление строительных конструкций аварийных и реконструируемых зданий" (л.69), и таки да, как это ни странно звучит, я их тоже уже видел.
Вложения
Тип файла: djvu PGS8-2005s28-27.djvu (35.0 Кб, 366 просмотров)
Equilibrium вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2013, 11:07
#24
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Цитата:
Сообщение от Equilibrium Посмотреть сообщение
К сожалению первая ссылка не открылась, но если я не путаю автора, то там должна быть перепечатка статьи из журнала "Промышленное и гражданское строительство" (№8 за 2005г, во вложении).
Я эту статью скопировал не из указанного Вами журнала, но сути дела это не меняет, в принципе это один и тот же материал и он вам известен. Всё же моя настойчивость или если угодно занудливость немного помогла: Вами озвучена истинная причина поисков вариантов усиления перекрытия, а именно нехватка нижнего армирования 2 см2\м, причём только в одном направлении. И это всё? И как Вы, если не секрет, это выяснили? Уж больно дефект то Ваш не выглядит каким то катастрофическим. Я понимаю, что видимо были какие то расчёты, но всё таки каков процент этого дефицита от необходимого? Так ли это опасно и стоит ли огород городить с усилением? И на всякий случай, если можно, а как дела с верхним армированием, нет ли там существенного запаса в отличие от нижнего? нельзя ли поподробнее с деталями Вашего анализа?
troja вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.08.2013, 11:45
#25
Equilibrium


 
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 25


Цитата:
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
Я эту статью скопировал не из указанного Вами журнала, но сути дела это не меняет, в принципе это один и тот же материал и он вам известен. Всё же моя настойчивость или если угодно занудливость немного помогла: Вами озвучена истинная причина поисков вариантов усиления перекрытия, а именно нехватка нижнего армирования 2 см2\м, причём только в одном направлении. И это всё? И как Вы, если не секрет, это выяснили? Уж больно дефект то Ваш не выглядит каким то катастрофическим. Я понимаю, что видимо были какие то расчёты, но всё таки каков процент этого дефицита от необходимого? Так ли это опасно и стоит ли огород городить с усилением? И на всякий случай, если можно, а как дела с верхним армированием, нет ли там существенного запаса в отличие от нижнего? нельзя ли поподробнее с деталями Вашего анализа?
Мне не требуется рассмотрение правильности моего решения об усилении, но учитывая Ваше любопытство, постараюсь ответить развернуто.
Достраивается объект, начатый другим подрядчиком. В процессе технического обследования перед возобновлением строительства выяснился ряд отклонений от проекта, допущенных предыдущим подрядчиком. Параллельно были внесены изменения в планировки, что потребовало устройства в перекрытиях дополнительных отверстий под вентканалы. В отверстиях визуально наблюдалась арматура с отличным от проекта диаметром и шагом. Было принято решение устроить штрабы по перекрытию в зонах дополнительного армирования до вскрытия арматуры. При визуальном осмотре в некоторых вскрытых местах было выявлено отсутствие дополнительной арматуры. Поверочный расчет показал, что первоначально проектом предусматривалось 10-15% запаса прочности перекрытия, фактически же (с учетом отсутствия арматуры и измеренной прочности бетона) несущая способность перекрытия в некоторых местах понизилась на 20-25% относительно проектного значения. Исходя из этого было принято решение об усилении. Расположение колонн каркаса в данном здании имеет свою специфику, исходя их которой усиление требуется только в определенных местах нижней зоны и в только одном направлении. Верхнее армирование достаточно для восприятия момента над подведенной балкой усиления, но недостаточно для подведения стены или пилона. Снижение высоты этажа в некоторых местах усиления крайне нежелательно, поэтому и рассматривался вопрос об усилении перекрытия внешним армированием.
Надеюсь, своим ответом я полностью удовлетворил Вашу любознательность.
Equilibrium вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2013, 12:02
#26
acid


 
Сообщений: n/a


А почему не хотите самое простое - сделать капители, уменьшив пролет? - просто, дешево, надежно
(ниасилил все посты - может и было)
 
 
Непрочитано 08.08.2013, 14:19
#27
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от VVapan4ik Посмотреть сообщение
Если вариант с ригелями невозможен, то перекрытие только демонтировать и заливать заново с необходимой толщиной, подсчитанной под нагрузку.
Самое лучшее решение.

Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
1. предварительная разгрузка перекрытия (демонтаж полов и т.п.) + (возможно) использование домкратов до завершения монтажа
Это в любом случае.
Как правильно заметили, полосы будут эффективны только тогда, когда намертво соединены с бетоном. Добиться такого соединения могут только японцы. Может им поручить?
Стандартное решение - стальные балки.
 
 
Непрочитано 08.08.2013, 16:33
#28
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Цитата:
Сообщение от Equilibrium Посмотреть сообщение
Мне не требуется рассмотрение правильности моего решения об усилении
Уважаемый, Вы конечно же свободны в принятии своих решений и никто на эту свободу не собирается посягать. Но вы же совета спрашиваете, а посоветовать Вам трудно из-за нечёткости вопроса. Вот и опять Вы кажется мягко говоря не совсем точны в формулировках. В предыдущем посте Вы указали дефицит армирования 2 см2\м, но ведь это всего один стержень диаметром 16 мм. И из-за этого этот сыр бор с поисками вариантов усиления? А потом излагаете такие страсти, что возможно это здание уже обрушилось, пока мы тут кумекаем. Может быть дефицит армирования 20 см2/м, тогда вроде всё становится на место. Мой последний совет: лучше формулируйте свои вопросы. А так как я уже Вам надоел со своими придирками и измышлениями, то умолкаю. Успехов Вам.
troja вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.08.2013, 20:17
#29
Equilibrium


 
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 25


Цитата:
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
Уважаемый, Вы конечно же свободны в принятии своих решений и никто на эту свободу не собирается посягать. Но вы же совета спрашиваете, а посоветовать Вам трудно из-за нечёткости вопроса. Вот и опять Вы кажется мягко говоря не совсем точны в формулировках. В предыдущем посте Вы указали дефицит армирования 2 см2\м, но ведь это всего один стержень диаметром 16 мм. И из-за этого этот сыр бор с поисками вариантов усиления? А потом излагаете такие страсти, что возможно это здание уже обрушилось, пока мы тут кумекаем. Может быть дефицит армирования 20 см2/м, тогда вроде всё становится на место. Мой последний совет: лучше формулируйте свои вопросы. А так как я уже Вам надоел со своими придирками и измышлениями, то умолкаю. Успехов Вам.
Еще раз повторюсь, вопрос был поставлен предельно четко и однозначно:
Цитата:
Сообщение от Equilibrium Посмотреть сообщение
Может быть у кого-то уже есть опыт реального применения или хотя бы какая-нибудь информация о подобном варианте усиления?
Никакого изложения страстей и неточных формулировок, всего лишь один предельно простой вопрос.
Лично я когда вижу просьбу о помощи на каком-либо форуме, обычно потупаю одним из двух способов: либо пытаюсь ответить максимально близко к означенной сути проблемы, либо, если нет такой возможности - прохожу мимо и не развожу в теме лишний флуд, чего и Вам на будущее советую. Успехов и Вам тоже.
Equilibrium вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усиление железобетонной плиты монолитного перекрытия металлическими полосами.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Усиление ребристой плиты металлическими балками DK+ Конструкции зданий и сооружений 23 24.01.2018 12:40
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Усиление монолитного железобетонного перекрытия FOCUS Железобетонные конструкции 18 15.01.2014 22:13
армирование монолитного перекрытия и фундаментной плиты Практикант Основания и фундаменты 3 07.06.2007 10:48