Какую нагрузку выдерживают плиты ПАГ?
Конструктор-ППРщик
 
https://t.me/km_kmd_service
 
Регистрация: 06.05.2010
Сообщений: 95

Добрый день! По плитам будет ездить тяжелый гусеничный кран (100-120т/м2). Перерыл весь интернет - есть ГОСТы на эти плиты (ПАГ-14, ПАГ-18, ПАГ-20), но в ГОСТах не нахожу предельную нагрузку, которую плиты понесут. В интернете пишут что 75т/м2. Если у кого-то найдется расчетная схемка этих плит или серия (чтоб нагрузки были) - буду очень признателен!!
Просмотров: 39657
 
Непрочитано 21.08.2013, 18:07
1 | #21
Fland

ПОС
 
Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710


Вот тут хорошо видно как надо делать площадки для гусеничных кранов:

Последний раз редактировалось Fland, 01.11.2013 в 20:56.
Fland вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2013, 10:41
#22
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Судя по картинкам он упал во время движения. Ни один аутригер не выставлен. Китаезы, что с них взять
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2013, 12:22
#23
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


bonacon,
У этого крана работа производится без аутригеров, и есть режимы когда он может перемещается с грузом на крюке
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2015, 13:09
#24
Miracle


 
Регистрация: 02.03.2006
Moscow
Сообщений: 115


Теперь и я мучаюсь ПАГами....
В ГОСТ 25912.0-91 приведена схема испытаний по трещиностойкость.
Там балка на 2-х опорах нагружена.
Но, СТРАННО, что кто-то на нее ссылается как на расчетную схему: это ж аэродромная плита. Они по грунту, как правило, укладываются....... Ну не могут они в процессе эксплуатации постоянно на 2-х опорах стоять.
Но нигде нет схемы на упругом основании. Или есть? Кто-нибудь видел??
Miracle вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2015, 13:20
#25
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Miracle,
1) Или СКАД/ЛИРА, в СКАД есть коэффициенты постели имитирующие упругое основание. Это будет точное решение, не учитывающее только пустоты (но ПАГ ведь без пустот ?). Преднапряжение можно имитировать нагрузкой или моментом или парой сил.
2) Или руками на прочность как ленточный фундамент (с погрешностью замените основание равномерно-распределённой нагрузкой). В онлайн-калькуляторах балок это 5 минут.
3) Или поищите справочник и оттуда возьмите усилия от упругого основания при определённых нагрузках.

В покрытиях и мостах есть ещё такая штука как линия влияния. Как понимаю, это суммарная эпюра усилий от всех расположений нагрузок. Но её можно и руками построить, если что. А в СКАД так есть РСУ, и нет проблем.

http://meganorm.ru/Index2/1/4293776/4293776350.htm
Серия 3.506-3 Сборные предварительно напряженные железобетонные плиты для аэродромных покрытий. Рабочие чертежи плит размером 2х6 м со стержневой арматурой (ПАГ-14 и ПАГ-18)

4) Поскольку есть серия, то, видимо в ней должны быть и все допустимые нагрузки. То есть может не надо считать.
А не. В серии только предельный момент по трещинообразованию приведён.

5) Серия ссылается на СН 120-70 Указания по проектированию аэродромных покрытий.
http://www.**************/ntdpdf/5428...h_pokrytii.pdf
Цитата:
Расчет жестких аэродромных покрытий п. 3.50 (5.52).
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 25.08.2015 в 13:39.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2015, 14:29
#26
Miracle


 
Регистрация: 02.03.2006
Moscow
Сообщений: 115


Нет-нет, видимо, меня не поняли.
У меня Заказчик не желает уплотнять основание по моему проекту.
И хочет изменить мне именно РАСЧЕТНУЮ СХЕМУ, оперев плиты на 2-3 точки - как выйдет.
А сверху поставить тележки весом 40т.
Так вот: мне его к стенке и нЕчем припереть: нигде в ГОСТ не написано какая принята расчетная схема

----- добавлено через ~1 мин. -----
Даже если 40т пройдет по расчету - куда будут оперты плиты и как тут будет не отгадать

----- добавлено через ~7 мин. -----
Tyhig, спасибо за СН 120-70.
Там есть Расч. схема.
Попробую так подтянуть........
Miracle вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Какую нагрузку выдерживают плиты ПАГ?

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Scad Office. Кросс. Отметка низа фундаментной плиты. Zydrunas SCAD 31 19.10.2018 14:09
Подскажите плиз № серии, для ребристых плит 6*1,2м KTS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 18.12.2017 22:28
Скажите пожалуста какую максимальную нагрузку выдержит балачная плита перекрытия Витамин Железобетонные конструкции 3 08.11.2013 20:32
Типовые плиты под нагрузку 2.5 т/м*2.... есть такие? Подскажите Zagon Конструкции зданий и сооружений 6 10.07.2008 09:09